暖通新手学洁净室设计没师傅带?看这里——3个月让你独立做项目
暖通新手学洁净室设计没师傅带?看这里——3个月让你独立做项目 土木在线易筑教育原创课 洁净室设计全程班(网络教学 录播全套 学员答疑) 通过多个实际案例的详细讲解、演示,掌握洁净室暖通整个设计过程,从认识洁净室、洁净空调、洁净空调系统负荷计算要点讲解到洁净空调绘图基本知识、洁净室防排烟、某大型生物洁净室图纸讲解、某大型光伏洁净室图纸讲解、实验动物房洁净室设计(以某外资SPF级实验动物房为例)、低温洁净室设计(以某血液制品车间为例)、超低湿度洁净室设计(以某锂电池车间为例)、防爆洁净室设计(以还原车间为例)、隧道式洁净室设计案例(以某TFT车间为例),不仅学会常规制图、设计方法,更结合规范条文,行深入浅出的讲解,能够对设计原理有一定的理解,从而举一反三,灵活运用。最后,对较复杂洁净室暖通设计时,容易遇到的一些技术难点进行一定深度的讲解,进一步提高解决实际问题的能力。
净室净化空调系统设计及注意问题
洁净空调系统与普通空调系统的主要差别,在于洁净度有不同的要求,洁净度受各种因素的影响,良好的洁净效果,不但要有合理的设计,而且要有严格的施工及维护管理。笔者曾参与了多项洁净空调的设计工作,本文结合工程实例通过对净化空调系统的设计进行了介绍,并分析和探讨了净化空调系统在设计、施工及维护管理等方面应注意的问题。 1?工程概况 该洁净区为医疗洁净室,整个洁净区包括2个100级(015μm)、(面积35m2、310m高)、3个1000级(面积40m2、310m高)洁净室,及其它辅助用房等。根据洁净室的要求,在建筑布置时把其设在人员流动较少的建筑顶部,布置成中间走廊连接各洁净室的形式,并考虑了洁净室人、物的净化流程,洁净室内温湿度参数为t=23~25℃,φ=40~60%。
洁净室FFU控制系统
随着经济的发展和人们生活水平的提高,人们对产品质量的要求也越来越高。而生产技术和生产环境决定了产品质量,这就迫使厂家追求更好的生产技术和更高的生产环境。特别是电子、制药、食品、生物工程、医疗、实验室等领域对生产环境有着苛刻的要求,它综合了工艺、建筑、装饰、给排水、空气净化、暖通、空调、自动控制等多方面的技术。衡量这些行业生产环境质量的主要技术指标有温度、湿度、洁净度、风量、室内正压等。因此,对生产环境的各个技术指标进行合理的控制,以满足特殊生产工艺的要求,成为了现在洁净工程的研究热点之一。FFU作为一种净化设备,目前在各种洁净工程中得到广泛应用。FFU的全称叫Fan Filter Unit“风机过滤单元”,也就是风机和过滤器连接在一起,能自己提供动力的洁净设备,早在二十世纪六十年代,世界上第一个层流洁净室的建立就已经开始出现FFU的应用了。
洁净室的设计与计算
洁净室的设计计算 洁净室的设计计算包括空调负荷计算,风量计算,洁净度校核计算等内容。 空调负荷计算 洁净室的空调负荷包括复季冷负荷与冬季热负荷。有人认为计算方法与一般空调负荷的计算方法相同。其实,洁净室的负荷计算与一般空调的负荷计算有许多区别。对于许多材料中推荐的负荷估算指标,不知道这些估算指标的详细来源,在工程实践中发现这些估算指标比实际负荷大很多。对于一些没有经验的设计人员,也许会受到估算指标的影响而不相信自己的计算数据,进而加大安全裕量,或者干脆套用估算指标,这是非常有害的。在前几年GMP认证后,许多制药企业感叹净化空调系统能耗太大而用不起。难道是净化空调系统的错误吗?有学者发现,无论是冷负荷还是送风量都是层层加码,导致机组、水泵、风机等容量偏大很多。净化空调比一般空调的能耗大是肯定的,但应大的有依据。当前,对净化空调的节能设计迫在眉睫。
洁净室所需设备有哪些?
风淋室 风淋室系列产品是一种通用性较强的局部净化设备,安装于洁净室与非洁净室之间。当人与货物要进入洁净区时需经风淋室吹淋,其吹出的洁净空气可去除人与货物所携带的尘埃,能有效的阻断或减少尘源进入洁净区。风淋室/货淋室的前后两道门为电子互锁,又可起到气闸的作用,阻止未净化的空气进入洁净区域。 货淋室 货淋室,固名思义,即为货物专用的吹淋室,又称之为货淋通道、货淋门、广泛适用于电子,食品、包装企业的物流通道处,对即将进入洁净车间进行操作加工的货物原材料及工具进行吹淋,达到过滤去除灰尘粒子,进入无尘车间的原材料洁净的效果.因每个企业物流通道的现场尺寸以及需要吹淋的货物原材料运输方式大小的不同,故货淋室没有统一的标准,全部为非标产品。货淋在功能上既有普通型货淋室,又有红外线语音提示型货淋室,还有自动移门式货淋室。
暖通净化空调系统
净化空调系统-常用设备 设计标准:洁净空调-风速、换气次数、过滤器。 设计要点:过滤、灭菌、合理的净化设备、过滤器的密封处理、换气次数与断面风速。 空气净化常用设备:送风过滤单元 FFU、高效过滤器送风口、净化层流罩、通风管道、矩形手动调节多叶阀、矩形定风量阀、圆形电动阀、圆形定风量阀。 过滤器的密封处理:高效过滤器的安装密封是空气净化的关键,也是长期以来的一个难点,过滤器安装后的检漏是最难通过的一项检验,许多洁净室的不成功就是因为密封没做好,郎使洁净度达标,其检漏也未必达标。这在其他洁净室可能不是大问题,但在制药行业的生物洁净室泄漏就意味着生菌,所以密封对生物洁净窒来说是关键中的关键目前常用的密封方式有:1、负压密封效果最好,FFU 是其典型代表。2、机械压紧高效送风口朵用较多。3、液槽密封效果好施工难度高,不是常用措施。