论坛
电气工程
更多
输变电工程
1.189w
本版块主要对输电线路,高压电力电缆,变电站,接地,一次二次接线,注电基础等类别的输变电进行交流讨论,欢迎大家踊跃发言,共同提高专业技术水平.
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
谁有06B型设计条件表,麻烦给发一下,万分感谢!
谁有06B型设计条件表,比如,荷载,跟开,基础作用力等,麻烦给发一下,万分感谢!QQ:56885608
寻室外电缆竖井图
变电站电缆出线,所内外有高差,电缆沟到围墙处,需要设电缆竖井,再穿过挡土墙至所外。挡土墙高2.5米,考虑所外电缆埋深1米,那么竖井至少要3.5米的深度,有没有做过类似图纸的,可以分享一下。竖井需要多大尺寸呢?,电缆沟与竖井的连接和竖井下部电缆沟穿挡墙如何做呢
电力系统知识科普
一说到电网、电力系统大家都不陌生但电力系统由哪些环节组成相信很多伙伴们不太了解现在来跟着小编快速了解电力系统! 发电即利用发电动力装置将水能、化石燃料(煤炭、石油、天然气等)的热能、核能以及太阳能、风能、地热能、海洋能等转换为电能。20世纪80年代末,主要的发电形式是水力发电、火力发电和核能发电。目前,人类已渐渐较多地使用可再生能源(水能、太阳能、风能、地热能、海洋能等)来发电。
国网2016第二批设计竞赛亮点汇编
国网2016第二批设计竞赛亮点汇编
05D702-4用户终端箱
05D702-4用户终端箱
DLT 5442-2010 输电线路铁塔制图和构造规定
DLT 5442-2010 输电线路铁塔制图和构造规定
闪络性电缆故障的测量难点总结
我们都知道,电缆发生故障90%以上的用户是依赖专用的测量工具,有些可能准,有些可能不准,不同现场条件采用合适的测量方法再结合数据、经验分析一般都能准,电缆发生故障是因为绝缘下降所导致,所形成故障类型有很多种,常见的有高阻故障、接地故障、断线故障,不同类型故障所采用的方法也不同,比如:低阻故障也叫接地故障,是指故障点与接地体形成连贯性的回路,这些对于我们已经很容易了,我下面主要所以下高阻故障,也就是闪络性故障的测量难点。
求35-110kV智能变电站模块化建设施工图设计(2016年)里35-E2-1方案光盘内的图
求35-110kV智能变电站模块化建设施工图设计(2016年)里35-E2-1方案光盘内的图,谢谢大佬
正极构成回路,为什么会短路
正极构成回路,为什么会短路
电力变压器的噪音标准哪里有?
35kV电力变压器20MVA的噪音标准是什么?哪里有规定啊
看看日常都会遇见的19条电气图纸设计规范!
用电气图形符号、带注释的围框或简化外形表示电气系统或设备中组成部分之间相互关系及其连接关系的一种图。广义地说表明两个或两个以上变量之间关系的曲线,用以说明系统、成套装置或设备中各组成部分的相互关系或连接关系,或者用以提供工作参数的表格、文字等,也属于电气图之列。 1 电气图分类 1、系统图或框图:用符号或带注释的框,概略表示系统或分系统的基本组成、相互关系及其主要特征的一种简图。
发输变电考试
各位大佬,有19年发输变电专业考试大纲、规范目录吗?学习教材和试题哪里买?
供电企业职业技能操作导则_高压电气试验.pdf
供电企业职业技能操作导则_高压电气试验.pdf
以前设计钢管杆没上电缆支架,现在要上电缆该怎么办
以前设计钢管杆没上电缆支架的,目前要在原钢管杆电缆上杆,能行吗 ,要开什么材料? 该怎么办
关于国网典型设计门型杆拉线的问题
国网典型设计单杆转角及直线耐张杆拉线都配置有拉线绝缘子,为什么门型杆拉线没有配置拉线绝缘子呢?
国网版14年安规doc格式,囊括变电、线路、配电
如题,欢迎考试手机党下载使用
为什么 感性无功电能 容性无功电能 比 正向有功电能还大
配电房表 显示这样的 是不是损耗比较大?有什么好的建议吗
火力发电厂与变电所设计防火规范
火力发电厂与变电所设计防火规范
真实案例,教你分析电气设备故障!
在工厂输配电系统中,有大量触头、开关、套管夹等电气设备,常常由于接触不良、腐蚀或内部异常等各种原因,出现异常过热点,严重影响安全供电。 使用热像仪可以准确地检测出过热点,及时排除隐患,确保供电安全。来看在某工厂检测的实际案例。1、“一般缺陷”实际案例 “一般缺陷”,其温升范围在10~20℃之间,下图P0接头处温度,与相同运行条件下的P1、P2接头相比,该接头有一定的温升,用热像仪测量仅有轻微的热像特征,此种情况应引起注意,检查是否系负荷电流超标引起,并加强跟踪,防止缺陷度加深。
师傅们教下我DSJ11和ZJ6这两个继电器的应用
有个二十年前的10KV高压配电柜,继电保护使用了DL-32 DX-31B DSJ11 ZJ6这些继电器,柜子还没有二次图。其中两个继电器我也没接触过,请大神给我说说怎么用的,或者发我个使用案例的图纸也行。谢谢大哥们啦
10kV箱式开闭所讲解及现场安装
1、大家看看这个玩意是不是经常在马路上看到,俗称环网柜,户外环网箱,现在国家电网物资词条的名称叫“箱式开闭所”,上图为箱式开闭所外型图,两个挨着,一般是两回10kV线路,可以取双电源,占地面积还挺大,现在箱式开闭所越做越大,长度大概3-6米,宽1.5-2.5米不等,还要看不同的厂家还有不一样的格式....
06D105电缆防火阻燃设计与施工.pdf
06D105电缆防火阻燃设计与施工.pdf
866 电流互感器和电压互感器选择及计算规程 分享稿17-24
敬请下载学习,资料持续更新中。请各位保存,助您成功!
挂板倾角的计算,求指导
铁塔的挂板倾角怎么计算啊,公式是什么,求解
环网柜D柜、R柜、K柜的问题
环网柜D柜、R柜、K柜都能做进出线柜,那他们的选用有什么原则吗?什么时候用D柜出线,什么时候应该用K柜出线呢?望大神解答
上一页
下一页
APP内打开