注册电气-发输变电-无功补偿学习大纲
无功补偿学习大纲1、无功补偿分类及接线的安装位置:并联电容、并联电抗、静补装置;接线方式(单星形、双星形、桥式差电流)2、无功容量计算:并联电容器补偿(占主变容量的比例);并联电抗器补偿(线路充电功率100%的变电站;发电厂和变电所;高压并联电抗器回路一般不装断路器);超高压并联电抗器补偿度;补偿无功容量;分组容量;电压升高/降低。3、无功补偿导体选择:总回路及分组回路(大于等于1.3倍电容器额定电流);单台外熔断器(大于等于1.37~1.5倍电容器额定电流);单台至母线软导线(大于等于1.5倍电容器额定电流);汇流母线及均压线的同分组回路(大于等于1.3电容器额定电流);双星中性点及桥连接线(大于等于电容器组额定电流);过电压(大于等于1.1倍)
注册电气-发输变电-短路电路学习大纲2
7、运行方式总结:最大运行方式,就是在某种运行方式下(大多数是母联或分段断路器在合位,两台或多台变压器并联运行的方式),系统的阻抗值最小,相应的短路电流将会最大,该运行方式就是最大运行方式;最小运行方式:与最大运行方式恰好相反正常运行方式:电力系统中,为使系统安全、经济、合理运行,或者满足检修工作的要求,需要经常变更系统的运行方式,这些方式都是属于正常的运行方式。8、短路计算运行方式的选择:最大运行方式下的最大短路电流;按规划容量和远景计划考虑;发生最大短路电流的正常运行方式,不考虑短时切换过程中的并列运行
注册电气-发输变电-设备选择学习大纲一
设备选型学习1大纲1、开关设备类选择:高压断路器(额定电压、额定电流、额定开断电流、额定关合电流、热稳定电流、动稳定电流、分闸时间、合闸时间)高压断路器开断能力的具体问题(效验开断能力是实际开断时间的短路电流;额定短路开断电流的直流分量和交流分量;首相开断系数;重合闸;特殊情况下的开断能力)隔离开关:作用是隔离电源、倒闸损伤、分合小电流电路高压熔断器:工作原理;技术特性和技术参数(熔体上流过电流越大熔断越快;熔断器的额定电流、熔体的额定电流、最大开断电流即容量);分限流型和非限流高压熔断器;看保护那种设备确定额定电压和额定电流;额定的开断电流确定限流型和非限流型;选择性效验
注册电气-发输变电-输电线路学习大纲
输电线路学习大纲1、路径选择2、气象条件3、风速风压:不同高度风速换算;不同重现期风速换算;跨区风速换算;基本风压;风速高度变化系数;风压高度变化系数4、电气参数计算:正、负序阻抗;零序阻抗;电容、电钠;不换位电流不对称度,电感不平衡度,电容不平衡度;电场强度5、防雷计算:绕击率;保护角;落雷次数;跳闸率;建弧率;平均运行电压梯度;绕击耐雷水平;雷击导线耐雷水平;感应过电压(雷击线路附近大地;雷击杆塔;雷击档距中央避雷线;耦合系数)
注册电气-发输变电-设备选型学习大纲2
7、发电厂主变压器的选择:容量和台数(采用单元接线的发电厂,是否设置专用的高压厂用启动/备用变;具有发电机电压母线时,1、当发电机全部投入运行时,在满足发电机电压供电的最小负荷,并扣除厂用负荷后,主变压器应能将发电机电压母线上的剩余功率送入系统;2、发电机电压母线的最大一台发电机停运或因供热机组热负荷变动而需限制本厂出力时,应能从地区电力系统受电,以满足发电机电压母线最大负荷的需要;3、若发电机电压母线上接有2台或以上的主变压器时,当负荷最小且其中容量最大的一台变压器因故退出运行时,其他主变压器应能输送母线剩余功率的70%以上);主变型式(相数选择;绕组数量和连接方式;分裂绕组变压器和自耦变压器);主变压器阻抗和调压方式选择。
注册电气-发输变电-过电压学习大纲2
