电流互感器二次额定电流选择
混迹论坛一段时间,初入电气,学习中遇到些困难,希望各位大神指教下。最近在学习继电保护的一些知识:1.为什么说电流互感器5A的二次额定电流时接的二次负载是1A额定电流的25倍?这是怎么算的,P=I^2R?2.还有就是关于二次额定电流选择的问题,看书上面说是根据设备数量和电缆长度来确定的,这是为啥?
防止产生谐振过电压的措施
系统发生谐振时,在谐振电压和工频电压的作用下,PT铁芯磁密迅速饱和,激磁电流迅速增大,会使PT绕组严重过热而损坏(同一系统中所有PT均受到威胁),甚至引起母线故障造成大面积停电。因此对发生谐振时,如何快速消除谐振是保证设备安全运行的关键。 一、谐振的分类和谐振现象分析 6kV中性点不接地系统的谐振分基波谐振、高频谐振和分频谐振三种,谐振一般由接地和激发产生,根据运行经验,当向仅带有电压互感器的空母线突然充电时易产生基波谐振;当发生单相接地时易产生分频谐振,特别是单相接地突然消失(如拉路)时易激发谐振。发生谐振时,相间电压不变,电压互感三角会出现谐振频率电压,中央信号会报“系统单相接地”信号,若不仔细分析其电压变化,会误认为是系统单相接地故障,对于没有装设消弧线圈的变电站,快速消除谐振更为重要,下面对三种谐振现象进行一一分析:
直流系统的异常及事故处理
1直流系统异常运行 1.1 直流母线电压高或低 1)现象 集控室DCS报警 “直流母线故障”光字牌亮。 直流母线电压偏离允许值。 2)处理 观察硅整流装置输出电压、微机绝缘监察装置显示数值以及用万用表测量母线电压,综合判断监察装置运作是否正确。 调整硅整流的输出,使直流母线电压和蓄电池浮充电流恢复正常。 若直流母线电压异常系硅整流装置的原因引起,则应停止该硅整流装置运行,倒换为另一段直流母线运行,同时联系检修处理异常硅整流装置。
求解 电机启动电流 与 10KV 线路压降问题
假A地点为110/10KV变电站一坐(10KV侧最小短路电流Smin不知道),现拉一铝线10KV 240mm2(阻抗R=0.14,电抗X=0.31)至B变压器10/0.4KV,变压器用630KVA,U%=4.0。B低压端0.4KV有一电机(低压电缆忽略不计)185kw cos=0.8 启动电流为额定电流2倍,启动母线电压要求不得最低于85%。求这个电机能启动正常情况下,A到B距离L 与 110/10KV变电站最小短路电流Smin 的关系。
二次端子接错。
今天,在直流屏开的情况下,把二次端子101和201链接起来,因为 手车运行位置的灯不亮,不料看错跑,接到102位置 闪出火花这样对设备有损害吗。
变电站出线一般配置什么保护?!
变电站一般配置什么保护?以220kV变电站为例,三个电压等级:220/121/37。110kV和35kV侧的出线保护配置一样吗?我个人认为是测量的CT接线方式有不同而已,那么需要针对的短路故障有不同吗?另外,变电站的出线与发电厂的出线配置对比呢?
变配电站二次回路知识总结
1)二次回路种类 变配电站二次回路包括:测量、保护、控制与信号回路部分。测量回路包括:计量测量与保护测量。控制回路包括:就地手动合分闸、防跳联锁、试验、互投联锁、保护跳闸以及合分闸执行部分。信号回路包括开关运行状态信号、事故跳闸信号与事故预告信号。 2)测量回路 测量回路分为电流回路与电压回路。电流回路各种设备串联于电流互感器二次侧(5a),电流互感器是将原边负荷电流统一变为5a测量电流。计量与保护分别用各自的互感器(计量用互感器精度要求高),计量测量串接于电流表以及电度表,功率表与功率因数表电流端子。保护测量串接于保护继电器的电流端子。微机保护一般将计量及保护集中于一体,分别有计量电流端子与保护电流端子。
电力系统对高压断路器的要求
高压断路器是电力系统最重要的开关设备,它对维护电力系统的安全,经济和可靠运行起着相当重要的作用。高压断路器一般由触头、灭弧室、绝缘介质、壳体结构和运动机构等五部分组成。 它的作用有两个方面: 一是控制作用,即根据电力系统运行要求,接通或开断正常工作电路; 二是保护作用,当系统发生故障时,能切断短路电流,并且在保护装置的作用下自动跳闸,去除短路故障。 电力系统对高压断路器一般有如下要求:
长距离输送10KV线路的问题
小型地下矿山项目(铁矿),计算负荷3000Kw,工作容量2700Kw,其中400v,200KW风机2台;10KV355KW空压机两台。从35KV电站引出10KV架空线 LGJ-240,初步测算距离20公里。问题1、20公里架空线,初步测算电压降为11%,配电房到风机距离1千米左右,这么大的电压降势必影响风机起动,如果现场使用软启动行不?2、避免压降过大,若变压器加装有载调解行不?
