论坛
建筑结构
更多
砖混结构
0.9w
砖混结构砌体结构工程设计施工加固论坛,主要内容包括砌体结构砖混结构的多层住宅,别墅,办公楼,宿舍等各种多层砌体结构砖混结构的设计和施工交流.
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
请教下砌体结构可以做大空间的地下室吗
请教下砌体结构可以做大空间的地下室吗
PKPM砌体结构计算结果红字太多,怎么处理?
砌体PKPM计算结果不显示怎么办?
新版PKPM V3.2砌体结构中梁
新版PKPM V3.2砌体结构中梁怎么没有简直,刚接的设定啊
PKPM砌体结构中,地震剪力分配不考虑构造柱刚度,勾选和不勾选计算结构差距较大..
PKPM砌体结构总信息中,地震剪力分配不考虑构造柱刚度,勾选和不勾选计算结构差距较大 ,该如何选择?
PKPM里地震剪力分配不考虑构造柱刚度什么意思?
在2010版的QITI中有一选项为“地震剪力分配不考虑构造柱刚度什么意思”?砌体计算时是否要勾选?
回弹法现场检测既有砌体结构中烧结普通砖的强度
回弹法现场检测既有砌体结构中烧结普通砖的强度
挑梁计算弯矩时的计算跨度疑问
挑梁的弯矩与挑梁的倾覆力矩一样吗,挑梁的弯矩计算时是计算到墙边还是计算到倾覆点?
二层砖混楼上加盖一层框架可行吗?
原有只有两层砖混楼,增加一层转换层对整体建筑高度影响有点大了。 目前思路是,框架结构的框架柱全部布置在原有砖混结构的三七墙上,并且框架柱底设两两拉结的反梁,反梁坐落在原有三七墙的墙顶圈梁上,以此形成转换并处理砖墙局部承压不足的问题,不知可行性如何? 如果可行,如何解决框架柱与原有墙体连接处的局部承压问题?请不吝赐教{:2_79:}
砌体结构,构造柱的尺寸怎么确定
砌体结构,构造柱的尺寸怎么确定:kiss:
请高手帮忙布置一下底部框架层的柱子,谢谢!
老家盖房子,两层,下层层高3.8m,下层框架结构,上层砖混,下层准备用来出租,家里人住二层,自己画了一个二层的平面图,不知道柱子和梁该弄多大,请你高手给个参考布置!
砌体结构 超配筋
| 第 2 层配筋、验算 | ---------------------------------------------------------- N-WC= 21 (I= 984 J= 994) B*H*Lwc(m)= 0.20* 1.25* 3.60 RMOR= 5.00 RB= 10.00 砌体墙 烧结砖 ** ( 29) V= 63.8 V_bear= 23.4 抗剪承载力与效应比 Ratio1= 0.367
砌体结构允许用局部框架承重吗
砌体结构允许用局部框架承重吗
pkpm建模时第一层的层高需要加高吗?
有前辈认为,建筑的第一层在结构计算时,按实际设计层高输入,其计算结果其实是偏小的,最好是加大一点,比如至少把室外地坪到正负零的高度加进去,再保险一点,可以输入更大一点的数,例如加个900、1000。
在7.2米大坑里填土打桩做砖混楼,行吗?
如题,在7.3米原取土坑内拟建一个地下一层地上7层砖砌体住宅。想先填3米宽4米高的土,再做CFG桩处理地基,行吗? 复合地基CFG处理靠谱吗? 感觉填的土有点少,至少多少米?采用填土后做灌注桩承台梁基础,行吗,是否造价太贵? 哪位高手,不吝赐教,多谢了。
砖混结构中室外嵌固地面到基顶高度怎么设?依据是什么?
求助各路大神,在砖混结构中室外嵌固地面到基顶高度怎么设?依据是什么?谢谢。
5层砌体结构抗震计算不过怎么办 高手进
今天接了个5层气体结构但是 在计算抗震时候怎么算都是一偏红色 ,是不是开洞率太大了 还是建筑房案有问题 , 抗震设防7度(0.15G)二组
圈梁和构造柱的来历
诸位前辈、同仁,现在下有点问题要请教一下各位:现行规范中对于圈梁和构造柱的作用和设置都有了明确的说法,但是最早的时候是没有这两个东西的,我想知道圈梁和构造柱是什么时间以及怎么出现的。有没有知道的前辈、同仁,望不吝赐教,谢谢!
砌体结构的抗震加固j,加固模块不能修改砌体强度
版本:PKPM2010 v2.2 现在做一个三层砌体结构的抗震加固时,在定义材料强度时出现了问题,首先是“本层信息”中没有砌体、砂浆等项(见图),然后在菜单“楼层定义”的子菜单中也没有“砌体强度”(见图),最后,在进入“砌体鉴定加固与计算”后,菜单“参数定义”对话框中也没有“砌体材料强度”这一页面。这是怎么回事,听说08版本有这项内容!新版应该不会丢弃的吧! 求大神指点一下!现在卡在这没法继续计算了啊!
砌体结构加固
现在旧房改造,砌体加固项目越来越多了,发个砌体结构加固图集03sg611 cad版给有需要的人!
关于楼层砖砌体底部是否砌筑三层页岩标准砖
请问各位大神,楼层砌体底部是否要砌筑三层页岩标准砖,有什么作用?
砖混改造 承重墙体开洞的问题
一栋2001年的6层砖混改造,一些墙体要开1500X2100的大洞使房间连通,现在用的是广厦建的模,开洞2边位置设置构造柱,上设置240X400的次梁,问下这样做法应该怎样施工?不准备做双梁先托,再拆墙,墙长3.7米
关于砌体结构建筑抗震设计的分析
本文分析了砌体机构房屋容易倒塌的原因,指出了砌体结构建筑在抗震设计中存在的问题,提出了砌体结构建筑设计和施工时的注意事项。 地震的教训是深刻的,建筑物质量的好坏直接关系到人类的生命及财产的安全。因此在设计中我们要切实贯彻抗震设防的要求,在施工中要严把质量关。把“小震不坏,中震可修,大震不倒”这三句箴言落到实处。近年来,地震活动日益频繁,某些砌体房屋在地震中经受着极大的挑战。本文从各方面报道及震区倒塌房屋的实际情况简单分析了一下砌体结构房屋在抗震设计及施工中存在的几点问题。
PKPM砖混结构受压计算不够,如何调整?
PKPM砖混结构受压计算时,承载力不够,有哪些方式可以调整,使其满足要求?
关于砌体结构构造柱的设置
砌体规范8.2.9 第三条 组合砖墙砌体结构房屋,应在纵横墙交接处、墙端部和较大洞口的洞边设置构造柱,其间距不宜大于4m。各层洞口宜设置在相应位置,并宜上下对齐;砌体规范10.2.4 表10.2. 4 砖砌体房屋构造柱设置要求 房 屋 层 数 设 置 部 位 6度 7度 8度 9度 ≤五
上一页
下一页
APP内打开