求小区分质供水CAD图
大家好,现有一个小区分质供水项目,有谁有这方面的图纸参考一下
请问V型滤池反冲洗,不开启空气泄压阀有啥危害?
请问V型滤池反冲洗,不开启空气泄压阀有啥危害?
求助:制水设备微生物限度超标
这段时间我们这制水设备微生物检测一直超标,巴氏消毒之后,效果可能好点,但没两天 就又超标了,求大神解惑。。。。我们这制水流程就是原水、多介质过滤器、软化器、ro膜、edi、纯化水。灭菌是预处理、ro、EDI一起消毒,采用巴氏消毒,时间1h,刚消完毒,ro膜前微生物一直无法计数,ro产水微生物1000cuf/100ml左右,EDI产水微生物600~800cuf/100ml,但没过几天,微生物滋生特别快,直接2000cuf/100ml以上了,天天消毒也受不了啊
果蔬汁处理生产设备有人会做?
现有一个项目,需要技术合作.请站内私信
室外硬聚氯乙烯给水管道工程设计规程
室外硬聚氯乙烯给水管道工程设计规程
新型净水剂-碱式硫酸铁混凝剂
1 生产方法 生产碱式硫酸铁混凝剂的方法是:先将FeSO4在固体状态下用空气充分氧化成Fe(OH)SO4,再加适量硫酸中和。生产中只需硫酸亚铁、硫酸和空气,硫酸投加量可根据需要随时进行调节。2 碱式硫酸铁混凝剂的优点 ① 产品为固体,卫生质量安全可靠,技术性能好,具有现在所有三价铁盐混凝剂的全部优点;同时没有潮解性,运输、贮存、使用方便。 ② 消除铝盐混凝剂对人体健康的危害。
超滤膜气洗单位问题
在陶氏超滤技术手册上看到气洗12 Nm 3 /hr 是什么意思呀?这个单位很少见。求高手解答!最后详细点。
关于两套60t纯水ro膜爆裂问题
本帖最后由 低调de兵痞子 于 2015-6-24 16:34 编辑 我部门有60t纯水设备3套,本月18号其中一套ro正常运行中突然出水电导率猛增,后经检查分析发现2级膜膜垫破损,因生产需要没能停机维护,技术人员把3组2段ro膜膜末端淡水小阀门去掉外排,浓水阀全开(本ro系统是7组1段膜串联3组2段膜)ro系统正常出水60t,2段膜淡水小阀门去掉后产水38t。正常时1段ro压力1.2,二段0.8,浓水0.5,异常后1段1.4,二段1.0,浓水0.6...二天后维修时发现二段模组有5根膜断裂!另一套20号出水电导率高,处理办法同上,21号维修时2段膜组二根膜断裂!这些是什么原因造成?
反渗透出水加热变浅蓝色
正常的纯水工艺:石英砂-活性炭-阻垢剂-反渗透。但不清楚怎么回事,出水加热变成浅蓝色。高手解答 谢谢。
离心泵回水流量太小
泵型号:斯特林KS-10;泵的参数: 扬程22米,流量6吨/小时,功率1.5Kw,三相380Y型接法,无变频系统是这样的:水罐底部连接泵入口(管道直径38mm),泵出口(管道直径32mm)管路长400米,中间从一楼上二楼,大约7、8米高,再转回到灌顶部回水(中间用水阀门都已经关闭)。现在问题是:罐顶部回水的流量只有1.7吨/小时,且泵出口处的压力表指在2bar处,指针不停地摆动,为什么回水流量这么低?是泵选小了还是管路或者其他的问题??想让回水达到至少3吨/小时有什么办法?
酸性阻垢剂和碱性阻垢剂的区别
阻垢剂一般有酸性和碱性的,1、这两个组成上有什么区别?就是一个是酸性,一个是碱性,成分是一样的?2、在应用方面,有没什么不同?比如什么样的水质用酸性,什么样的水质用碱性?
请教目前国内自来水厂主要使用的阻垢剂有哪些
听水处理方面的朋友说,阻垢剂在自来水和纯净水处理方面有应用,有哪位高手能告诉我主要是哪些吗,本人初入水处理剂行业。
反渗透阻垢剂加药箱里出现絮状物
大家好,我使用的反渗透专用阻垢剂,配比浓度时2.5%,用反渗透产水配置,为什么阻垢剂药箱里总是出现絮状物,请问这种现象是怎么造成的,对后面的反渗透系统使用有影响吗?急求解决!谢谢!
