新建小区多少负荷 供电局会要求新建开关站(开闭)
新建小区多少负荷 供电局会要求新建开关站(开闭)?各个地方标准好像不太一样,有这方面的国标或者电网公司的标准吗?
开关柜也可以瘦身!--如何实现紧凑型开关柜
说起开关柜,人们是不是联想到又高又大,上面有各种看不懂的元器件,电工师傅手拿本子记录数据的场景?又或者是脑中一片空白,根本不知道开关柜是何物?其实,开关柜早已经迭代了几代产品,更新速度远超我们的想象。下面笔者简单介绍一下,当今开关柜的现状以及紧凑型开关柜是如何实现的。 如今10kV等级的开关柜主流以下几类产品: XGN系列,HXGN系列,KYN系列 1.XGN系列,箱型固定式户内设备
求一份CAD版35KV和220KV智能电站二次部分设计图,谢谢
求一份CAD版35KV和220KV智能电站二次部分设计图,谢谢 1144262221@qq.com
继电保护定值整定
请问各位大神,有没有谁知道继电保护定值整定的工作到底是怎么完成的?我目前了解到的信息是这样的,有没有大神给发个贴解释解释? (1)目前最权威的保护定值整定已经放在电网公司调度部门:电网公司一般采用软件进行计算,然后这样的软件需要加密狗,一般不外传? (2)设计院的定值计算:有的也用软件算,有的自己用自己的一套excel计算表来计算(一般是IEC909的标准)? (3)小的设计院:基本没太大会算的,项目都是交给电网,要不然开外挂,直接给钱给会算的?
智能变电站继电保护技术规范
供大家设计智能变电站二次参考,希望能帮到大家
建筑电气工程中施工难点及解决方案
一、建筑电气工程施工难点处专项技术 我国的建筑电气工程在施工中遇到的难点主要有以下三个方面: 第一,避雷装置问题。避雷装置在进行施工时遇到的问题通常都为:采用的接地系统不能做到重复接地;支架间的弯角与引下角通常小于90度;支架固定不牢靠,易脱落;屋面的金属物没做防雷措施;避雷带采用的为普通元钢;焊接口通常腐蚀严重等等。 第二,管路敷设问题。管路在进行敷设时,常常会出现以下情况:管路连接处不紧密;管路通常易被腐蚀;管路的弯曲半径与标高达不到标准要求;管路线槽内的杂物不能及时清除,不能维持内部干净整洁的环境。
DLGJ 159.3-2001 电力勘测设计专业间联系配合制度
DLGJ 159.3-2001 电力勘测设计专业间联系配合制度
如何判断电感器的好坏?
随着科技的飞速发展,电感器已融入了我们生活的各个角落。而且电感器种类繁多,作用又各不相同。那我们如何判断一个电感器的好坏呢?下面晶磁就简单介绍三种常用的检测判断方法: 1、直观检查 直接观察电感器的引脚是否断开,磁心是否松动、绝缘材料是否破损或烧焦等。 2、万用表检测
电动势和电压方向的理解
请问三个问题: 1、电压方向是从高电位指向低电位,这样的话是不是,Uab 的方向就是 Ua 指向 Ub ,而电动势的方向与电压的方向相反。这样 Eab 的方向就是 Eb 指向 Ea 。 2、电压源是否可以理解成,端口内部是电动势,端口外部是电压。 3、工作中遇到的正弦三相交流电源,在用向量表示的时候,所画的对称三相星形向量 Ua、Ub、Uc、Uab、Ubc、Uca,是不是代表三相电动势。例如 Uab 向量方向应该是按照电动势方向从 B 指向 A 。
绝缘子U系列和XP系列
悬式绝缘子XP-70C和U70C,有什么区别;还有就是U70BP/146D绝缘子的具体解释是啥。。
求输电线路金具分册(带有绝缘子和金具串的那个)谢谢老师们
求输电线路金具分册(带有绝缘子和金具串的那个)谢谢
电压电流频率和电能质量国家标准应用手册
电压电流频率和电能质量国家标准应用手册
水泥构架杆型图(电气专业)
水泥构架杆型图(电气专业)
电气大闸,请问这三种主接线的区别。
低压配电系统中电涌保护器的选择及安装
低压配电系统中电涌保护器的选择及安装 近年来,随着现代化水平的不断提高,民用建筑物内安装的电子信息设备和计算机设备越来越多,电子信息设备一般工作电压较低,耐压水平也很低,极易受到雷电电磁脉冲的危害,因此设有信息系统设备的民用建筑物,除应考虑防直击雷措施外,还应考虑雷电电磁脉冲的防护措施。建立完善的雷电浪涌过电压保护措施是电气工程设计的重要组成部分,为此本文提出了在实际工程中,如何根据被保护建筑物的特点选择电涌保护器,如何根据低压电源系统的不同形式安装电涌保护器及有关的注意事项。可供工程设计人员实际应用中参考。 1.电涌保护器(英文缩写为SPD,以下简称SPD)的分类
建设场地征用及清理怎么算?
各位专家,35KV输电线路工程塔基永久占地和临时占地的面积怎么算,导线底下的地需要征用吗?
输电线路间隔棒计算公式
关于输电线路间隔棒计算公式
输电线路杆塔基础加固的两种方法
输电线路杆塔基础加固的两种方法
三环路电力隧道竣工断面图(终)
三环路电力隧道竣工断面图(终)
最常用的110kv铁塔基础施工图
最常用的110kv铁塔基础施工图
求一个画输电杆塔三维模型的软件
电气新人,求助各位大佬,想要一个可以画输电杆塔三维或者二维的软件,道享、TMA、twcad等都可以,毕业设计课题需要,典型输电杆塔三维建模,主要是想知道杆塔具体的尺寸,万分感谢!
【求解】关于双电源供电问题引出的疑问
一个项目需要双电源,我认为应该是从两个不同的变电站各自引进一路10kv电源。10kv的上一级应该是35kv吧?我记得以前有一个项目,就是从两个不同的35kv电站各自引进的10kv线路。现在的一个项目,是从同一个110kv电站引进的2路10kv线路,这算双电源吗?还有,关于输变电,咱们用的最普遍的就是10kv变380v,那么10kv的上一级是35kv,还是110kv?还是都有?
求电缆沟及盖板技术要求
急需要 电缆沟及盖板的技术要求 GG JJ们谁可以帮助
电动势与电压方向的理解
最近公司接到一个项目,但是甲方提供的图纸有些看不懂,电缆明细一览表中的的电缆类型:1-3/c 240mm2、18-1/c 240mm2代表什么意思。