论坛
给排水工程
更多
天正给排水
0.8382w
本版块提供优质的天正软件服务,比如天正给排水下载、天正给排水教程、天正给排水使用交流等!让您的工作更卓越!
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
建议天正给排水双线水管增加排水铸铁管
建议天正给排水双线水管增加排水铸铁管,有时画图需要,天正版主考虑啊!
大家都可能遇上的问题!!!
问题一:在平面图纸上,绘制立管后在立管上的设置阀门无法表示(即定位阀门安装的高度无法表示);问题二:有时候在具体的图纸设计上,只要求给水点就设置在末端管的立管上,这样的话系统无法定位给水点的高度,软件一般都要求在给水点上引出一段管线,用于表示该给水点的高度,才能设置水龙头等,很不方便!
管线置下的一点问题。
如下图,先选绿色管“管线置下”,再选蓝色管“管线置下”会出错。
关于多行文字中?的问题。
使用WORD自动排序写设计说明的时候,通过“多行文字”自动排序的序号后面会出现“?”。以前7.5版本时候,通过查找替换-全部替换。可一次性将这些“?”替换掉。现在8.5通过查找替换-全部替换。则只保留了第一个“?”前的文字,通过逐个查找-替换倒是可以解决问题。不过有时需要按几十上百次空格。
管径标注????
如何将已经画好的管径标注统一调整字体大小和离管线距离,我画好一些管径标注后发现标注字体太小,离线距离太近,想统一调整原来的,怎么操作啊,见图,求高手!!!!
天正给排水画双线管道可以调整比例吗?
天正给排水画双线管道可以调整比例吗?一般是按1:1画的如果底图不是按照1:1画的,又不想调整地图的比例,应该怎么办呢?试过修改“当前比例”,没有效果。
求教:工具条错误
我的天正给排水在工具条里面添加一个新按钮的时候发生了错误。从此之后每次打开天正都会显示错误,并且下方的工具条不能自动移动到下面,而是在屏幕中间;工具条命令也无法使用,但是工具条里面的按钮(除了工具条按钮外)均可正常使用。求教:如何解决
急!急!急!扣弯的半径如何设置(统一设置不是逐一通过特性修改)
请问扣弯的半径如何设置啊!急、急、急
想请教天正给排水8如何绘制弧线管线
各位老师,我是新手。想请教一下天正给排水8如何绘制弧线管线。谢谢!
天正新建暴雨公式的问题-死机
我用8.2+07,我同事8.5+08,用自己新建的暴雨公式计算,都会卡住,如果用自带的公式(选个邻近的),一会就能出计算结果。求解。
天正软件的问题还是AUTOCAd的问题?
环境是天正8.5+autocad2012。 每天开机用过一段时间后,就出现这个提示“应用程序错误:Error in creating selection set.”,cad必须关闭后重新打开才行。不知道这个是天正软件的问题还是AUTOCAd的问题?
天正给排水软件
屋面雨水计算,可以新建暴雨强度公式,为什么不能编辑?????????新建之后一也不能删除????各位老大请给个招。谢!!!
【讨论帖】关于8.5SP2 绘制管线 锁定角度与刻度盘问题
各位水友 8.5SP2 发布以来 关于 绘制管线命令去除了 ASD轴线锁定 改为 表盘的问题 各位水友展开了积极的讨论现在代表TWT软件 提出如下问题 作为反馈需求8.5 命令行提示 如下 请点取管线的终止点[轴锁0度(A)/轴锁30度(S)/轴锁45度(D)/选取行向线(G)/弧管线(R)/回退(U)]1)A S D各种角度中 各位水友应用率是如何排列的(例如 A>D>S 应用率 )
请问天正给排水怎样删除重复喷淋头
请问天正给排水怎样删除重复喷淋头
图纸出现问题,盼解决!!!
前段时间做的外线,今天打开部分井标高的字不显示了,怎么都出不来,大家有办法解决吗 ?
天正市政道路管线8.5
天正市政道路管线8.5没有专门的论坛吗?在管线8.5中雨水口只能一个一个的绘制吗?不能成批绘制?
急盼解决啊!
绘制立管和扣弯的时候怎么设置绘制半径啊,难道都是等绘制好了,在逐一修改啊!
有关天正的图层设置问题,版主请进
最近我们公司刚买了天正给排水8.5版的软件,我觉得天正的图层默认设置比较少,对一些系统比较少,比较简单的项目到是够用了,但是我们的项目一般系统比较多,反而天正里面默认的一些系统我们又很少用,主要的问题还是不支持自定义图层名称和图层关键字和增加、删除图层等的问题。我建议能不能在下个版本可以让用户进行自定义。我觉得为了广大用户的需求,天正软件急需解决这个问题,因为一个公司的长久制图习惯和标准不能随便改掉,天正给大家创造了一个很好的标准平台,但是用户也需要在这个平台上作一些更好的自定义才是最完美的。
管线标高不同,下面管线自动打断,但有时保存后,再打开,又变成不打断了。
管线标高不同,下面管线自动打断,但有时保存后,再打开,又变成不打断了。特别在管线较多时,重生成也不管用。只有用修改管线,相当于重置管线一下,才能变回自动打断,希望关注此问题。
强烈建议!
不知道大家(新手类)有没有发现,天正网站的在线教学视频一直没有变更,都是老版本,建议天正3年或5年更新一下在线教学视频,这样有助新手使用能很快上手你们后期的软件版本! 还有,菜鸟的在论坛上发表的问题好像版主等回复不是很上心和及时。试问像菜鸟不成长,怎么提高啊!永远都是菜鸟,不知道的还以为天正软件太深奥,难学! 期盼改变!