5T/小时 超纯水方案(反渗透+EDI工艺)
本帖最后由 tantalusyi 于 2013-11-22 08:48 编辑 5吨/每小时的超纯水方案。 反渗透+EDI工艺。电阻率≥10MΩ.cm 小弟初次写方案。 本方案是初步方法。只要写大概内容。请大家帮忙看看指导。谢谢
卫生间大样的问题~~~
小妹最近做完课程设计又要开始忙毕业设计啦~做毕业设计的方向是建筑给排水,看建筑图的时候发现卫生间大样里面如图所示用红色圈住的地方没有标注是风道、烟道还是放置给排水管道的管道井,请问一下各位大神通常情况下这种
mmol/L同mg/L的关系
那位知道毫摩尔每升(mmol/L)同毫克每升(mg/L)的换算关系,我这里遇到了这样的问题,离子交换水处理器的出水水质为0.03mmol/L(以碳酸钙计),如果将其换算为mg/L单位,应该为多少?换算成ppm单位,为多少?望告知,尽量附公式,谢谢!
雨水蓄水模块
产品采用高品质聚丙烯回用材料制作而成,具有巧妙的结构设计,从而实现超强的承压能力和净水能力,通过将这种产品的独立单元依此叠加在一起,形成一个有结构的空间,可以满足雨水蓄水、排水的要求。 产品具有以下明显特点: 1、通过模块组合可以实现快速建造不同大小雨水蓄水池的目的。 2、模块式蓄水池相对混凝土水池具有施工周期短、安装方便、组合灵活、使用寿命更长的特点。 3、模块结构在完成蓄水的同时形成稳定的独特结构空间,使其具有超强的承压能力,所以水池上面可以继续做为停车场、绿地等。
【分享】各类环境标准
环境标准一、基础标准环境保护图形标志——排放口(源)---GB15562.1-1995烟度卡标准---GB9804-1996环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场---GB15562.2-1995水质词汇 第三部分~第七部分---GB11915-89水质词汇 第一部分和第二部分---GB6816-86二、质量标准地表水环境质量标准---GHZB1-1999海水水质标准---GB3097-1997
较全的CAD字体文件
较全的CAD字体文件,很不错的
求助,EDI中文操作说明书
谁有IONPURE LX-MK系列EDI中文操作手册,急需!多谢
超纯水存储,要用什么材质的水箱?PE?FRP?不锈钢还是,,,
求教各位大神,超纯水用什么存储水质才能保持?网络都说用氮封水箱 氮封水箱材质用什么的比较好,PE?FRP?不锈钢?或者有没有直接做这个水箱的,我需要的就是不对水质有影响。
EDI 极水安全排放问题
一般来说 ,EDI的 极水中含有 H2,CL2,规范中只说要安全排放。请问 各位在设计和实际工程中 ,EDI的极水排放 是如何考虑的?直接排地沟?H2,Cl2挥发出来,是否会造成集聚,特别是北方采暖的水处理厂房内 ,是否有爆炸危险?
纯水技术——水质纯化方法
离子交换法 离子交换法是以圆球形树脂(离子交换树脂)过滤原水,水中的离子会与固定在树脂上的离子交换。常见的两种离子交换方法分别是硬水软化和去离子法。硬水软化主要是用在反渗透(RO)处理之前,先将水质硬度降低的一种前处理程序。软化机里面的球状树脂,以两个钠离子交换一个钙离子或镁离子的方式来软化水质。 离子交换树脂利用氢离子交换阳离子,而以氢氧根离子交换阴离子;以包含磺酸根的苯乙烯和二乙烯苯制成的阳离子交换树脂会以氢离子交换碰到的各种阳离子(例如Na+、Ca2+、Al3+)。同样的,以包含季铵盐的苯乙烯制成的阴离子交换树脂会以氢氧根离子交换碰到的各种阴离子(如Cl-)。从阳离子交换树脂释出的氢离子与从阴离子交换树脂释出的氢氧根离子相结合后生成纯水。
关于给水管道和阀门的问题
对于焊接钢管和塑料管(UPVC和PPR管),阀门一般都选择什么材质和类型的阀门。焊接钢管80以下的选择球阀可以不,对PPR管室外必须选择截止阀吗?材质也必须是PPR吗?于不同管径的焊接钢管和PPR管对阀门的材质和类型有什么要求没?
