江苏省2020年暖通专业施工图审查技术研讨问答
暖通专业施工图审查技术研讨
暖通设计干货:暖通空调全套施工工艺标准图集,含做法大样图32大项!
来源:网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 暖通空调施工相信很多人都会遇到各种标准问题,土木在线“易筑教育”给大家送上全套施工工艺标准图集,32大项含做法大样图! 部分截图,详细资料自行下载 如需更多专业知识课程,可添加高老师QQ :2355735347 手机:18651226727(微 信同号)
新人第一次负责现场,水暖专业是弱项,请高人指点
请专业人员看看现场照片,风盘安装及管道安装是否标准
暖通施工时碰到的现场问题
来源:暖通知识,
在工地拍的几张照片,不明白管道这样做法有何作用?
本帖最后由 xiangyue1998 于 2013-6-19 16:16 编辑 昨天上午去工地拍了几张照片-看看这样管道做法的作用?请大家说说,1、这样做管道有没有问题?2、有问题在什么地方?该怎么解决?3、没有问题,出处在那?欢迎大家踊跃讨论
《暖通空调规范大全》(2010.03.05)与大家分享…希望对大家有帮助!!!
本帖最后由 lzy276621314 于 2013-12-10 14:23 编辑 认真看完这些规范,相信会让你在以后的工作过程中受益匪浅…
如此赏心悦目的机房工程,第一次见!
收录于话题 源自丨制冷网 赏心悦目 的冰蓄冷安装工程 ▼
观摩高端酒店机房工程,堪称“五星级”!
收录于话题 源自丨中建五局安装工程有限公司 运达中央广场项目位于武广新城核心区,建成同时拥有瑞吉、W两大国际顶级奢华酒店品牌的双生态酒店及大型商场,建成中国第五家、中国内地第二家多酒店领先的高端城市综合体,对湖南省乃至全国都具有非常大的影响力。中建五局安装公司参与了该项目暖通、机电、消防三个标段工程施工。
螺旋输送机安装施工工艺标准
1. 适用范围本工艺适用于水平和倾斜角小于20°,且输送非粘结散状物料、环境温度为-20~50℃、物料温度小于200℃、输送长度小于70m、公称直径为150mm~600mm的螺旋输送机的安装工程。 2. 施工准备 2.1技术准备 2.1.1 施工技术资料 2.1.1.1 取得完整的设计文件和设备技术文件 2.1.1.2 进行图纸会审并形成记录 2.1.1.3 对其到货的螺旋输送机进行现场察看,阅读其安装说明及试运转要求。
吊塔安装施工方案
吊塔安装施工方案:
“百米废坑”里摘下“安装之星”,这工程厉害!
近日 2019-2020年度第二批中国安装工程优质奖 (中国安装之星)榜单 揭晓 该奖项是 中国安装行业质量最高奖 机电安装公司承建的 湘江欢乐城分布式能源站项目 获此殊荣 该项目是 湖南首个 世界级 特大创新型综合旅游产业项目 从昔日的 百米废坑
“安装之星”工程有啥不一样?亮点赏析!
近日, 中建三局三公司安装分公司 再摘一“星” 海西商务大厦主体建设工程项目 机电安装工程 荣获中国机电安装行业工程质量 最 高 奖 中国安装工程优质奖(中国安装之星)
安装工程“匠心之作”!最新“安装之星”工程赏析,学习了!
收录于话题 源自丨中建八局西北公司 近日 中国安装协会 公布了2019-2020年度 第二批中国安装工程优质奖
暖通空调安装施工需要注意哪些事项?
为统一空调工程的施工安装、验收标准和检测方法,做到技术先进、经济合理、安全实用,确保工程质量,最大限度的满足业主对空调的使用要求,在此特地总结了我多年来的工程实践经验,以供各有关人员参考。 ▼ 一、水泵进出口水管制作安装要求 水泵进出口与系统主管连接管处,沿水流方向,支管与主管的连接处应有一倾斜角θ,该倾斜角一般为45°。如图1所示
这才叫暖通安装施工样板!
