蒸发器结霜严重怎么办?
(蒸发器结霜严重) 1、原因分析: 蒸发器结霜的原因总的来说就是蒸发器换热不好,制冷剂的冷量没有全部带走 2、如何处理?
压缩机吸气温度过高怎么办?
1、原因分析: 吸气温度过高,主要原因就是吸气过热度太大,吸气管的制冷剂一直在吸热吸热,导致吸气温度高了;原因分析如下:
空调补水的计算方法
根据采暖、空调水系统定压形式的不同可分为:膨胀水箱定压、气压罐定压和变频补水泵定压三种定压方式。 1、系统水容量Vc的确定 循环水系统的小时泄漏量,宜按系统水容量的1%计算。 供冷和采用空调器供热的空调水系统可按表1估算,室外管线较长时应取较大值。 表一 空调水系统的单位水容量 空调方式
搞懂风冷热泵与空气源热泵
目前市场上热泵产品有很多,但是各有区别,今天,为大家介绍下风冷热泵冷热模块机和空气源热泵两联供机组的不同之处。 这两种热泵都具备采暖和制冷两种功能,但是二者并不完全相同。近两年关注度比较高的空气源热泵采暖机组,与风冷热泵冷热模块及空气源热泵同样存在差异。在本文中产品执行标准、设计工况、零部件选用三方面分析了三类产品的具体差异。 1、设计执行标准不一
家用中央空调的安装要点,多懂一些不吃亏~
因中央空调的隐藏性和舒适性比一般空调要好,所以现在越来越多的家庭都选择安装中央空调。但很多小伙伴其实并不知道,中央空调的安装跟普通空调不同。普通空调随买随装,安装人员上门很快就能搞定。但中央空调安装较为复杂,对工人的要求和细节也比较高。下面就来看看家用中央空调的安装要点。 1、安装内机,内机离天花板需要大于1公分。 2、安装冷媒铜管。安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。
空调爆炸的有哪些原因?怎么预防?
空调安维可燃冷媒、假冷媒可能混有腐蚀性、可燃物质,存在安全风险。不规范操作易导致可燃冷媒泄漏或系统易混入空气;空气中的氧气为助燃气体,当满足爆燃条件,发生化学反应而膨胀燃烧爆炸,发生严重安全问题。 因此,在售后安装维修中, 使用劣质冷媒、系统吸入空气、可燃气体泄漏、点火源及隐患是防范重点。
中央空调冷水机组运行参数和工况分析
1、蒸发压力与蒸发温度 在冷水机组运行中,蒸发温度、蒸发压力与冷水带入蒸发器的热量有密切关系。热负荷大时,蒸发器冷水的回水温度升高,引起蒸发器温度升高,对应的蒸发压力也升高。相反,当热负荷减少时,冷水回水温度降低,其蒸发温度和蒸发压力均降低。实际运行中空调房间的热负荷减少时,冷水回水温度降低,其蒸发温度和蒸发压力均会降低。
机房空调的负荷计算
摘要:在室内外热、湿扰量作用下,某一时刻进入一个空调房间的总热量和湿量称为在该时刻的得热量和得湿量。 一、机房得热量及冷负荷 (一)机房得热量 在室内外热、湿扰量作用下,某一时刻进入一个空调房间的总热量和湿量称为在该时刻的得热量和得湿量。如果得热量为负值时称为耗热量。根据性质不同,得热量又分为显热和潜热,而显热又包括对流热和辐射热两种成分。
中央空调风道清洗方案(文字版)
针对本项目空调系统设计图纸,我们多次组织技术人员对图纸进行细致认真分析研究,反复查阅,组织专题会,针对工程特点,重点,难点进行反复研究,其目的是使施工组织设计科学,合理,详尽,具有很强的可操作性和针对性。 为了更好的进行施工组织文件的编制,使今后的工程施工实施更有针对性,更具有操作性,我单位组织相关专业人员现场进行勘查和了解,获得施工现场数据和第一手资料,对现场结构情况和周边环境等客观条件有了相当的了解。这对施工因此组织制订本方案,确保今后施工的顺利开展。
中央空调的维护与保养内容
中央空调经过长时间运行,空调冷冻水、冷却水系统、制冷主机及风机散热盘片不可避免的出现了水垢、锈蚀和粉尘问题。 腐蚀:空调系统的冷却、冷冻水未经处理有极强的腐蚀性,如将普通钢片或铁钉放入水中,几天后就会出现铁锈,放置时间越长则锈蚀越严重。设备内壁常因腐蚀造成锈渣脱落,甚至于穿孔,脱落的锈渣会堵塞盘管,使制冷效果下降;同时腐蚀的存在使设备的使用寿命大为缩短。 结垢:管道内溶于水中的无机盐结晶析出,在冷凝器等换热面管壁上形成水垢,导致热交换效率降低,制冷效果下降,严重时下降30%。同时硬垢增加,则用电量增加,严重时增加35%。
大型中央空调冷冻水系统,你了解多少?
