变电所的主变微机差动保护电路分析
(1)电磁式继电器构成的变压器差动保护在正常情况和外部故障时,理想情况下流入差动继电器的电流Ij=0,保护装置不动作。但实际上变压器的差动保护在近端外部短路(保护区外)时,由于短路电流很大,构成差动保护的各侧TA的电压等级不同,变比、容量和磁饱和特性不一致,即使采用平衡线圈等方法进行补偿,各侧TA之间的变比有可能不匹配,流入差动继电器的不平衡电流,可能会使差动保护误动作。 同时,当投入空载变压器或外部故障切除电压时,一旦铁芯饱和,相应出现数值很大的励磁涌流。由于励磁涌流只存在于一次绕组中,经TA变换后流入差动继电器,也造成差动保护误动作。采用主变微机差动保护可避免外部短路时的不平衡电流和励磁涌流造成的变压器差动保护误动。