如果避雷接地电阻达不到1欧姆怎么办?地址在山区,测出来接地电阻为5.6,增加了人工接地也没用,气象局建议我电源接地和房屋主题避雷分开,说这样的话,接地电阻就可以放宽到10欧姆,不知道那里有这样的规范条例?
如果避雷接地电阻达不到1欧姆怎么办?地址在山区,测出来接地电阻为5.6,增加了人工接地也没用,气象局建议我电源接地和房屋主题避雷分开,说这样的话,接地电阻就可以放宽到10欧姆,不知道那里有这样的规范条例?
2楼
"如果避雷接地电阻达不到1欧姆怎么办"
办法可以是换土,放降阻剂,埋接地模块等等。
回复
3楼
分开倒是可以,但两组接地极间有距离要求,满足要求也很费劲的
回复
4楼
caibingchen,你好,在那里可以找到这样的相关的条例啊?
回复
5楼
1、如果只需要满足保护接地和防雷接地要求,接地电阻不大于10欧。
2、当接地还需要满足电子设备接地的要求时,综合接地电阻要求不大于1欧。若与防雷接地分开设置,两接地系统距离不宜小于20m。
回复
6楼
《民规》14.7.4.3
回复
7楼
共同接地时,接地电阻不大于1欧。
回复
8楼
山区的话也可以打接地极的吧 最多就是打的远一点
回复
9楼
我们院做过不少沙漠里的活,接地都是用的深井接地.山区用降阻剂大概也行.
回复
10楼
补打接地极,实在不行作接地井,工业上经常这么作!
回复
11楼
造价太高了吧。有没有更好的办法呀?欢迎大家讨论。
回复