高分子净水剂应用的研究
一、问题的提出 97年8--9月,我公司遇到了引滦后最严重的蓝藻“水华”(优势种为微囊藻),藻类的敏殖大量消耗水中碳酸氢盐,使碱度下降至100mg/L以下,同时PH值提高到9左右,给水处理工作造成很大困难。需矾量已大大超过水厂制药能力,水厂大量投加酸性无机铁盐,造成出厂水PH值低于7.0,余铁超标,色度、浊度、细菌总数、总大肠菌群等一系列指标不合格,使我公司出厂水质下降至历史最低点。用户反映“黄水、红水”的电话不断,公司水质工作出现极其被动的局面。
求大型溶盐池的设计
最近设计一个大型的软化水项目,用离子交换树脂软化,日消耗NaCL量达到6t,有么有设计过大型溶盐池的?
今天看到一个全自动混床中排的接管方式,拿出来大家讨论下
这样做的好处是不会因为中排阀门控制不好而导致树脂干层,但是再生效果怎么样,大家可以看看,评估下。该混床是同步再生的!个人对再生效果持保留意见。
工业循环冷却水旁流处理工艺及设备
采用增大水处理剂用量和投加合适的高性能分散剂、阻垢剂的方法可以改善阻垢效果,但这只是一种适合于较低浓缩倍数系统的、暂时的、消极的处理方法,对在高浓缩倍数下运行的冷却水系统,应选择适当的工艺进行旁流处理,将系统中不断增多的有害成分除去,这样相当于将排污水经再生处理后作为补充水回用到循环冷却水系统中,是真正意义上的“零排放”。 1 旁流处理工艺 1.1 过滤法过滤是最常用的旁流处理方式(通称旁滤),其处理量通常为循环水量的2%~5%,可以去除水中大部分悬浮固体、粘泥和微生物等[1、2],但不能降低水的硬度和含盐量,反冲洗时杂质将随反洗水排出系统。由于反洗水中杂质浓度比排污水高得多,所以系统排出的杂质多而消耗的水量少,即通过旁滤可使排污量显著降低。
亚硫酸盐还原厌氧菌孢子检测的实际应用
近年来随着人民生活水平不断提高,对饮用水的质量状况越来越关注,对其检测项目也逐步增加,尤其是饮用水卫生安全问题已摆在了首位。除常规卫生项目检测外,亚硫酸盐还原厌氧菌在近二十年来已成为欧盟的检测项目,WHO(世界卫生组织)推荐检测项目,在中国水协“2000年规划”中也被列为检测项目,为了解该菌的特性及在实际应用上如何消除该菌,改善饮水水质,降低生物风险,保证城镇供水安全,我们对其进行了初步研究。
消毒副产物总致癌风险的首要指标参数-卤乙酸
饮用水消毒的主要目的是控制水中致病菌,使其满足人类的健康要求。然而,氯消毒产生的消毒副产物(DBPs),如三卤甲烷(THMs)、卤乙酸(HAAs)等[1],却使饮用水的致癌风险明显增加。流行病学研究表明,饮用氯消毒水使患膀胱癌、直肠癌和结肠癌的危险增加[2][3]。早期消毒副产物的毒理学研究偏重于三卤甲烷类,最近对卤乙酸的致癌性研究逐渐增加。目前,消毒副产物问题是国际给水界的热点问题之一。
一体化自动净水器-砂滤-活性炭过滤-精滤处理水库水 砂滤石英砂更换周期?
各位大侠,我公司使用一体化自动净水器-砂滤-活性炭过滤-精滤处理水库水,设备运行三年多了,今年9月更换了活性炭,今天取了些砂滤的石英砂出来,发现石英砂有些变簧了,用手搓能搓洗干净,我们的出水一直都比较稳定,请问砂滤的石英砂是否要更换?石英砂一般在什么状况下需要更换?
水量计算问题求助!
