氟利昂制冷求助
各位前辈,我这套制冷系统为两台制冷量526.8Kw机器,带一台预计为5-7个立方(铭牌可能被护在里面,没有找到)的低压循环桶,两台流量6.25㎡/H的屏蔽电泵,供液管为50,从这套设备到这就有几个问题。一,高储往低循供液速度慢,跟不上氟泵的打液速度,只能把氟泵出液阀打开两圈。二,氟泵出液阀开启过大电流会超。三,低压循环桶液面不稳定,不论什么时候液面就跟过山车一样,根本稳定不住(节流阀已经关的快完全关闭了,另外,节流阀关的过小那补液速度堪称蜗牛爬行)最后,一系列反应呈现的就是机器一时不停但是温度就是下不来。费电不出活,请了不少专业人士来,可能是真找不出来,也可能是哪有得罪吧(圈子很小),反正就是找不出问题的根本来,有哪些大神能指导下,如能莅临指导解决问题重谢…
离心冷水机组工作原理与常见在说明
冷水机组是中央空调的“制冷源” ,通往各个房间或设备的循环水由冷水机组进行“内部热交换” 降温为冷冻水。运行时,载冷剂(7℃冷冻水)流过蒸发器, 蒸发器内的制冷剂蒸发吸热。随后冷冻水被泵送到风机盘管或其它需降温的装置末端, 在翅化的盘管中流动, 带走空气或设备中的热量。冷冻水吸热后温度升高,然后返回冷水机组, 形成了闭式冷冻水循环。 来自蒸发器的制冷剂蒸汽流入压缩机,经旋转叶轮加压升温成高温高压氟里昂气体(50~80℃) 从压缩机排出, 进入冷凝器壳体内向铜管内的冷却水(30/35℃ ) 释放热量, 冷凝为中温高压的氟里昂液体。经过节流阀降压为低压低温液体(2 ℃ ) 进入蒸发器。在铜管内从流经蒸发器壳体的冷冻水(12/7℃) 吸收热量, 汽化为低温低压气体后吸入压缩机。在压缩机内被压缩为高温高压气体排出。如此循环从而达到冷却降温的目的。
离心冷水机组原理构成、特点与故障分析
来源:制冷网 如有侵权,请联系删除 制冷主机简称冷机,是数据中心空调系统的重要组成部分,其载冷剂一般为水,简称为冷水机组,其冷凝器的冷却利用常温水的换热降温来实现,故也称为水冷机组。数据中心冷量需求大,选用离心式机组可以获得较好的能效,本文的冷水机组专指离心机组。 特灵 CDHG三级压缩离心式冷水机组 一、冷水机组原理 离心式制冷压缩机是一种回转式速度型压缩机,吸气管将要压缩的气体引入到叶轮入口;气体在叶轮叶片的作用下跟着叶轮做高速旋转,通过叶轮中的叶片对叶轮槽道中的气体作功;提高气体的速度后引出叶轮出口处,然后导入扩压腔;由于气体从叶轮流出后,具有较高的流速,为了将这部分速度能转化为压力能,在叶轮排气口外侧设置了流通截面逐渐扩大的扩压器,进行能量的转换,以提高气体的压力;扩压后的气体在蜗壳里汇集起来后,进入机组的冷凝器进行冷凝,以上这一过程就是离心机的压缩原理,另外为了冷凝和把冷量带走,空调系统包括冷却水系统和冷冻水系统。