10、内部过电压的操作过电压:操作电容负荷过电压(开断电容器组过电压;开断空载长线过电压;关合或重合空载长线过电压,330kV、500kV、750kV,合闸电阻);操作电感负荷过电压(开断空载变压器过电压;开断并联电抗器过电压;开断高压电动机过电压);故障清除过电压(分闸电阻);解列过电压;间隙电弧过电压;限制操作过电压用MOA(电气装置中,MOA持续运行电压和额定电压;有效接地和低电阻系统,小于等于10s的MOA额定电压;非有效接地系统,大于10s的MOA额定电压; 发电机和旋转电机中,小于等10s的避雷器额定电压取1.05倍发电机额定电压;大于10s的避雷器额定电压取1.3倍发电机额定电压; 旋转电机中性点,中性点MOA额定电压不宜低于相对地MOA额定电压的
注册电气-发输变电-过电压学习大纲1
1、过电压间隙:输电线路间隙中,海拔1000m及以下紧凑线路;海拔1000~3000m范围I;海拔1000m及以下范围II;变电站间隙中,海拔1000m及以下范围I;海拔1000m及以下6~20kV;海拔1000m及以下范围II2、直击雷过电压的避雷针保护范围:单支避雷针保护范围(地面上的保护半径;一定高度水平面上的保护半径);两支等高避雷针保护范围(外侧,按单支避雷针方法;两针间时,两针间保护范围上部边缘最低点高度;保护范围大于保护半径时直接取保护半径;山地和坡地再乘0.75,一侧保护宽度,查规范图)3、直击雷过电压的避雷线保护范围:单根避雷线保护范围();两根等高平行避雷线保护范围(避雷线及端部外侧,按单根避雷线方法;两避雷线间保护范围上部边缘最低点高度;两线间端部保护范围)4、线路雷电保护:保护角及保护角要求;反击耐雷水平;范围I和范围II的档距中央导地线距离5、发电厂、变电站的直击雷过电压:空中距离(独立避雷针;一端绝缘一端接地的避雷线;两端接地的避雷线;避雷线分流系数;空中距离不宜小于5m);地中距离(独立避雷针;一端绝缘一端接地的避雷线;两端接地的避雷线;地中距离不宜小于3m;绝缘隔离层,绝缘层厚度,绝缘层深度和宽度满足条件)6、感应雷过电压(雷电性能分析):雷电流幅值概率(一般地区;西北等地区;多重雷击);线路落雷次数(地闪密度一般取2.78,特殊可按条纹说明公式计算);击距(雷电对地线;雷电对导线;雷电对大地);绕击耐雷水平;雷击杆塔反击(感应电压分量;迎面先导长度);雷击跳闸率;建弧率;电压梯度(有效接地系统和非有效接地系统);侵入雷电波过电压(MOA至主变压器的最大电气距离;配电系统;旋转电机)7、电气设备额定耐受电压:范围I;范围II;电力变压器、高压并联电抗器中性点额定耐压;范围I标准绝缘水平;范围II标准效验水平;各类设备的雷电冲击耐受电压;各类设备的短时工频耐受电压;电力变压器中性点绝缘水平8、内部过电压的暂时过电压:工频过电压(基准值为最高相电压;工频过电压幅值要求);谐振过电压(线性谐振中消弧线圈补偿网络线性谐振,传递过电压;铁磁谐振中的线路断线和电磁式PT饱和;参数谐振中的发电机同步或异步自励磁,充电功率)9、过电压的海拔修正:海拔2000m以下时(过电压规范附录A,系数m查图);海拔2000m以上时(外绝缘放电电压;电气设备耐压;系数q查规范图)
推荐:变电站防雷及接地装置状态检修导则
推荐一份电力防雷接地状态检修导则,《DLT 2326-2021 变电站防雷及接地装置状态检修导则》。 国家能源局发布,施行日期为2022年3月22日。
8203;2017电力设备检修试验规程
2017电力设备检修试验规程(南网)
DLT 401-2002 高压电缆选用导则
DLT 401-2002 高压电缆选用导则
北京四方保护说明书CSC-103B
北京四方保护说明书CSC-103B
交流不停电电源UPS系统
知识点:交流不停电电源 1 号机UPS 所带负荷: 公用DCS 系统、1 号机DCS 系统、1 号机热控UPS、1 号机ECS 系统、1 号发变组测控柜、1 号机零功率切机 装置、消防报警主机柜。 (1)公用DCS 系统两路电源分别取自1、2 号机UPS。 (2)1 号机DCS 系统、1 号机热控UPS、消防报警主机柜主电源取自主机UPS,备用电源取自1 号机保安段。 (3)1 号机ECS 两路电源都取自UPS,若UPS 失电,则厂用电系统在ECS、DCS 无法监视、无法操作。
电化学储能前景如何?