制冷机房部分: 1、制冷机房与配套水泵安装。 2、制冷机组、冷冻、冷却水管的安装,注意其机房内还有吊顶呢。 3、制冷机组配套水泵的安装 4、制冷机组及水泵进出水管接口安装。 5、水泵一体化(配套阀门、过滤器、软接、压力表、温度计等等)施工 锅炉房部分: 1、锅炉设备配套安装燃气管道 2、锅炉配套燃气管道、热水管等安装
空调水系统检查渗漏及调试注意事项
管道安装时,外观检查不得有砂眼、裂纹、重皮、夹层、严重锈蚀等,对于洁净度要求较高的管道安装前应进行清洗,对忌油管道安装前应进行脱脂处理,管道与设备的连接,应在设备安装完成后进行,与水泵、制冷机组的接管必须为柔性接口,柔性短管不得强行对接,与其连接的管道应设置独立支承。管道安装完毕检查合格后,应按设计规定对管道系统进行强度和严密性试验,以检查管道系统以及连接部位的工程质量。在试验前,应将不能参加试验的系统、设备、仪表及管道附件等加以隔离,加置盲板的部位应有明显标记和记录。
机电安装工程中屡见不鲜的质量通病,有对比才知对错!
在机电安装工程施工中,由于施工队伍人员素质参差不齐,缺乏施工规范基本理论及实践知识,再加上管理层对工程质量要求松懈,创优理念不足等因素,工程质量总是会有屡见不鲜的通病。 以下是安装老法师通过对工程实例的研究,总结出安装工程中那些常见的质量通病,以错误做法和正确做法对比展示的方式,清楚明了,分享给盟友们参考借鉴!
主楼通风管道新规要求用镀锌管这有文件支持吗?
现在的设计院给出的方案,主宅楼的风井内都要做镀锌管立管,说是新规,但是我查询2016的规范没有这么的明文,请问万能群,是否有这样的新规,在那一天上说有?
我们做中央空调的。我想请问一下同行们,你们在施工管理中用的是什么软件来管理呢这块呢。
我们做中央空调的。我想请问一下同行们,你们在施工管理中用的是什么软件来管理呢这块呢。
建筑消防基础知识内部培训资料
此培训资料属于公司内部培训资料,其内容仅供参考!培训资料分三部分,内容包括:1、设计防火规范、技术标准、规范及验收规范;2、消防系统的组成与施工;3、消防系统检测与消防工程资料;(共120页)
高层建筑空调设计及工程实录 [范存养;叶大法;杨国荣] 2014年
高层建筑空调设计及工程实录 [范存养;叶大法;杨国荣] 2014年
办公楼空调系统 室内隔间为什么出现不同样式的风口?
正方形和条形风口有什么区别,两个风口都是从同一根主风管接出去的,在没有认识拆掉吊顶之前一直以为这两个风口一个空调出风,一个新风出口。。。。这种空调系统属于什么系统(变冷媒、风冷、水冷等等)。。。
水泵扬程的估算方法
我们做施工的,经常会有些小的东西要做个估算,现在上传一个水泵扬程的估算方法.给大家看一下是否有用
鲁L13N4 空调工程
本帖最后由 劳武 于 2015-11-16 23:10 编辑 本分册适用于一般的民用与工业建筑的通风空调工程、有特殊要求的工程和人防工程可参照。
第五章 采暖
第五章 采暖
求解答,关于制冷机的冷媒泄放的
目前项目的中央空调螺杆机是开利的,设计要求安装冷媒泄放管,但是机组上找不到冷媒泄放的管口,各位大佬有知道的还请不吝赐教
水系统、电气、防排烟、气体等竣工验收关键点汇编
来源:消防工程 如有侵权,请联系删除 消防电气系统 1、检测火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线(耐火等级、喷涂)的安装及其保护状况; 2、检测火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等,并按30~50%的比例抽检其报警功能; 3、检测火灾报警控制器的安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能,并对控制器的各项功能测试;
直流变频多联机施工中的这些常见问题,要重视!
来源:制冷网 如有侵权,请联系删除 施工中存在的问题及可能产生的不良后果: 1、存在的问题:内机漏水。 1)送风口被吊装天花堵住。两台室内机的送风口被吊顶天花堵了四分之一。 2)内机在吊装时,应该保证吊装水平,部分内机吊装没有调到水平,需要调整吊装丝杆。 造成的影响: 内机送风口离吊装天花一侧太近,送风流场被天花板挡住。会引起天花板凝露、滴水及发黄。吊装不水平将会引起排水不畅,空调滴水等现象。
图文并茂 | 堪称一流的机电安装工程施工做法欣赏!
