对防雷接地的接地要求是什么?
防雷接地:为把雷电流迅速导入大地,以防止雷害为目的的接地叫作防雷接地。建筑多属于一级负荷,应按一级防雷建筑物的保护措施设计,接闪器采用针带组合接闪器,避雷带采用25×4(mm)镀锌扁钢在屋顶组成≤10×10(m)的网格,该网格与屋面金属构件作电气连接,与大楼柱头钢筋作电气连接,引下线利用柱头中钢筋,圈梁钢筋,楼层钢筋与防雷系统连接,外墙面所有金属构件也应与防雷系统连接,柱头钢筋与接地体连接,组成具有多层屏蔽的笼形防雷体系。这样不仅可以有效防止雷击损坏楼内设备,而且还能防止外来的电磁干扰。
线路避雷器在输电线路防雷中的应用
前言 近几年来,由于环境条件的不断劣化,雷击引起的输电线路掉闸故障也日益增多,不仅影响设备的正常运行,而且极大地影响了日常的生产、生活。从山东省来看,淄博属于多雷区,每年都发生雷击线路掉闸故障。前些年,主要集中在南部山区线路,近几年有向北部平原转移的趋势,雷击已成为影响输电线路安全可靠运行的最主要因素。 为了减少输电线路的雷击故障,采取了各种综合防雷措施,如降低杆塔接地电阻、提高线路绝缘水平、采用负角保护、架设耦合地线等,取得了一定的效果。但对于分布在高土壤电阻率的部分线路,降低杆塔接地电阻难度较大,对于防治绕击雷对线路造成的故障仍没有好的对策。
防雷装置竣工验收中放跨步电压和防接触电压的问题
(1)防跨步电压:当雷击时电流从接地装置向大地散逸时,大地不同距离的各点间就有电压存在,当人站在接地装置附近的地面上,由于两脚站的地方电位不同,两脚之间就产生了跨步电压,于是就有电流从人体流过,跨步电压越大,人体的危险性就越大,因此直击雷接地装置应尽量远离建筑物的出入口,一般应有3m以上距离,不足时应采取以下措施:a、水平接地体局部埋深不小于1m。b、水平接地体局部包以绝缘物。c、采用沥青碎石地面或接地装置上面敷设50-80mm厚的沥青层,其宽度超过接地装置2m。d、采用“帽檐式”或其它形式的均压带。
有线电视系统的防雷接地措施的探讨
夏季是有线电视系统发生故障的高峰季节。雷电对有线电视系统的危害十分强烈,所以防雷、避雷与接地问题,就成了有线电视维护人员研究的一个重要课题。 由于有线电视传输网络遍布城乡,光缆、电缆线路跨越各种复杂地形,做好防雷工作对保证有线电视安全优质播出至关重要。在建网初期,就要按照防雷的技术要求进行调查研究、勘察路由、选择地线的接地点,测量地线沟的土壤电阻率,调阅历年的气象资料,了解雷击区的分布等,在掌握有关信息之后,可采用以下几种接地方法防止雷击。
防范路灯被雷电破坏最有效的办法
1、外部防雷与内部防雷相结合 现在一般的LED路灯外部都是导体材料,本身就相当于一个避雷针,在设计上必须安装引下线和地网,这些系统构成外部防雷系统。该系统可避免LED路灯因直击雷引起火灾及人身安全事故。内部防雷系统是指路灯内部通过接地、设置电压保护等方式对设备进行保护。该系统可防止感应雷和其他形式的过电压侵入,造成电源毁坏、这是外部防雷系统无法保证的。这两者之间是相辅相成的,互为补充。内部防雷系统在很多器件上例如外壳、进出保护区的电缆、金属管道等都要连接外部防雷系统或者设置过压保护器,并进行等电位连接。
雷雨季节如何做好电网防雷避雷工作
雷雨季节即将来临,输 配电线路易遭雷击发生跳闸故障,为确保配电设备安全稳定运行,应该提前做好电网防雷避雷工作。 首先是要及早谋划,提前防范。要加强对供电区域内各类电网及输、配电、专变(所)台区防雷过电压专业管理和技术监督,加大对输、配电设备防雷设施检修和技改,并采取输、配电线路规范化管理等措施,有效防止过电压对电网设备造成的危害。 其次要全面检查线路。结合地方气候特点,对输电线路防雷保护设施进行全面检查,重点加强对接地装置检查和接地电阻测量以及防雷接地开挖检查,对不符合规程要求的接地装置和接地电阻及时处理,绝缘子爬距达不到要求的,列入技改及时整改。做好配电台区接地电阻的测量工作。对接地电阻不合格的台区要制定消缺方案,并及时消缺。