如图,是个银行营业大厅,那么这一层的用水量计算是怎么计算呢? 如果是按照商场营业厅计算的话,看规范它的水量是包括员工和顾客的,而且是按照营业厅的面积来算,那我这个首层里不但包括营业大厅而且还有现金区、客户室等办公的地方,这些功能室的面积应该就不算是营业厅面积了吧?那银行工作人员的用水量是按照办公楼的标准计算?
混床产水偏酸性,怎么调整
求助大神,混床产水PH是不是偏酸性,怎么调整
在反渗透中关于高压泵扬程的选择问题??
在反渗透中,在选择高压泵扬程时,高压泵的扬程是根据膜的测试压力,还是根据反渗透选型软件测得的压力,比如在一个2m3/H的系统中,我选陶氏LCLE-4040的膜,这个膜的测试压力为10公斤(温度25度时),但我把各种数据代入陶氏膜系统设计软件时,软件测得进水压力为6公斤(温度25度时),但是我代入陶氏膜设计软件的数据-温度这一项,改为5度时,这时候软件测得进水压力变为13公斤,,,各位老师,我选泵时的扬程应根据10公斤选呢?还是6公斤选?还是13公斤选????
关于超滤计算软件
以前在论坛上有个关于超滤设计的计算软件,那位有能提供下否,谢谢
钢铁企业密闭式工业循环冷却水系统设计要点浅析
1.概述纯水(或软水)密闭式循环冷却水系统常用于钢铁企业中关键设备的间接冷却。密闭式循环水系统内循环水基本与外界隔绝,以确保水质以及系统的正常运行。密闭式循环水系统常规流程为:水处理站循环供水泵出水→过滤器→工艺设备→换热器(或蒸发空冷器)→至水处理站循环供水泵进水,统设有膨胀水箱或膨胀罐。本文结合某大型钢铁企业炼钢连铸单元的纯水循环水系统项目,对密闭式工业循环冷却水系统的一些设计要点,如管路系统的设计、膨胀水箱的设置、循环水泵的选型及水泵进出口管路设计等做了初步的分析和探讨,可作为相似工程的参考。
由于公司停产,EDI每天只运行一个小时,现在导致其电压超高,咋解决?
恒电流EDI电压超高咋解决?
气浮工艺在自来水生产中的应用
一、气浮工艺简介1.1 气浮工艺原理 气浮法净水的原理是设法在水中通入或产生大量做气泡,使其粘附于水中杂质絮粒上,依靠浮力浮至水面,从而达到固液分离的净水目的。其型式有多种:电解气浮法、压力溶气气浮法、分散气浮法等等。本文着重介绍给水生产中常用的压力溶气气浮法在水库水处理上取得的成功。1.2 气浮工艺应用现状 到目前为止,气浮工艺在国内外于污水处理、给水净化方面都有了广泛的应用,技术日渐成熟,在国内以污水处理应用较广,在自来水生产上仅有昆明自来水公司。苏州昆山水厂、武汉东湖水厂、团山水厂等几家,应用不是很多,据笔者了解,目前广东省暂无一家给水生产应用气浮工艺。
环境技术论坛网站
http://bbs.cnjlc.com/index.php?fromuid=8529
混床型高纯水设备的EDI高纯水设备的区别说明
EDI高纯水设备与混床型高纯水设备的区别剖析 内蒙古edi设备是应用在反渗透系统之后,取代传统的混床离子交换技术(MB-DI)生产稳定的超纯水。 EDI技术与混合离子交换技术相比有如下优点: ①水质稳定 ②容易实现全自动控制 ③不会因再生而停机 ④不需化学再生 ⑤运行费用低 ⑥厂房面积小 ⑦无污水排放 EDI工作原理: EDI模块将离子交换树脂充夹在阴/阳离子交换膜之间形成EDI单元。EDI模块中将一定数量的EDI单元间用格板隔开,形成浓水室和淡水室。又在单元组两端设置阴/阳电极。在直流电的推动下,通过淡水室水流中的阴阳离子分别穿过阴阳离子交换膜进入到浓水室而在淡水室中去除。而通过浓水室的水将离子带出系统,成为浓水EDI设备一般以二级反渗透(RO)纯水作为EDI给水。RO纯水电阻率一般是40-2μS/cm(25℃)。EDI纯水电阻率可以高达18?MΩ.cm(25℃),但是根据去离子水用途和系统配置设置,EDI超纯水适用于制备电阻率要求在1-18.2MΩ.cm(25℃)的纯水。