今天我们一起来学习下大型中央空调系统中的冷冻水系统。 在空调系统中它包括冷却水系统、冷冻(媒)水系统和冷凝水排水系统。 我们的水系统的作用是为我们的空调机组提供冷热量。 空调冷冻水:通过冷冻水泵,把蒸发器制备的冷量输送至空调末端装置的工作介质,也叫冷媒水。 我们可以把空调的冷冻水系统看成人体的一个血液循环。水泵就相当于是我们的心脏,它为我们的系统提供动力供水系统可以看作是我们的动脉,为我们的空调机组来提供冷量,各个空调的末端可以看成我们人体的各个器官,冷冻水的回水可以把它看成人体的静脉。
压缩空气设计手册
压缩空气设计手册
住宅外立面空调机与建筑立面的配合
空调机位的设计不仅对户型有很大的影响,其不同的形式选择对户型的影响也很大,不同的形式对外立面的影响也很大。 另外不同的设计形式决定着不同的安装方式,对空调机位形式的研究可以清晰户型设计时考虑其不同属性对建筑设计的影响。 根据空调形式不同主要分为分体式空调和集中式空调机位设计。两者形式不同有着截然不同的设计思路。 常见的分体式空调对于业主来说主要考虑的是安装的位置及安装方式。在设计时就需要考虑到其后期使用方便,同时更要考虑到机位对建筑外立面的影响。
图解暖通空调系统设计全过程,超详细!
中央空调排水施工规范要求
1、管材要求: ① 冷凝水管材一般使用给水用U-PVC塑料管(抗压强度为不小于9Kgf/cm2),专用胶粘接; ② 如设计有管材要求请按设计要求管材施工; ③ 其它管材:PP-R,PP-C等; ④ 不允许使用PVC线管、铝塑复合管作为冷凝水管; 2、施工规范要求:
船用空调的标准、设计特殊要求、种类及维护保养
船用空调与家用、车用空调有什么不同?以及空调出现常规故障问题的原因和处理方法。
中央空调风口的安装位置讲究
为了权衡空间设计的美观与实用,大家在家装时开始选择安装中央空调。不过中央空调的内机需要与吊顶相结合,所以关于中央空调出风口的安装位置可是很有讲究的!今天,小编就给大家科普一下中央空调在安装中需要注意的相关事项。 空调布局——机组位置安装确定 1、主机的位置: 选择的地方要通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,避免影响房子外观和噪音影响室内。
中央空调水系统运行维护、清洗
1、冷冻水系统进场工作方案(第一阶段系统清洗) ①、第一天。用人工方法清洗膨胀水箱,然后在水箱中投加SD-87杀菌灭藻剂,开泵循环16-24小时,作全系统的杀菌灭藻剥生活污泥处理。 ②、第二天。在冷冻水系统最低闸阀处排放冷冻水后,加水至满,然后于膨胀水箱投加SD-81清洗剂,开泵循环24小时,将系统内的浮锈、油污渗透剥落。
中央空调水系统维护保养及维修
中央空调冷冻系统是密闭式的,但水中溶解氧对管材会产生腐蚀作用,日积月累,空调系统内会产生锈渣。其危害是: 水腐蚀管道一产生锈渣一堵塞主机内铜管及风机盘管->致使空调没有效果严重的导致铜管炸裂一主机不能运行,而且这些现象导致运行工作人员难以应付,很难彻底根除。
中央空调维修保养操作要点与注意事项
一、中央空调换油和干燥过滤器(必须) 1、检查压缩机润滑油是否预热8小时以上,试运转前至少将机油加热器通电加温 8 小时,以防止启动时冷冻油发生起泡现象。若环境温度较低时,油加热时间需相对加长。在低温状态时启动,因润滑油粘度大,会有启动不易与压缩机加卸载不良等状况。一般润滑油温度最低需达到 23℃以上才可运转开机运行,开机,记录运行参数分析机器以前及现在存在的问题。做好准备工作。
中央空调的维护与保养内容
中央空调经过长时间运行,空调冷冻水、冷却水系统、制冷主机及风机散热盘片不可避免的出现了水垢、锈蚀和粉尘问题。 腐蚀:空调系统的冷却、冷冻水未经处理有极强的腐蚀性,如将普通钢片或铁钉放入水中,几天后就会出现铁锈,放置时间越长则锈蚀越严重。设备内壁常因腐蚀造成锈渣脱落,甚至于穿孔,脱落的锈渣会堵塞盘管,使制冷效果下降;同时腐蚀的存在使设备的使用寿命大为缩短。
空调系统维护保养内容与方式
