混凝土质量事故!求助!!
架空层剪力墙、柱进行拆模。质量惊人的差!整的兴师动众,让各路专家鉴定到底是什么原因使结构搞成的这个球样!——换了一家商混搅拌站,水泥也换了(听说是“天山”的。)导致砼表观颜色比原先的黑了许多,剪力墙、柱大面积蜂窝、多处漏筋!有多处出现类似“起皮”现象发生,很是难看!我真的感觉心疼!与以前发生类似质量事故一样的心疼。只不过,这次更为严重!目前分析的原因有以下几点:①混凝土质量不合格。可能是外加剂有误或砂中的含泥量太大或粉煤灰加入量太大。有砼工反映最后两辆罐车的商混质量不好,这正是拆模后质量不过关处所有的砼。②过早拆模。浇注砼时间:09-12-20晚23:00左右。拆卸对拉螺杆时间为:09-12-21早上08:00左右。拆模板时间:09-12-21 下午13:00左右。温度:15-28度。
发一组钢构厂房倒塌图片,请大家分析原因
我看原帖参与分析讨论的不少,但是我觉得分析得并不合理。只要是倒塌了,就说安装顺序、支撑、揽风绳之类的原因,门式刚架安装并不复杂,这些问题施工人员都会注意到的。 从下面的图中可以看出,柱顶均安装了刚性系杆,并且梁间还有檩条固定(第一张图有显示),基本已形成一个刚性整体。请大家注意最后一张图,我个人觉得问题应该就在这里。从最后一张图片分析,我认为导致倒塌的最主要原因应该是没有加垫铁。大家知道,钢柱与砼基础之间一般留有50mm后浇层,而锚栓只计算抗拉强度,不做抗剪和稳定性验算。规范规定锚栓不能承受剪力(美国规范允许锚栓受剪),剪力由柱脚板和砼的摩擦力来承受,如果磨擦力不够要加抗剪键。旧版《门规》中规定柱脚标高用垫铁调整,而《门规》中柱脚标高的调整增加用螺母调整的作法,但是却没有强调要及时加垫铁。用螺母调整虽然调整方便,省工省料,但是很容易造成因锚栓失稳而倒塌。