耐张绝缘子和悬式绝缘子的区别?
什么是耐张绝缘子,什么是悬式绝缘子啊?多谢~
低压断路器选型和整定
低压断路器选型和整定
配电网的接线方式
配电网的接线方式
DLT 5301-2013 架空输电线路无跨越架不停电跨越架线施工工艺导则
DLT 5301-2013 架空输电线路无跨越架不停电跨越架线施工工艺导则
有没有35b2-j4角钢塔基础图纸
急需24米的铁塔基础图纸,有全套最好,先谢谢了
百度上都查不到,XGN15-12(+K+),请问括号内的是什么意思?
如题,XGN15-12(+K+),请问括号内的是什么意思?最近在学看输变电的设计图,在百度上都查不到这到底是什么,请前辈们多多指教。
国家电网公司110-500kV输电线路通用设计修订技术要求汇总
新典设,需要下载
GGD低压柜可以上进上出线吗?
GGD低压柜可以上进上出线吗?变压器多大选负荷开关柜多大选真空断路器?以及负荷开关柜怎么和熔断器一起搭配?
DL/T5168-2016 110kv750kv架空输电线路施工质量检验及评定规程
如题:哪位大神有规程的word版?谢谢!
DLT 1502-2016 厂用电继电保护整定计算导则
本帖最后由 cmb178 于 2017-7-10 12:17 编辑 DLT 1502-2016 厂用电继电保护整定计算导则
奇怪的架空避雷线
请教一下:这高压输电线路架空避雷线上的球是干什么用的。见图
求教110kV、220kV电力电缆安装图的回流线电压等级
按理,电缆回流线不分电压等级,线芯截面比较大,用于平衡故障时的短路电流(110kV的150mm2),加绝缘的目的不是为了绝缘,而是防腐。但是,国网物资申报要点中,却采用AC10kV电缆做3根110kV单芯电缆的公用的回流线。
电压互感器二次容量
110kV常规站110kV母线PT中计量、保护、测量次级绕组容量普遍是50VA,这个我会算,开口三角次级绕组容量普遍要比50VA高点,这部分怎么计算呢? 求大佬给点提示,小弟不胜感激。
规范手册勘误和押题
规范手册勘误和押题
电力系统对高压断路器的要求
高压断路器是电力系统最重要的开关设备,它对维护电力系统的安全,经济和可靠运行起着相当重要的作用。高压断路器一般由触头、灭弧室、绝缘介质、壳体结构和运动机构等五部分组成。 它的作用有两个方面: 一是控制作用,即根据电力系统运行要求,接通或开断正常工作电路; 二是保护作用,当系统发生故障时,能切断短路电流,并且在保护装置的作用下自动跳闸,去除短路故障。
变压器无功补偿补不上怎么办?
变压器低压侧无功补偿补不上?找对原因才是根本,首先检查一下补偿装置是否配套,例如补偿用的电力电容器电压等级和变压器是否配套,容量是否足够谐波是否过大等等。 之前有客户反应无功补偿器设置正常,但是就是补到0.77-0.8,一直补不上去?是电力电容器坏了吗?其实如果其他正常的话这可能是欠补偿,如果你怀疑电力电容器损坏可以先做外观检查,通常损坏的电力电容器会出现外表有油渍、石蜡的痕迹。其实先只要选择质量好的电力电容器并不容易损坏,因为很多都是自愈式的电力电容器,很多情况下都是可以自动修复的。
变压器容易出现的故障及检修方案
一、变压器容易出现的故障及原因 1)短路损坏事故。变压器在运行中遭受的各种短路事故,如单相对地、两相间或两相对地、三相之间的短路,其中以出口处短路最为严重。日常巡视检查。变压器在运行过中,要进行日常巡视检查。主要是检查变压器附属设备的运行情况是否良好,变压器温度是否正常。采取红外成像仪测量,能够有效地发现变压器内部过热、缺油等一些故障。 2)绝缘事故。变压器的绝缘损坏事故约占总事故的70%~80%,有受机械力或过热导致绝缘损坏,也有出厂时绝缘强度达不到要求或者绝缘受到了损害使强度降低不能满足承受能力的要求。分析原因如下:
10KV及以下供配电设计与安装图集(中)
10KV及以下供配电设计与安装图集(中)
求助:变电站控制室,二次控制设备间距要求查那本规范?
大家好:变电站控制室,二次控制设备间距要求查那本规范?
智能空气开关在配网线路上的应用
在配电网建设中,对配电线路智能开关的使用是一个非常重要的部分,良好的线路智能开关的应用可以降低线路的故障率,提高配电网的运营效率。减小变电站馈线开关的跳闸率,减轻一线员工巡线管理的负扛。本文根据镇街配电网络的实际运行状况,从分析当前配电网络中线路运行管理存在的几个问题八手,通过安装智能空气开关和准确应用,提升7配同运行管理水平。 随着我国城乡对电力需求的不断增长,城乡电力负荷的不断加大,配电刚的建设的可靠性要求也越来越高。而在配电刚建设中,对配电线路智能开关的使用足一个非常重要的部分,良好的线路智能开关的应用町以降低线路的故障率,提高配电网的运营效率,减轻一线员工巡线管理的负担。然而,配电线路的运行电气设备配置一直凼为结构不合理、外界不可控因素极多等的影响而存在较大的困难。
库克库伯:串联电力电容器的作用你知道几点?
(1) 提高线路末端电压。串接在线路中的电力电容器,其容抗xc补偿线路的感抗xl,使线路的电压降落减少,从而提高线路末端(受电端)的电压,可将线路末端电压较大可提高10%~20%。 (2) 降低受电端电压波动。当线路受电端接有变化很大的冲击负荷(如电弧炉、电焊机、电气轨道等)时,串联电力电容器能消除电压的剧烈波动。这是串联电力电容器在线路中对电压降落的补偿作用是随通过电力电容器的负荷而变化的,具有随负荷的变化而瞬时调节的性能,能自动维持负荷端(受电端)的电压值。
想学习一下道亨的平断面处理软件 求安装以及处理数据操作视频
想学习一下道亨的平断面处理软件 求安装以及处理数据操作视频
电气小白,哪位大神有道亨电气部分处理平断面图视频教程,在网上找了很久没找到。
哪位大神有道亨电气部分处理平断面图视频教程,在网上找了很久没找到。
并联电力电容器是使用寿命多少年?
各个厂家的并联电力电容器的使用寿命都是不同的,拿库克库伯并联电力电容器来说,使用寿命15年以上,这个数值是经过数万次的实验得出来的。但实际的使用情况有很多因数也会影响电容器是使用寿命,一般的电容器2年就开始更换了,质量差的电力电容器三个月更换一批。不仅耗时耗力,而且对机器设备不好,进一步影响电气设备是使用寿命。 针对使用寿命,除了质量影响电容器使用寿命因素无法改变,我们可以通过电容器是维护及保养来增加电容器的使用寿命。首先我们分析影响电容器使用寿命的因素:
变电站在电力系统的种类划分
变电站是混迹电源、升降电压和分配电力的场所,是联系发电厂和用户的中间环节。变电站有升压和降压之分。升压变电站通常是发电厂升压站部分,紧靠发电厂。降压变电所通常远离发电厂而靠近负荷中心。根据变电站在电力系统中所处的地位和作用,可分为以下几类。 (1)枢纽变电站 枢纽变电站位于电力系统的相纽点.电压等级一般为330 kV及以上.联系多个电源.出线回路多.变电容皿大。全站停电后将造成大面积停电.成系统瓦解.枢纽变电站对电力系统运行的往定和可靠性起着重要作用。