广州教堂做冷水机组,空调指标取多少?39X38X18.6(高)

广州教堂做冷水机组,空调指标取多少?
39X38X18.6(高)

1203320809820.jpg

689090
2008年02月19日 10:06:52
2楼
空调指标取可以参考多功能厅的负荷大约280-330W/m2了。应该不会有问题的,重要的是考虑一下确实的人数和同时使用系数来确定主机
回复
xiaomeileung
2008年02月19日 17:04:40
3楼



mcqury的设计手册里面写:属 静坐 会堂,24摄士度时,93W/M2
回复
shishipingzhu
2008年02月20日 09:27:23
4楼
要考虑教堂的高度,最好根据具体情况再估算一下。
回复
xiaomeileung
2008年02月20日 15:00:54
5楼
因为太高18米,现在用350来估算。用什么送风 排风方式 好呢?

保证2米的人的活动空间够冷就算了。有2层座位
回复
zh23yq@co163
2008年02月20日 16:35:21
6楼
请结合窗框比,建议取470W/M2
回复
michelle5156
2008年02月21日 09:30:30
7楼
可以参照影院的做法啊。
回复
juwei23
2008年02月21日 14:18:03
8楼
估算可以取在350~400,要是施工图,还是老老实实计算吧,应该参照影剧院做法;这种东西手册和资料上的数据未必和实际情况相符,偷懒不得;建议座椅送风,顶排
回复
不莱梅的迪奥
2008年02月23日 08:04:05
9楼
如果什么都估算,那么可以说大学白读了,因为小学生也能做
回复
czm_81
2008年03月08日 11:17:56
10楼
空调的冷负荷本来就是估算,因为那些公式很多系数都是估的,只不过细一点而已。现在设计院基本上都是估的,有几个会细算的。只是估算时要多点考虑一下实际情况,还有就是要结合前人或做过项目的经验。
回复
czm_81
2008年03月08日 11:33:59
11楼
教堂真的没接触过,不过应该跟电影院、会议室的负荷差不多,主要考虑的是高度的问题,还有一个就是空调的送风方式,因为楼层18M,是从顶送还是侧送,这对制冷效果都会有一定的影响的。