浅谈接地线的作用和使用应注意事项
挂接地线是保护检修人员的一道安全屏障,是 电力员工的生命线,可防止突然来电对人体的伤害。但实际工作中,由于接地线使用频繁且操作看似简单,容易使人产生麻痹思想,其重要性也往往被人忽视,经常出现不正确的使用情况,以致降低甚至有时失去了接地线的安全保护作用,必须引起足够重视。 挂接地线是一项重要的 电气安全技术措施,其操作过程应该严肃、认真、符合技术规范要求,千万不可马虎大意。因此,要正确使用接地线,规范挂、拆接地线的行为,自觉培养严谨的安全工作作风,提高自身的安全素质,才能拒危险隐患于千里之外,才能避免由于接地线原因引起的电气事故。
氧化锌避雷器和管形避雷器的区别是什么
合成绝缘氧化锌避雷器(HMOA)是合成绝缘子与投产氧化锌避雷器研究成果的结晶,它利用合成绝缘材料的优点,克服了瓷套避雷器的缺点,其优良特性有以下几方面:(1)密封性能好,整体成型工艺,解决了阀片密封不严受潮问题,预防性试验周期可延至5年。(2)结构紧凑,零部件少,质量轻,运输方便,安装时可有效利用现有熔断器横担,节省了原避雷器横担。(3)绝缘性能优良,耐污染能力强。运行中无需清扫,不受海拔高度限制,运行时间超过20年。
浪涌保护器与防雷措施概述
防雷工作是现代建筑中尤其是高层建筑中的重要一环,做好防雷工作能够是建筑中的各种电子设备免受电涌或峰值电压的危害。而浪涌保护器则是防雷工作中最为重要的元件。下面是电工之家关于浪涌保护器与防雷措施的概述。浪涌保护器又称SPD、防雷器、电涌保护器或避雷器,浪涌保护器的作用是将线路上出现的浪涌电压(瞬间过电压/浪涌电流)引导至接地装置,泄放到大地,保护电子设备免受“浪涌”的损害,从而达到保护设备的目的。
屋面铝单板做接闪带如何做,铝单板下无龙骨,铝单板间拼缝打胶
如标题所述,我想用镀锌圆钢沿女儿墙和铝单板连接,现在问题是镀锌圆钢和铝单板怎么连接,最好有示意图
请教一些水上建筑的防雷问题。
最近有一个大型的湿地公园。有好多10米左右的单体建筑,亭子等。我师傅说这些建筑虽然计算等级没有达到3级,但是他在比较空旷的区域。也让我把防雷做上,请问有这个必要么。问题2:如果做的话由于建筑是在水里,我的防雷接地测试点怎么做。问题3:避雷网的话会不会对建筑外观造成影响,前辈们有解决方法么。谢谢
低压线路中的三种保护与防雷器的应用
随着低压 配电线路防雷器(SPD)的广泛应用,低压配电线路的安全性、稳定性及可靠性得到了极大的保障,尤其在我们常规的防雷器安装中,常常采用多级安装进行防雷保护,即“采取层层设防、逐级分流”的原则进行工程设计。 众所周知, 电子元器件的工作存在着寿命周期,例如,我们日常的家用电器(电脑、彩电等)均有不同的使用年限。因此,我们安装使用的防雷器也不例外,随着使用年限的增加,会出现不同程度的老化、破损等现象,具体到防雷器的内部器件,主要是氧化锌等元件出现漏电电流增加、绝缘性能下降等。在日常的生活中,低压配电线路为了保证安全、持续有效的运行,其自身同样采取各种安全保护措施,这些保护装置与我们的防雷保护有什么不同和联系呢,与防雷器的安装使用会不会存在冲突现象,对低压配电线路运行有没有其他的负面影响。针对这些问题,我们结合多年的防雷工作经验,对上述问题进行了的初步探讨。
架空输电线路针对雷害事故有哪几个阶段?
架空输电线路雷害事故的形成通常要经历这样四个阶段: ①输电线路受到雷电过电压的作用。 ②输电线路发生闪络。 ③输电线路从冲击闪络转变为稳定的工频电压。 ④线路跳闸,供电中断。 针对雷害事故形成的四个阶段,现代输电线路在采取防雷保护措施时,要做到“四道防线”,即: 一、防直击,就是使输电线路不受直击雷。采取的措施是沿线路装设避雷线。 二、防闪络,就是使输电线路受雷后绝缘不发生闪络。采取的措施是加强线路绝缘、降低杆塔的接地电阻、在导线下方架设耦合地线等。
大家了解防雷措施一般有哪两种吗?
