验电的接地总结
由于美标开关柜没有接地开关,一般采用按照IEEE C37.20.6标准《4.76~38KV rated Grounding and Test Devices Used in Enclosures》规定G&T接地、测试装置。 开关柜维修时,需将维修电路充分接地,以确保操作人员的安全。常规的G&T手车需要通过外部电压检测装置进行电压检测,确认无电压后将接地母线连接到手车的接地触点上。即打开需要检测是否带电的上级或下级的验电端头挡板,不验电一侧的端头挡板需要挂锁锁住,将G&T手车摇进到工作位置,采用验电器一次对A、B、C三相进行测验,以确认无电后将手车摇出,依次连接三相验电端头与手车上的接地排,根据短路电流大小采用一根或两根连接电缆,然后关门将手车摇进工作位置,一次触头与主母线连接,接地排与开关柜底部上的接地触头连接。