分享一个洁净室在线风量及负荷,加湿器选型工具
洁净室群里推荐的一个洁净室在线风量及负荷,加湿器选型工具,各位工程师可以试用下看看,本人用了一下还行。上面还有不上暖通类的实用工具,网页版的哦。地址:cleanroom.cn/tools/
洁净车间问题
为什么洁净车间都是MAU FFU DC,而不是前面采用AHU,这样不是能节约冷量供给吗?
中国医院建设指南
那位美女帅哥手上有没有中国医院建设指南上中下册电子版本,发一下共享,再次感谢你们!好人一生平安!
【暖通学院】空调、新风系统在洁净厂房中的应用
随着工业社会的发展,洁净空调应用于社会广泛领域,包括电子工业,航空工业,制药工业,医疗,纺织工业等等,而新风在洁净空调中扮演着重要角色。在电子洁净厂房中,洁净等级基本涵盖了30万级到100级,甚至更高,因而要求空调送风换气次数从几十次到几百次不等,是一个能耗很高的行业。通过近几年具体设计中发现,新风集中预处理在节能、控制、管理等方面上具有许多优势。本文将简要阐述电子洁净厂房中新风量的计算,新风集中预处理优势及其空气热湿处理和控制方案。
电子厂房空调净化工程设计案例
近年来,各类电子厂房兴起很快。由于各类电子厂房生产工艺的差异,其洁净度的要求也不尽相同。在高级别净化工程中,FFU(Fan FilterUnit)的应用越来越多。其主要原因是FFU布置灵活,运行节能,避免庞大的风管系统,节省了建筑空间及能源,改造容易等特点。但是在中低级别的净化工程中,房间面积一般较大。在同一房间内,不同工序需要的洁净度也不一样。由于FFU的价格仍停留在较高的水平上,如果整个房间按照工艺要求的最高级别设计净化空调,在无形中就浪费了能源,增加了投资。故如何考虑多种因素,在满足洁净度的要求下,最大限度地降低投资,合理设计FFU就成了暖通设计师需要考虑的内容。本工程就是其应用之一。
关于满布式FFU龙骨甲调节水平的问题
在安装FFU龙骨的时候,起初没有调节水平,以为要上完FFU后再做水平调节,后来发现调节水平也不是那么容易的,请问大神们,FFU龙骨架应该是怎么个安装顺序好点,又是怎么调节龙骨架水平的?
全空气系统能关掉部分末端吗?
假设全空气系统,一拖三个房间,只有一个房间要用,其他的两个房间能关闭吗?还要如果三个房间都在用,其中有一个,或者两个,或者三个房间需要调风速,能调整吗?
洁净空调系统的常见问题及其处理
问题1: 组合式空调系统漏水对策:预防冻胀现象详情回放:大多数公司使用的组合空调器在冬季存在系统大量漏水的现象,严重地影响了正常生产。某精烘包车间在去年冬季突然大量漏水,技术人员多方查找原因,排除加热器漏水加湿器漏水等原因后,发现表冷器漏水。是什么原因呢?在冷风机组停止运行,系统进行了放净处理后,我们会同设计、制造、管理人员多次现场分析,最后发现由于表冷器冻胀,引起水泄漏,虽然进行了系统放净,但最低点存在盲区,无法放净,造成冬季大量冷空气进入,将表冷器管冻胀。经调查,大多数组合空调器的生产厂家均存在盲区,无法放净。
手术室空调风柜位置选择
项目概况:此项目位于某商城裙楼顶楼(楼顶位置不可利用),功能作一般手术室(整容用),但前期规划未预留空调机房位置,层高4.6m,梁下高4.0m,手术室设计在偏中间位置。 问题:对于这种无空调机房位置且不改布局的情况下,能否将风柜吊装在手术室上方?(规范有具体要求么)主要考虑原因是什么?
新版GMP实施指南—净化空调部分
新版GMP实施指南中的净化空调部分,对于不同功能的车间设计很有指导意义!
请教双冷源深度除湿新风机组
最近碰到几个手术室项目,空调系统都是采用:双冷源深度除湿新风机组+循环空调机组,感觉很节能。 然后我就在网上找资料,说是新风将湿负荷全部处理,循环空调机组只处理室内余热。 于是我就按这想法计算夏季负荷(没有计算热湿比与送风状态点):新风进入第一道水冷盘处理到室内状态点的等焓值,再进入第二道冷媒冷盘处理到室内状态点的等湿点露点,然后进入循环机组与室内空气混合,在混合后经过冷却、加热至室内状态点。
谁会用coil pro,教教俺
会的不要谦虚哦!
蒸发式冷凝器的工作原理
我是暖通新手 我想知道蒸发式冷凝器的工作原理,具体怎么来冷凝制冷剂,
洁净室相关问题请教下。
最近在做洁净实验,有几处问题搞不明白,问题想请教下论坛里的各位前辈: 1. 气密性良好的乱流洁净室(长4.2,宽3.2,高2.3)。正中间设置2个平行风口(260mmx260),顶送双侧下回,室内总体换气次数15。 过滤器不漏,室内未有尘源,清洁自净较长时间后,仍有较大的颗粒物浓度,这算正常吗?(按理论讲,经过长时间循环,室内粒子浓度应该会下降) 2. 如上述问题,双侧气流组织设置形式是否存在问题?风口大小是否需要做修正?
【空调资料】空调的基本知识汇总 初学者必备!
这是些关于空调的基本知识,希望对初学者会有帮助!
洁净室的运行管理
员工培训的好教材!好东西大家一起分享!
10度温差冷负荷计算
焊装车间,室内温度37度要求风机盘管送风降至27度,求所需冷符合,最好可以提供计算公式,谢谢大神!
求助,需要《洁净室施工检测与运行管理》这本书
需要《洁净室施工检测与运行管理》这本书,哪位高人有的话麻烦上传一下下!!!多谢!
想问GMP车间消防这块的几个问题
GMP净化车间十万级与万级净化车间如果要放灭火器请问放什么样的干粉?二氧化碳?还是泡沫灭火器?实验室应该放什么样的灭火器?
刚进入暖通行业的新人,求T20天正暖通教学视频。 谢谢各位前辈!
刚进入暖通行业的新人,求T20天正暖通教学视频。 994669587@qq,com 谢谢各位前辈!
【探讨】浅谈国内8.5代厂房施工,欢迎大家发表意见
事由,前阵子去了一家8.5代TFT-LCD厂房述标,发现有许多问题施工问题,在平时设计中根本没有注意到,如格构梁施工,防微震,排烟等,由于生产区楼层达10m以上,请大家提提施工方案
洁净室如何定新风运行?
请问一次或二次回风系统的洁净中央空调,需要定新风运行,采用何种控制方案比较可靠?可否详细说明?
中央空调排出气有异味是怎么回事?
中央空调排出气有异味是怎么回事?
在线风量筒,远程测控阀
请问哪位大侠谁比较懂在线风量筒,远程测控阀?有没有样本,能发我邮箱吗?xzj0718@163.com不胜感激!
特殊气体管道测试
分享气体管道测试资料:lol