上海地铁杨高路车站结构防水设计
一、 总则上海地铁2号线杨高路车站位于浦东新区世纪大道的末端,新区行政中心广场中央,车站全长近600米(为拆返线车站),宽22米,车站埋深约14.8米,为地下二层明挖顺筑法施工的地铁车站。顶板复土在2.3米~2.8米之间,车站底板基本上落在淤泥质粘土和淤泥质粉质粘土中。围护结构采用厚600毫米的地下连续墙,地下连续墙插入深度为0.6H~0.8H,地下连续墙在施工阶段作为基坑围护结构承受侧向水土压力,在使用阶段与主体结构共同受力。地下车站的结构防水设计应遵循“以防为主、刚柔结合、多道防线、综合治理”为原则。以混凝土自防水为主、柔性防水层为辅,对变形缝、施工缝等特殊部位进行多道处理。通常地下车站结构为现浇的钢筋混凝土框架结构,其强度、刚度设计经过荷载组合计算比较容易解决,而混凝土结构裂缝的控制相对比较复杂,裂缝出现所持续的时间较长,它涉及到设计、施工(包括养护)、材料的选择(包括混凝土的配比)等诸多因素。一般地下混凝土结构主要渗漏的部位是变形缝(包括温度伸缩缝、沉降缝)、施工缝,以及侧墙预留穿墙孔和施工造成的蜂窝墙面等。根据地铁地下车站的特殊要求,一般在满足结构受力及正常使用条件下,地下车站混凝土结构设计按允许出现裂缝考虑,但不允许出现通缝、墙面允许有少量、偶见的湿迹,但不允许有滴漏。其控制标准见表一:
SMW工法在地铁深基坑中的应用介绍
1 概述 SMW工法是Soil-Mixing Wall的简称,最早由日本成幸工业株式会社开发成功。SMW工法是利用专门的多轴搅拌机就地钻进切削土体,同时在钻头端部将水泥浆液注入土体,经充分搅拌混合后,再将H型钢或其他型材插入搅拌桩体内,形成地下连续墙体,利用该墙体直接作为挡土和止水结构。其主要特点是构造简单,止水性能好,工期短,造价低,环境污染小,特别适合城市中的基坑工程。 2 工程概况 嫩江路车站位于中原路、嫩江路交叉口,为地下一层半侧式站台车站,人行联络通道和电缆通道及环控通风通道设在顶板下夹层内。嫩江路中原路上交通繁忙,地下管线众多,周边紧邻居民小区。车站施工期间中原路和嫩江路上交通不能断,中原路现站位处有埋深6m的φ1 500污水管和φ2 460雨水管及埋深3mφ900给水管需搬迁车站一侧。根据本车站的周围环境分析,车站基坑变形控制保护等级为二级。