弱弱的问句为什么我的笔记本装不上CAD
我的笔记本式10你年3月买的,当时装了一个盗版的WIN7系统,一直用到现在。不知道怎么回事装不上CAD,有人知道怎么才能装上吗?
“图层工具”里面锁定建筑层,锁定给排水层 这两个命令如何设置快捷键?
命令行里不显示命令,所以不知道怎么把这俩命令设置成快捷键。
8.0中生成系统图的棘手问题
8.0给排水平面图纸布置水龙头后,生成系统图时候,为什么水龙头的角度不能同步旋转啊
关于导入设置
导入后,为啥每张图,线型都要重新改那?2008+SP2
管线遮挡的问题,有图有真相!
设置好管线遮挡,可是管线加粗和不加粗的时候显示会出现问题,见下面两张图,穿多个管道时管线加粗后遮挡出现问题!
给排水8.0使用的给水附件命令是不是重大的DUG
8.0中,使用“给水附件”命令时:请指定附件在管线的插入点(旋转90度)。。。。。。这个角度就不是设定任意的角度吗?
天正材料统计里直通和弯头如何区分
DN100的管道在一条直线上变DN80时 材料统计里写的是 弯头 DN50-DN100 有直通的统计吗
飞扬,自定义给排水图层有问题!!
【图层工具】→【定义图层】→将p_bz及p_*定义为给排水图层【锁定给排水图层】,可以发现p_bz锁定不了,*通配符也不起作用!!
天正给排水交流群QQ
对于天正给排水软件,你是否还很有许多疑惑;或者你想了解更多天正给排水软件用法。加入天正给排水交流群QQ:211782217,为你提供一个良好学习交流的平台。
天正8.0 β3自定义阀门,请教
天正8.0 β3自定义平面阀门完成,插入自定义阀门没有问题,双击编辑,选择带法兰阀门,确定。结果,生成的阀门的法兰是系统图的表示方法即45度的斜线,而阀门是平面表示。该怎么修改?请版主或是哪位高手能够指点一下,小弟不胜感谢。
热水循环泵的计算方法
请问大家平时计算热水循环泵的时候是怎么样计算的。有没有什么简单一点的估计方法或者经验公式之类的东西。(流量、扬程)
急!!进入布局里,转成T3文件,标注都不见了!
进入布局里,转成T3文件后,T3文件里原来的标注都没有了!!!!! 为什么啊?!!
立管标注如何转方向?
设计中会碰到有一定角度的建筑,本想立管标注也和建筑画的线平行,这样就直接转换坐标,但天正对转换坐标有很多问题,现在将我的问题如图示表达出来本人想画的是第二张图的样子,但天正只能画成第一张图的样子,无论怎么变,立管标注就是不能转过来。不知道版主有什么好方法不?[ 本帖最后由 xu123 于 2012-3-21 08:55 编辑 ]
天正8.5不能更新的问题。提示没有注册类
我以前是能够正常更新的,这次重装系统后就不能更新了。建筑,电气,给排水都是同样的问题。点击更新后出现对话框——“TwtStart64” ——“没有注册类”。
天正给排水8.5SP2自定义管线的问题
以前用天正给排水8.5SP1画的图,已经自定义了一些管线。现在继续用SP2画图,重新自定义管线,如图,我把自定义上第8条管线定义为大空间灭火,现在一用这条自定义管线画图CAD就终止程序,飞扬帮忙看看,急着出图啊
自喷计算的问题
天正的喷淋计算方法,看计算表每个喷头的流量是不一样的,应该是特性系数法,但天正标的是作用面积法。所以想问问大家平时是选作用面积还是选喷头数量啊。选作用面积的时候是选规则的长方形还是按喷头布置来选择不规则的形状啊。选喷头数量的时候请问这个“达到设计流量为止”的“设计流量”具体是怎么计算出来的。是不是按这个:按中危2考虑:是不是应该是这样计算的:1.3*(160㎡*8L/㎡。min)/60min=27.73L/s啊??(是不是按这个方法算的)
关于天正给排水软件提几个建议!!!
1、强烈建议不同类别的管道交叉默认为自动断开,即使是同标高的情况下,再也不想每次都出图都弄一遍了 。2、建议移动管线的时候,管线的标高数据不变,只有在移动捕捉到相同类别管线的时候,标高才随着智能改变。3、开关图层有管线有不显示的问题希望尽快解决。4、同样大小的房间布置喷头的时候,不同的点选方向布置的喷头距离会不一样,希望改成一样。5、
室外管线总图和单体图比例不一致的问题
我们院总图一般都是1:1或1:0.5,图纸单位是米,单体是1:100,图纸单位毫米。这种情况有什么好的处理办法吗?我一般都是把总图放大1000倍,然后在落单体,但这样弄坐标就全乱了,有时候要出井的坐标表,调整起来很麻烦,请问天正有什么命令能解决吗?或者通过怎么设置就能完成。谢谢~
天正给排水8.2简洁版
软件简介: 天正给排水8.2比原来的天正给排水软件更好用,运行平台更稳定,功能也更全面 附件名:201110211319183830784.rar 文件大小:166K (升级VIP 如何赚取土木币)
建个天正交流群不违规吧?
群号:109698246。大家分享下天正的使用技巧,以及碰到的问题。我是多么希望几位斑竹能加进来啊~
上一页
下一页
APP内打开