1.不使雷击直接击中电气设备,如采用避雷针及避雷线。 2.防止感应雷击,如采用阀型避雷器,管型避雷器,放电间隙等。 一般工厂企业常采用避雷针、阀型避雷器和放电间隙等避雷装置。避雷针是用来防护电气设备和比较高大的建筑物,避免遭受直击雷的装置。避雷针实际上是起引雷作用。阀型避雷器用来保护变压器及变配电所内的各种电器绝缘,防止设备在雷电感应过电压时,绝缘不致发生闪络和击穿。安装阀型避雷器的作用,相当于在电气设备上装了一个安全阀,当被它保护的设备上出现过电压,超过它的放电电压时,它就自动放电,使系统的高电压降低到对设备没有危险的程度。当雷电流流入大地后,它有能自动封闭,使电力电流不至于长时间地通过避雷器入地。放电间隙是一种最为了防止外物使间隙短路,可在其接地引下线中串接一个辅助间隙;它的作用是当鸟类、昆虫或其他外物偶然落在主间隙时,不致引起放电接地。
大家了解防雷的基本措施有哪些?
(一)、防雷装置是利用其高出被保护物的突出地位,把雷引向自身,然后通过引下线和接地装置,把雷电流泄入大地。常见的防雷装置有:避雷针、避雷网、避雷带、避雷线、避雷器等。根据保护的对象不同,接闪器可选用避雷针、避雷线、避雷网或避雷带。避雷针主要用于建筑物和构筑物的保护;避雷线主要作为电力线路的保护;避雷网和避雷带主要用于建筑物的保护;避雷器是防止雷电侵入波的一种保护装置。 (二)、电离防雷是一种新技术,它由顶部的电离装置,地下的地电流收集装置及连接线组成。电离防雷装置是利用雷云的感应作用,或采用放射性元素在电离装置附近形成强电场,使空气电离,产生向雷云移动的离子流。这样,雷云所带电荷便得以缓慢中和并泄漏,从而使空气电场强度不超过空气的击穿强度,消除落雷条件,抑制雷击发生。
各种避雷针的结构及其防雷性能的探讨
十几年来我国防雷学者一直在进行“消雷器”、“排雷器”和“限流避雷针”的研究和讨论,促进了我国防雷事业的发展和进步。其中关于用辩证唯物论的思想分析避雷针的防雷性能,如今有了较为充实的实验和理论基础。综合国内外防雷专家的研究成果,笔者试图提出一个初步概论,与同行商榷,如有错误和不当之处欢迎大家批评指正。 1 避雷针的引雷性能 避雷针的防雷作用是它能把闪电从保护物上方引向自己并安全地通过自己泄入大地,因此,其引雷性能和泄流性能是至关重要的。避雷针的引雷性能已有实验和理论分析如下:
多雷区短距离35kV线路全线架设避雷线的探讨
架空输电线路输送功率大,线路长,杆塔位高,位于旷野或高山上,受雷击的机会极多。为了防止雷电波直击导线,产生危及线路的过电压,架空输电线路一般采用架设避雷线的方法降低雷击影响。避雷线装设在导线上方,且直接接地,雷云首先对避雷线放电,雷电流沿避雷线经接地装置泄入大地,使线路绝缘所承受的雷击过电压值降低。 图1为雷击杆塔顶或附近避雷线,图2为雷击档距中部导线。我们假设雷电流取I = 15kA,接地电阻Rch = 10Ω,导线波阻抗Z约等于雷电通道的波阻抗Z1,且Z = Z1 = 400Ω。
互感器预防雷击的保护措施
互感器预防雷击的保护措施有以下内容:变电站遭受的雷击是下行雷,主要来自两个方面:一是雷直击在变电站的电气设备上;二是架空线路的感应雷过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电站。因此,直击雷和雷电波对变电站进线及变压器的破坏的防护十分重要,所以本文就以这两种雷击的防护措施加以阐述。对于直击雷主要是采用避雷针、避雷器、避雷线和避雷网作为接闪器,然后通过良好的接地装置迅速而安全的把雷电流引入大地。选择以避雷针做接闪器时要选择限流接闪器,其在接闪的过程中可初步对雷电流的峰值和陡度进行抑制达到限制流入大地的雷电流幅值的作用,尽量减少雷电反击和感应电磁脉冲的量级。
通信系统避雷过压保护的技术有哪些原则?