知识点:电化学储能电站 电化学储能潜力加速释放 根据中关村储能产业技术联盟(CNESA)数据,2021年我国电化学储能累计装机容量为551万千瓦,约占我国已投运电力储能项目装机容量的12%,同比增长68.5%。CNESA在保守场景下预计,2021~2025年电化学储能累计规模复合增长率为57.4%,呈高速增长态势。 产业链各环节发展分析
实行注册执业制!《江苏省建设工程勘察设计管理办法》发布
江苏省人民政府令 第 168 号 《江苏省建设工程勘察设计管理办法》已于2023年1月27日经省人民政府第1次常务会议讨论通过,现予公布,自2023年4月1日起施行。 省长:许昆林 2023年1月30日 江苏省建设工程勘察设计管理办法
建筑电气——实用速算
1、变压器低压侧电流为容量的1.5倍(精确时为1.44倍); 2、变压器低压出口三相短路电流为容量的 150倍除以变压器短路阻抗百分数(精确时为144倍); 3、 变压器10kV侧额定电流为容量的6%(精确时为 5.8%) 6kV侧额定电流为容量的10%(精确时为9.6%); 4、0.4kV三相补偿电容器额定电流为容量的1.5倍(精确时为1.44 倍); 5、380V 三相电机额定电流为容量和2倍;
发电厂为什么要输出交流电,而不是直流?
发电厂为什么要输出交流电,而不是直流?
国家电网公司输变电工程通用设计 220kV输电线路金具分册(2011年版)带串图的
国家电网公司输变电工程通用设计 220kV输电线路金具分册(2011年版)带串图的有没有,辛苦各位大佬发一下,谢谢谢谢
你须知道的接地内幕(关乎我们每一个人的切身利益,请关注和传阅!)
第一章、 你须了解的接地接地为保证各种电气设备得以顺利运行的一大安全措施,也是保证人身远离触电、雷击等威胁的一大安全措施。接地措施普遍存在,而且非常必要。少了接地措施,这个高度现代化的世界就无法正常运行下去。比如,我们家里常用的有金属外壳的大功率电器,通常都是通过三孔插座与电源连接上的,因为三孔插座除了有两个孔是连接零线和火线外,还有一个孔与接地线相连。这样,一旦用电器的金属外壳漏电,漏电电流就会通过接地线流入大地,从而能保证人身安全。不过,如果没有可靠的接地措施,一旦金属外壳漏电,则漏电电流泻不走,用户接触到金属外壳,就很有可能发生触电事故。
国家电网公司输变电工程通用设计 220kV输电线路金具分册(2011年版)带串图的
国家电网公司输变电工程通用设计 220kV输电线路金具分册(2011年版)带串图的有没有,辛苦各位大佬发一下,谢谢谢谢 邮箱1348709252@qq.com
关于建设工程设计变更、工程签证问题审计与反审计典型案例解析
来源:马楠讲造价 版权归原作者所有 工程审计若干问题详解之关于设计变更 【案例】 某技术开发总公司于2008年投资新建某商住楼一栋,建设资金为部分国拨资金和社会资金(占主要部分)。由某工程设计有限公司设计,承包方为某建设股份有限公司。基础桩基部分设计为人工挖孔桩,甲乙双方在合同中约定人工挖孔桩单价按砼量计算,包干单价(含所有钢筋等)为928元/m3,开工日期为2009年1月6日,竣工日期为2009年11月12日,工程由某建设监理有限责任公司监理,某工程造价咨询有限公司负责全过程跟踪审计。
99%的电工都加入了收藏!常用元器件如何分类
常用 元器件 分类方法
超有用的电工口诀,99%的人都不知道!
【精彩回顾】 1、1.5、2.5、4、6平方电线可以负荷多少瓦?多少电流? 这些电工基础你都不清楚,你恐怕是个假电工! 老电工带你解密:插卡取电开关,酒店专用开关不再神秘!
端口镜像、MAC镜像、VLAN镜像傻傻分不清
镜像是指将经过指定端口(源端口或者镜像端口)的报文复制一份到另一个指定端口(目的端口或者观察端口)。 镜像可以在不影响设备对报文进行正常处理的情况下,将镜像端口的报文复制一份到观察端口。在网络运营与维护的过程中,为了便于业务监测和故障定位,网络管理员时常要获取设备上的业务报文进行分析,以判断网络中运行的业务是否正常。 镜像端口: 是指被监控的端口,镜像端口收发的报文将被复制一份到与监控设备相连的端口。
电气一定要掌握的这45个电机常识!
1 . 单相变压器空载时的电流与主磁通不同相位,存在一个相位角度差 a Fe ,因为存在铁耗电流。空载电流是尖顶波形,因为其中有较大的三次谐波。 2 . 直流电机电枢绕组中流动的也是交流电流。但其励磁绕组中流的是直流电流。直流电动机的励磁方式有他励、并励、串励、复励等。
北京市房屋建筑工程施工图事后检查,电气专业检查内容(八)