配电变压器的差动保护
1 差动保护的作用 差动保护是防止变压器内部故障的主保护,在35kV 及以上变电站中普遍采用,主要用于保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。差动保护的范围是构成变压器差动保护的电流互感器之间的电气设备以及连接这些设备的导线。简单地讲,就是输入的两端TA 之间的设备。由于差动保护对保护区外故障不会动作,因此差动保护不需要与保护区外相邻元件保护在动作值和动作时限上相互配合,发生区内故障时,可以整定为瞬时动作;差动保护原理简单、使用电气量单纯、保护范围明确、动作不需延时,所以用于变压器做主保护。
主变接地(运行)方式
现场有一油变 SZ11-12500-35/10 接线组别为 YN/D11 请问高压侧中性点是直接接地、还是不接地或经阻抗接地?还请各位老师赐教
请教各位老师:不同容量机组,主变压力释放投跳闸的情况
请教各位师傅:为什么300MW机组的电厂,主变压力释放一般不投跳闸?而660MW机组的电厂,主变压力释放一般都投跳闸呢???小弟在此先谢谢各位师傅的热心解答!
线路设计时山区与平原的设计区别
做过几条平原的线路,山区的没有做过,心里没底,各位前辈,设计山区线路和平原线路有和区别和注意事项吗
有电气大神解下惑么
对于我自己来说搞电气设计是自己喜爱的工作,原来在学校学的PLC 打了很久的酱油 后进建筑设计院学民建(我也很喜欢),最后不合 出来又做了供配电设计 现在蛋疼的是感觉自己对电气方面 很多都是个了解 不深入老感觉自己半桶水,总觉得有点没点透 很郁闷啊。。。。。。。。。 各位有这种经历 或解决的办法吗?
35KV配线线路金具分册 谁有CAD版 求分享
35KV配线线路金具分册 谁有CAD版 求分享 只有书 谁有CAD版 懒人一个想偷懒 或那点能得到CAD版
独立避雷针到10kV电缆沟距离
独立避雷针到10kV电缆沟距离应该是多少,哪个规范规定的距离要求
35kV变电站断路器安装图纸
一个对外110/35kV的电力工程,其中40.5kV真空断路器全套安装图纸,PDF图纸!
图片上常见的这个是什么东西?
图片上常见的这个大圆圈是什么东西?
隔离开关左接地右接地如何区分?
在变电站现场,如何区分隔离开关左接地右接地?主刀操作机构安装位置是否和打开方向相反?
送电线路结构工程师收入如何?
我想去应聘送电线路结构工程师,请问这个岗位在电力行业是处于什么样的收入水平呢?相对电力其他专业而言,不是指个人 ,是指整体。谢谢大家啦!
求助变压器中性点电阻柜如何安装
先碰到一个变压器20kV/6kV,中性点电阻接地,接地电阻7.4欧姆,电阻柜大小1mx0.9m,请教大家这个接地柜一般安装在变压器附近,对距离有什么要求,我的想法是直接从变压器中性点出来后,从顶部母线直接升至电阻柜,要土建做个小点的基础,不知道是不是这样,对了,最好有图参考一下。谢谢
35kV架空线路与进站电缆连接处采用什么型号的避雷器
35kV架空线路与进站电缆连接处采用什么型号的避雷器
为什么六氟化硫环网柜一般需要配温湿度控制器和加热器?
为什么六氟化硫环网柜一般需要配温湿度控制器和加热器?
新人 求教这样的联系单要怎么写啊
变化内容:1高压柜尺寸800*1810*2300改为1000*1860*2430 ,高压柜基础沟尺寸做相应调整2.高压柜基础剖面图中控制电缆沟去掉目的是让厂家认可这个变化不影响造价,我们也认可,联系单上我们和厂家都要盖章的 然后提交给用户我公司是安装公司 也负责配电房的土建 以上是要求这个联系单的内容该怎么写啊 求助工友啊
测量用单相PT,采用Y/Y0接法,一次侧相对地标称为10kV,非10/1.732kV,能否用于10kV网络
好吧,这个话题比较逗哏,也比较弱,我承认。。。。。。。——————————————————————————————————————分割线,主题如下:话说,选用测量机端电压的PT,仅仅测量使用,不管保护需求,保护的有专门的PT。所以采用的是单相PT,计划用Y/Y0接法,机端电压是10.5kV,系统标称电压即为10kV。查询国标 GB 1207-2007 电磁式电压互感器 中的规定,对于一次侧额定电压有如下文字描述:。。。。对于接在三相系统线与地之间或。。。。的电压互感器,其额定一次电压标准值为额定系统标称电压的[1/(根号3)]倍。