关于装置围堰或罐区集水坑设置(续)
前文讲到收集区域均采用DN200管收集,其实这也是非必须项,只是目前有不少设计院这么做,根据了解他们这个做法的理由有2个,一个是选用目前常用的甲型水封井之便,另一个是因为石化规对生产污水排放沟的30m距离限制要求。 通过询问编制规范组参与人员,有说到,这条文是延续过去规范的老条文,对于目前现状意义不大,为什么这么说,对于可燃液体的生产污水,一般根本不会去采用明沟排水。那么有些人要问,冲洗地面污水也算生产污水么?以及初期污染雨水排水是否需要考虑这30m的距离要求?规范编制组人员建议不必按照这个30m距离。尤其是大罐区、大装置区域,若按照30m距离考虑,必然产生太多的水封井、阀门等,势必增加阀门投资及系统管道投资。