想做一流电工,熟记一百首口诀
第一节:已知容量求电流 口诀 1、已知配电变压器容量,求其各电压等级侧额定电流 容量除以电压值,其商乘六除以十。 各电压等级电流,容量系数相乘求。 配变低压四百伏,容量除以二乘三。
一文了解门禁系统中各种锁类型及其安装方法
门禁常用的电锁有:电插锁,磁力锁,电锁口,电控锁等。 1、电插锁: 电插锁看电线分为:两线电插锁、五线电插锁、八线电插锁。 1.1 两线电插锁: 有两条电线,红色和黑色,红色接电源+12VDC 黑色接GND。断开任何一根线,锁头缩回,门打开。两线电锁,设计比较简单,没有单片机控制电路,锁体容易发热烫手,冲击电流比较大,属于价格比较低的低档电插锁。
建筑电气——弱电门禁的安装
人脸门禁考勤机安装接线示意图 1 玻璃门 磁力锁 安装示意图 2 防火门磁力锁安装示意图 3 玻璃门电插锁安装示意图 4 感应自动门安装示意图 5 人脸门禁考勤机与联网控制器连接示意图
电力土建管廊设计
谁有3*3米电缆管廊施工图纸等相关的资料,急,有偿!!!
分享钢管壁厚与分级
钢管分级与壁厚表格,,帮助钢管选型
消防分区供水
分区供水是室内消防给水中的重要内容,也是高频考点,需要全面了解和掌握,小编整理了相关知识,供大家学习参考。 分区供水的条件 符合下列条件时,消防给水系统应分区供水: 1.系统工作压力大于2.40MPa; 2.消火栓栓口处静压大于1.0MPa;
热水管网的水力计算
热水管网的水力计算是在完成热水供应系统布置,绘出热水管网系统图及选定加热设备后进行的。 水力计算的目的是: 计算第一循环管网(热媒管网)的管径和相应的水头损失; 计算第二循环管网(配水管网和回水管网)的设计秒流量、循环流量、管径和水头损失; 确定循环方式,选用热水管网所需的各种设备及附件,如循环水泵、疏水器、膨胀设施等。 第一循环管网的水力计算:
2022年第二季度浙江各市建设工程人工价格信息汇总
2022年 6月 浙江各市建设工程人工价格信息 2022年 5月 浙江各市建设工程人工价格信息 2022年 4月 浙江各市建设工程人工价格信息
精美的暖通安装工程欣赏
制冷机房部分 1、制冷机房与配套水泵安装。 2、制冷机组、冷冻、冷却水管的安装,注意其机房内还有吊顶呢。 3、制冷机组配套水泵的安装 4、制冷机组及水泵进出水管接口安装。
一根线能搞定双控开关
最近网上比较火的,就是一根线就可以搞定双控。那到底行不行呢?下面我们介绍一下 下面这个是双控开关接线图!这种接法是普遍的一种接法! 这一种就是网上出现的一根线控制双控开关!其实这样子接是不行的!因为这样子搭接的画,灯就不会受开关控制了! 但是如果加二极管就可以了!什么地方加二极管呢? 如图:红色加粗的位置加上二极管则就可以正常使用了!
空调风系统与水系统设计方法与步骤
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 请点击查看大图 文末附公众号全部资料下载方式
SCADA与DCS、PLC三者有何区别?
狭义的说,DCS主要用于过程自动化,PLC主要用于工厂自动化(生产线 ) ,SCADA主要针对广域的需求,如油田、绵延千里的管线。如果从计算机和网络的角度来说,它们是统一的,之所以有区别,主要在应用的需求,DCS常常要求高级的控制算法,如在炼油行业,PLC对处理速度要求高,因为经常用在联锁上,甚至是故障安全系统,SCADA也有一些特殊要求,如振动监测、流量计算、调峰调谷等。
强规“消防水泵控制柜应具有机械应急启泵功能”之我见
全文强制性规范《消防设施通用规范》(以下简称强规) GB 55036-2023 第3.0.12条第3款规定, 消防水泵控制柜应具有机械应急启泵功能。 这一条规定,最早出现在国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第11.0.12条, 当时推出就引起电气界的强烈反应。主要原因是没有相应的产品可供选用,实际工程难以落地。另外,电气界很多同志反对给排水专业给电气专业设置强条。
什么是开关量和模拟量,你知道吗?