一、中央空调系统维护保养内容 1、空调主机部分 ⑴检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常; ⑵检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏,是否需要补充制冷剂; ⑶检查压缩机运转电流是否正常; ⑷检查压缩机运转声音是否正常; ⑸检查压缩机的工作电压是否正常; ⑹检查压缩机油位,颜色是否正常; ⑺检查压缩机油压、油温是否正常;
水环热泵设计
请大家发表宝贵意见
多联机空调现场安装图示
1、进场打孔定位 多联空调跟传统挂机和柜式空调不一样,它的安装是非常靠前的,一般走完水电就要进场了,因为最后管线都是要封在吊顶里面的。
中央空调“天氟地水”VS“天水地水”区别
“天氟地水”是两联供系统,是中央空调+地暖的组合系统。“天氟地水”顾名思义,空调内机走氟,地暖走水的中央空调。是经过蜕变重新投入到两联供产品市场中的一种系统,多为日系 。 “天氟地水”两联供系统同时兼备冷暖功能,更重要在于拥有氟与水两个独立的系统的同时,可以通过阀件进行系统的自由切换,室内采暖时两套系统同时打开使屋内升温,让房间温度达到一个额定值。在夏季制冷时,则能通过氟空调系统进行制冷/热。虽然制冷/热快,但制冷时风温低容易结成冷凝水。
组合式空调箱控制基础知识
空调箱也称组合式空调机组,是一种专门用于处理空气的设备,有对空气的降温冷却、去湿干燥、加热加湿、过滤净化、送风回风及引入新风等功能。主要用于工业、医药卫生、大、中型建筑物,如宾馆饭店、豪华商业设施、体育娱乐中心等场所。
暖通空调计算公式
供暖室外计算温度: 冬季空气调节室外计算温度: 夏季通风室外计算温度:
暖通空调材料挤塑板风管如何验收?
一、挤塑板:执行国家GB/T 10801.2-2002。 二、产品用作建筑板材。 三、型号与规格: 规格尺寸单位:mm 表1.8-1 允许偏差单位:mm 表1.8-2 四、验收方法: 1、外观检查:表面平整,无夹杂物,颜色均匀。不应有明显影响使用的可见缺陷,如起泡、裂口、变形等。 2、测量:用游标卡尺测量壁厚,用卷尺测量长度。 3、试验方法:抽样检测。 4、资料要求:产品质量证明书和检测报告。
最新暖通规范大全--GB 50849-2014 传染病医院建筑设计规范
GB 50849-2014 传染病医院建筑设计规范
海信日立节能先锋安装调试手册
资料
中央空调远程监控物联网整体解决方案
中央空调作为工厂智能化和数字化的重要组成部分,中央空调网关下行可以控制32台空调内机,不管空凋外机是带几台空调内机,有效的监控,可以有效的节约能源。通过物通博联提供的物联网解决方案,能过实现对中央空调设备的的远程监控,对分布在全国乃至全球各地的网关进行远程监控、远程配置、远程诊断和远程更新程序。整体解决方案组成部分;中央空调网关、物通博联WG583工业智能网关、华为IOT云平台、数据接入监测云平台、设备远程维护快线。
多联机与传统中央空调的对比
中央空调系统大致分类: 变频多联空调系统是一种超级节能的空调系统,变频多联机系统室外机采用变频控制,室外机的输出可根据室内负荷的大小自动调节,而且变频多联机空调在部分负荷时的能耗比(COP值)相当高; 而大型冷水机组只能通过有限的卸载来进行能量调节,尤其在低负荷时的运行能耗相对较大。
风管机如何选择 风管机选择方法介绍【详解】
风管机,它已成为我们现在制冷制热所选设备的主流,它能在这个市场上有今天的地位,这跟它的自身优势是息息相关的。想要挑选出一款好的设备,往往适宜很为重要。评价一件产品的好坏,并不是大家说好就好,而是自己用着舒服才是最好的。那么如何才能挑选出最适合自己的那一款风管机呢? 一般而言,品牌影响着质量品牌越好质量越有保障。品牌好的风管机,质量都十分的优异。所以,在选择风管机时候,选择品牌信誉好的风管机。品牌信誉好的风管机制造商制造的风管机质量一般都不会出现问题,质量有保证,而且售后服务较为完善。就算是出了问题也能很快的得到解决。
家用风管机怎么选择?家用风管机选购技巧?
