基桩小应变检测仪被广泛应用在桩身的完整性检测中,一旦发生质量问题,很难继续检测,所以检测方法很重要。今天岩联小编想给大家分享的是基桩小应变检测仪的检测步骤,仅供大家参考。 一、前期准备工作 1.先搜集工程的成桩工艺、桩的直径、长度、时间及强度等信息。 2.不要盲目检测桩的质量,先观察桩、检查桩头是否干燥、紧固、含有泥浆等。 3.确定桩头达到设计标高后,将其清理干净,确保桩头平整无破损。此外,为方便传感器的安装,需要用砂轮打磨出3~4个直径8~10cm的光面。
基桩小应变检测仪被广泛应用在桩身的完整性检测中,一旦发生质量问题,很难继续检测,所以检测方法很重要。今天岩联小编想给大家分享的是基桩小应变检测仪的检测步骤,仅供大家参考。
一、前期准备工作
1.先搜集工程的成桩工艺、桩的直径、长度、时间及强度等信息。
2.不要盲目检测桩的质量,先观察桩、检查桩头是否干燥、紧固、含有泥浆等。
3.确定桩头达到设计标高后,将其清理干净,确保桩头平整无破损。此外,为方便传感器的安装,需要用砂轮打磨出3~4个直径8~10cm的光面。
二、采集野外数据
1.不同的锤击方式会形成不同的振源,从而造成差异巨大的曲线。通常情况下,要想获得桩底反射信号,大锤适合于大桩,小锤适合于小桩,而长度较大的桩则适合于脉冲宽的击振源。进行现场检测时,应该具体情况具体分析,采取相应的击振方式,对于疑点较多的桩,可以更换传感器的位置进行对比分析,也可以使用多种击振方式综合分析,从而得出正确的结论。
2.作为接受桩身反射信号的关键设备,传感器性能的好坏对波形的采集质量有着决定性作用,因此,选用合适类型的传感器就显得尤为重要,一般而言,选用轻型传感器和电缆,有利于跟踪响应,此外,传感器的安装也很重要,务必使桩体与传感器紧密接触,不要用手按传感器,使用黄油可以有效提高传感器的安装质量。
3.选择信号。前几根桩的检测可以为整个桩身的检测提供一个大体印象,便于预测后面桩体的检测质量,从而提高检测效率。桩身质量不理想时,可以就地重复检测,记录两次以上的检测结果,进行对比分析。
三、数据的分析处理
1.完整桩。完整桩无波阻抗变化界面, 只有当波传到桩底时才产生反射。完整桩中时域波形的规律衰减, 有一次或几次明显的桩底反射信号, 反射信号相位与入射波相位相同, 时间间隔相等。
2.桩缩颈。缩颈类桩主要缺陷有缩颈、离析、夹泥等。当缩颈桩的缩颈处截面积变小时, 会存在波阻抗变化界面, 这时在时域波形图中能见到明显的缩颈反射和桩底反射信号,在缩颈处有时还会出现几次反射信号(无底反射), 其时间间隔基本相等, 而反射信号相位与入射波相位相同;离析桩类桩在桩身离析处也存在波阻抗变化界面。在时域波形图中, 有明显的离析反射特征, 其波幅陡降, 波频也有所降低。离析处的反射波波形不规则, 相位与入射波相同, 但一般情况下反射不明显;夹泥类桩在桩基的夹泥处有波阻抗变化界面, 在时域波形图中, 不仅反射波相位与入射波相位相同, 而且反射波还会出现等时间的同向反射, 波幅会出现畸变。
3.桩发生断裂时的反射。在断裂处, 桩身混凝土不连续, 波阻抗变小, 在时域波形图中出现一次或几次明显的反射信号, 其时间间隔相等, 与完整的短桩相当,其波形曲线的波峰较为明显,而柱底信号却不明显,可以根据桩的平均波速求得具体的断桩位置。
4.扩颈引起的反射。在时域波形图中, 扩颈桩有波阻抗变化界面, 在扩颈处反射波相位与入射波相位相反, 波频不变。
基桩小应变检测仪比较适合于桩基的检测,合理地使用检测方法和步骤可以有效地避免出现不必要的问题。