开关量和模拟量是大家学习PLC初期使用最多的两种输入输出方式。什么是开关量?什么是模拟量?这个问题必须弄清楚。 图1是一个典型能输出开关量信号的器件。 压力高时C和B两个触点闭合接通,输出压力高信号,压力低时C和A两个触点闭合接通输出压力低信号。有了这样的信号就实现把就地的压力信号,远传到远处的电气控制柜去参与自动远程控制了,其中C和B是一个开关量,C和A也是一个开关量。所以一个开关触点就是一个开关量,它的特性是同一时刻要么接通要么断开。接通就是1,代表有有信号,断开就是0,代表没有信号。这就是所谓的开关量信号。
变电站蓄电池
虹吸排水系统
虹吸排水系统是建筑物给排水系统的重要组成部分,它的任务是及时排除降落在建筑物屋面的雨水、雪水,避免形成屋顶积水对屋顶造成威胁,或造成雨水溢流、屋顶漏水等水患事故,以保证人们正常生活和生产活动。虹吸排水系统的特点是横管不设坡度的情况下,形成满管流,以极快的速度排清屋面的积水。虹吸排水系统主要部件有虹吸排水管道和雨水斗构成。 对比
互感器结构与原理
来源:电力知识课堂
最新2022年3月31地电网企业代理购电价格出炉!
近日,全国31地2022年3月电网企业代理价格陆续公布。以下电价表顺序依次为:江苏、山东、广东、北京、上海、山西、安徽、冀北、河北、甘肃、湖南、黑龙江、江西、湖北、吉林、辽宁、重庆、内蒙古电力(集团)、蒙东、宁夏、陕西、青海、四川、天津、浙江、河南、广西、贵州、福建、海南、云南。江苏山东广东北京上海山西安徽冀北河北甘肃
变压器间隙过压保护如何整定?
在实际运行中,部分变压器的中性点是直接接地的。但还有部分变压器的中性点不接地运行。当系统发生接地故障,中性点接地的变压器装设的零序电流保护,短时限动作于断开母联或分段断路器,缩小故障影响范围,长时限动作于断开变压器各侧断路器。中性点接地的变压器跳开后,电网零序电压升高会危及中性点不接地的变压器中性点绝缘。因此,中性点不接地的变压器应装设零序电压保护。 中性点放电间隙的击穿电压难以做到完全准确,因其放电电压受大气条件、调整精度以及连续放电次数的影响可能出现间隙过流保护该动作而不能动作的情况。为此,还应装设间隙过压保护,作为放电间隙拒动时的后备保护。
智慧校园一卡通系统整体解决方案
1、 校园一卡通系统 1.1 系统概述 学校实施校园一卡通符合国家教育信息化、产业化的发展趋势,是必然趋势。实施校园一卡通,把教务管理、学生学籍管理、图书馆管理、机房管理、体育中心、食堂、开水间、宿舍水电、门锁、澡堂、商店等等多功能模块串联起来,实现了校园的数字化管理。与银行联网,还可以实现学校各种财务的科学化统一管理,真正实现“一卡在手,走
鲁班奖项目机电设备安装创优质量控制
来源网络,如有侵权联系删除
二次回路故障的排查
来源:继保小讲堂
变频器参数设置大全!
要知道变频器的参数如何设置,首先要明白变频器是什么东西,用它来做些什么活儿。变频器是用来调整异步电机转速的一种电源装置,根据转速n=60f/p(1-s)这个公式,变频器本质是输出频率可调的电压源,通过改变电源频率来改变电机转速,而频率改变的同时,为了避免磁通饱和导致电机过热,还要跟着改变电压,也就是保持V/F比值恒定,所以变频器的参数设置,都是围绕这个核心来进行的。
即将实施的《城镇综合管廊监控与报警系统工程技术标准》
本帖最后由 jk_duan888 于 2017-12-2 20:37 编辑 即将实施的《城镇综合管廊监控与报警系统工程技术标准》
大家所说的消防泵一用一备,这里的消防泵到底是指什么泵?
大家所说的消防泵一用一备控制柜,这里的消防泵到底是指什么泵?是消火栓泵还是喷淋泵或者是稳压泵。另外用户说要一台30KW消防一用一备控制柜,能够模块控制。我以前在一个小厂装过消防一用一备控制柜,原理就是一个泵故障另一个泵启动,无非就是多加一用外部24V消防信号也可以控制的部分。现在实际接触之后发现消防不止24V还有很多东西要控制这个柜子,比如消火栓按钮,压力等等,实在是搞不清楚。很多用户说要消防一用一备控制柜,功率大多在22-75KW之间,有没有谁能说说这种柜子该怎么装?谢谢。