有些人家里没有安装空调,而是选择了家用风管机,它也能够达到跟空调一样消暑效果,那家用风管机怎么选择?对之前家里没有用过风管机,自己也是第一次接触风管机的人来说,自然是希望能够懂得家用风管机选购技巧。一、家用风管机怎么选择?在选择风管机时,用户应重视品牌效应,品牌越好的产品质量越高。作为室内温度调节的设备,风管机在安装完成之前还属于一个半成品,这也要求用户在选购时,尽量选择安装经验丰富的施工团队对其进行安装。现在很多公司产品及安装是一体式服务,用户选购时应从产品及服务后期效果双方面考虑。
风管机省电吗 风管机省电方法介绍【详解】
在很多居民的眼中,我们都应该觉得 风管机 和空调在使用时,会消耗我们大量的电力,因此很多居民虽然购买了这些设备,不过在实际的应用过程中,却不敢多时间地使用这些设备,可是,只要我们掌握好了风管机的省电办法,其实,风管机是能够帮我们节省很多电力的,那么我们就一起来看看吧。 使用风管机器时,不宜把温度调得太低,国家推荐家用风管机夏季设置的温度为26至27度,风管机每调高1度,可降低7%至10%的用电负荷。从健康的角度来说,盛夏期间室内与室外最好温差为4至5摄氏度。
风管机是什么?安装风管机安装技巧有哪些?
除了空调外,还有一种电器也经常被人们讨论,甚至用于室内,它就是风管机,那风管机是什么?在家里安装风管机时,也应该要清楚它的安装技巧,确保能够将风管机真正的安装好,只是,安装风管机安装技巧有哪些?一、风管机是什么?风管机其实就是风管式空调机的简称,它是中央空调的一种,风管机最大的特点是一拖一的形式,一个室外机与一个室内总机用铜管连接,室内机通过风管将冷风直接吹到每个房间,风管式空调机是一种类似中央空调的制冷系统,很多人都喜欢使用这种制冷设备,相较于其它空调系统,风管式空调机拥有自身独特的优势,当然也有一些不足。
风管机怎样 风管机优点介绍【详解】
因为人们生活水平的飞速进步,家用电器更新换代,或者购买更多的家电提高生活品质,因此,管风机也进入到我们的生活中来了。管风机的原理是怎样的?优缺点又有哪些呢?下面小编就带大家了解下管风机的原理和优缺点。 风管系统是以空气为传送介质,其原理与大型全空气 中央空调 系统的原理基本相同。 系统室外机集中产生冷热量,系统室内、外机之间由制冷剂铜管连接,属于直接蒸发式系统。 室内机是一个简单的空气处理箱,将从室内的回风(或回风与新风的混合)在内机集中进行空气处理,如冷却、加热、加湿等,再直接由风管送入各个空调区。
风管机如何维修 风管机的维修办法介绍【详解】
很多家庭选择在选择家电的时候,会有几方面的考量指标,比如家电的耗电量怎么样,使用寿命有多长时间以及家电的售后维修等方面。如今人们讲究高品质的生活,在炎热的夏季自然少不了空调的使用,空调市场层次不穷的品牌,还有空调参差不齐的性能, 风管机 就作为比较新型,价格比较便宜的中央系统,因为性价比比较高,受到了不少消费者的肯定,但是很多人在选择安装风管机的时候,也会考虑一下风管机维修的相关问题,究竟风管机的维修难不难呢?
风管机安装注意事项 风管机系统知识介绍【详解】
没有中央空调的昂贵价格,也少了挂机、柜机的呆板笨重,近年来,结合多种空调优势的 风管机 大受用户追捧。所谓风管机:就是风管式送风机组,也称风管机空调。风管机采用一拖一设计,其室内机隐藏安装在房屋吊顶内,主机安装在室外,不同于挂机、柜机空调的裸漏式安装。 风管机不占用空调,能与装修完美结合,具有中央空调的全部优点。它安装灵活,设计自由,价格与分体空调相差无几,因此风管机在市场的普及速度极快。三分产品、七分安装,风管机虽然如此之好,但如果安装不到位,后期效果也难以体现,本文小编将为用户讲解 风管机 安装注意事项。
风管机怎么安装 风管机安装步骤介绍【详解】
风管机怎么安装是许多的人所迷惑和想要了解知道的话题,因为风管机拥有很多优势,现在已经赢得了很多的消费群体。学会风管机的安装会更加有利于自己的日常生活和风管机的日常使用和基本的维修保养。下面则是为大家介绍的它的基本安装方法。 风管机安装步骤 1. 量好室内机吊钩四个孔位的尺寸,在天花板做好标识,根据标识配钻四个孔。将M10膨胀螺栓插入孔。2. 将吊钩安装在室内机上。3. 将室内机安装在天花板上,根据安装空间可将风管机顶面紧贴天花板安装,也可在天花板上打出开口,可能要加固天花板,以保持天花板平整,并防止天花板振动。