来源:机电天下 如有侵权请联系删除 成排管道,成排成线,支吊架牢固,管道刷漆观感美观。 消防喷淋管道间距一致,标识清楚、成排成线。 喷淋支管横平竖直,标识清楚、支架布置间距合理。 成排管道,弯头处排成一条线。 消火栓箱安装,箱体外填塞密实,管道安装垂直,栓头距地1.1米。 排水管道安装坡度满足要求,支吊架布置合理。 竖向排水管道,外用防护膜保护,支架结实耐用,管根设置橡胶圈,界面分明。
水泵为何爆裂?求各位大神分析原因!
问题描述:132KW冷冻水泵,设计管道工作压力为1.3Mpa,管道在试压均合格,对设备进行试压的过程中,在压力仅到1.6Mpa时,水泵壳体直接爆裂(如图),设计要求压力为1.8Mpa,请各位帮忙分析一下什么原因?泵为江西产的国产水泵。在试压之前压力仅为0.5Mpa时,此批水泵在密封处均有漏水情况,后业主要求运回原厂修理,此次试压为修理后的一次试压。(如下图)请高人指点,是我压力表问题,还是水泵问题?还请各位不吝赐教!
天正暖通打开图纸部分字看不见怎么办?
用天正暖通打开图纸部分字突然看不到了,但是用CAD快速看图能看到,怎么解决啊?各位大神求帮助啊!!!
三星中央空调故障ch怎么解决
三星中央空调故障ch是什么问题
通风空调工程各种技术交底!
非金属风管制作、安装,金属风管制作、安装,通风机安装,空调系统调试,风机盘管安装,管道安装,管道保温等。
承接暖通空调工程安装
承接各种暖通空调安装,质量优价格低 qq: 1637786735
分享:中央空调及阀门施工
正在施工的中央空调及阀门 1、正在安装中的大概图 2、最近端的是电子除垢仪,水泵采用立式屏蔽泵。 3、蜗轮对夹蝶阀及缓闭静音式止回阀。 4、膨胀水箱及螺杆主机。 5、主机全部采用吊装方式。在构架上安装所有管路及设备,以充分利用建筑面积作车位。 6、为了避免振动及噪音,主机的吊装采用双层减振方式。第一层就是弹簧减振,第二层是橡胶垫减振,而且在二层减振之间用钢板连接,以保证稳固性。
镀锌钢板风管 共板法兰连接处的橡胶粘贴施工工艺~
作为门外汉也觉得此粘贴技艺太过于粗糙,为什么四个边不能一气呵成粘贴呢~难道黑色橡胶没有现成的比如100米连续不断的成品吗?有朋友分享施工工艺完美的成品看看?
鲁L13N5 通风与排烟工程
本帖最后由 劳武 于 2015-11-16 22:18 编辑 适用于新建、扩建和改建的民用建筑(不包括建筑高度超过250m的建筑)及其附属建筑、地下停车库、平时使用的人防工程(商场、医院、旅馆、餐厅、展览馆、公共娱乐场所、健身体育场所)、人防地下室(包括常5、常6、核5、核6、等)的防排烟;丙、丁、戊类的生产车间和物品库房及地下室的防排烟等;其他适用的民用场所等。
通风与空调工程识图
通风与空调工程识图的基础知识,讲述很全面
加压送风管道中这个圆形旁通管起什么作用?
如下图加压送风管道中这个圆形旁通管起什么作用?
暖通新科技:BIM技术助力暖通设计难题!
目前,我国建筑能耗占国家总能耗的47%,而暖通空调产生的能耗占建筑总能耗的50%。暖通空调对室内环境舒适度起决定作用,并直接影响着建筑能耗。 因此,如何优化暖通空调设计方案,在减少暖通空调产生的能耗的同时,为使用者提供更舒适的建筑环境成为设计人员关注的重点。 BIM技术能够准确精确地将各种不同类型的物体模拟建立出来,通过精准的模型呈现给设计人员,方便快速地将不同类别不同种类的设计参数数据集成转换,大大提高设计人员的工作效率,提升设计的水平和质量。
上一页