通信系统避雷过压保护的技术原则如下: (1)接口避雷器通常串联在数据线路中,其选择和应用必须以不影响数据传输为前提。 (2)应根据接口速率,选择工作带宽、物理接口合适的数据接口保护用避雷器,与数据设备接口的连接应尽量少用转接的方式以免增加插损,影响信号输送。 (3)对于速率较高的数据设备接口,应选择极间电容、漏电流、插损、驻波比尽可能小、响应时间尽可能快的数据避雷器。 (4)应根据信号工作电压的不同,选择动作电压和限制电压合适的数据接口保护避雷器。
弱电设备防雷技术措施的探讨分析
随着现代科技的高速发展, 电子信息设备的应用已深入至各个领域,各种电子、微电子装备已在各行业大量使用。由于这些系统和设备耐过电压能力低,雷电高电压以及雷电电磁涌流侵入所产生的电磁效应、热效应都会对系统和设备造成干扰或永久性损坏,造成较大的经济损失。因此解决电子信息系统对雷电灾害的防护问题,十分重要。电子信息系统设备的多样化、复杂化,其微 电子元器件的工作电压较低,通信信号幅度相对较小等特点,如在回路中设置防雷设施势必会影响通信、网络等设备的可靠、安全和畅通。这给弱电设备的过电压防范带来一定的难度。为了减少雷电感应致使
电力企业信息系统的整体防雷保护技术和措施
根据雷击对 电力企业信息系统破坏的机理,提出了外部防雷和内部避雷的整体防雷要求, 介绍了信息系统防雷保护的措施与途径,阐述了电力企业信息系统防雷保护应采取的技术原则和实际措施。 计算机系统是以耐压能力较低的 电子设备组成的,在国内,尤其是雷电频繁的华南地区,易发生雷电对电力企业计算机系统的干扰和破坏事故,致使各类电子设备损坏。计算机系统不能安全可靠运行所带来的间接损失可能远远超出设备本身的价值,如导致系统的中断或瘫痪,造成的损失则更难估量。广州电力工业局送电管理所(简称“广州送电所”)充分认识到雷电的危害性和计算机系统安全的重要性,于2001年对计算机系统进行了有效的防雷保护。
箱式变电站如何进行避雷?
箱式变电站在我们日常生活中是很常见,也是必须存在的,然而其如何进行避雷呢?对于箱式变电站的避雷方式,如下有几种: 1.设置良好的接地线 箱式变压器接地并不能确保变压器无雷击之虑,但良好的接地可降低变压器(或中性线)上雷电高地电位,减轻高地电反击强度。变压器良好接地可泄放更多雷电流,避免或减轻雷电流对低压终端 用户的危害。要改良变压器接地性能,除尽可能降低接地工频电阻值外,还要尽量用短、直、粗的接地线以降低线感。
加油站防雷设计中的若干问题及对策
加油站一般位于公路边,多属于空旷地区的孤立建筑物,容易遭受雷击,而且加油站又属于易燃易爆场所。因此,对加油站的防雷现状应给予特别足够的重视,并就实际检测中发现的问题与设计同仁相互交流,共同提高。1、存在的问题 办公所用建筑物未设防直击雷装置,明敷防雷引下线未沿外墙最短垂直路径接地。未采取防静电措施,值得注意的是,个别加油站购置的加油枪未能接地或接地不良,极易因静电放电产生火花而引发火灾事故。2005年5月1日,济南市某加油站的加油枪输油软管内铜线接地短路,雷击时,因感应雷导致加油枪口起火,所幸扑救时未造成人员伤亡。储油罐接地点数不够(有些仅有一处);接地装置距离储油罐不足3m等。
氧化锌避雷器测试仪的使用方法
1、打开仪器箱盖,将仪器外壳牢固接地。 2、将避雷器的一端插入仪器的高压套管内(H端),另一端用线夹夹住。或者用专用的绝缘线从高压端引出外接试品。 3、合上 电源开关,仪器内部自检后,报警灯亮,放电灯亮,两块表头指示值为零±1个字。 4、按一下复位键,报警灯灭,仪器进入检测状态,可以进行测试。 5、按下检测按钮约1秒钟后松开,仪器自动完成MOA的全部检测项目。
这甲类石油化工车间的接地干线是什么作用啊,有啥依据啊
本帖最后由 wunai925921 于 2015-7-9 09:20 编辑 某石油化工企业甲类车间的接地干线做法:接地干线与沿途所有钢柱焊接,-40X4热镀锌扁钢,沿墙明装,距地高度1.1米,过门处埋地暗敷,室内所有金属构件均须用RVS-16与接地干线连接(每件构架应有两处不同方向的连接)是防静电还是啥啊?有啥依据啊谢谢各位前辈@可爱咩咩 @云飘飘 @fitman @ccc___ @