论坛
施工技术
更多
暖通工程施工
0.3716w
共享施工,资料,分享施工技术,整合施工资源。互相学习、帮助指导、沟通你我。
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(7)
11 室外供热管网安装11.1 一般规定11.1.1 本章适用于厂区及民用建筑群(住宅小区)的饱和蒸汽压力不大于0.7MPa、热水温度不超过130℃的室外供热管网安装工程的质量检验与验收。11.1.2 供热管网的管材应按设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定: 1 管径小于或等于40mm时,应使用焊接钢管。 2 管径为50~200mm时,应使用焊接钢管或无缝钢管。 3 管径大于200mm时,应使用螺旋焊接钢管。
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(6)
9 室外给水管网安装9.1 一般规定9.1.1 本章适用于民用建筑群(住宅小区)及厂区的室外给水管网安装工程的质量检验与验收。9.1.2 输送生活给水的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管或给水铸铁管。塑料管、复合管或给水铸铁管的管材、配件,应是同一厂家的配套产品。9.1.3 架空或在地沟内敷设的室外给水管道其安装要求按室内给水管道的安装要求执行。塑料管道不得露天架空铺设,必须露天架空铺设时应有保温和防晒等措施。
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(5)
8 室内采暖系统安装8.1 一般规定8.1.1 本章适用于饱和蒸汽压力不大于0.7MPa,热水温度不超过130℃的室内采暖系统安装工程的质量检验与验收。8.1.2 焊接钢管的连接,管径小于或等于32mm,应采用螺纹连接;管径大于32mm,采用焊接。镀锌钢管的连接见本规范第4.1.3条。8.2 管道及配件安装主控项目8.2.1 管道安装坡度,当设计未注明时,应符合下列规定: l 气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰;
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(4)
6 室内热水供应系统安装6.1 一般规定6.1.1 本章适用于工作压力不大于1.0MPa,热水温度不超过75℃的室内热水供应管道安装工程的质量检验与验收。6.1.2 热水供应系统的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管和铜管。6.1.3 热水供应系统管道及配件安装应按本规范第4.2节的相关规定执行。6.2 管道及配件安装主控项目6.2.1 热水供应系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(3)
5 室内排水系统安装5.1 一般规定5.1.1 本章适用于室内排水管道、雨水管道安装工程的质量检验与验收。5.1.2 生活污水管道应使用塑料管、铸铁管或混凝土管(由成组洗脸盆或饮用喷水器到共用水封之间的排水管和连接卫生器具的排水短管,可使用钢管)。 雨水管道宜使用塑料管、铸铁管、镀锌和非镀锌钢管或混凝土管等。 悬吊式雨水管道应选用钢管、铸铁管或塑料管。易受振动的雨水管道(如锻造车间等)应使用钢管。
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(2)
4 室内给水系统安装4.1 一般规定4.1.1 本章适用于工作压力不大于1.0MPa的室内给水和消火栓系统管道安装工程的质量检验与验收。4.1.2 给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。4.1.3 管径小于或等于l00mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于l00mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。
风机皮带安装
大家都是怎么检查皮带安装的松紧度的?老师傅说检查皮带驱动送风机之皮带松紧度,是利用手指压皮带垂直下陷高度允许在1~2公分左右.
PP-R管能否与PE管连接,怎样连接
请问各位高手,PP-R管能否与PE管连接,怎样连接。谢谢帮助
下载:施工组织设计-COLOR STN-LCD
目 录一、 工程概况二、 施工范围三、 编制施工组织设计依据四、 施工布置及施工总计划(一)、施工准备(二)、现场准备(三)、技术准备(四)、物资准备五、总体安排及施工顺序六、施工组织管理机构及管理负责人七、施工进度计划八、主要施工方法及质量保证措施(一)、工程目标(二)、施工依据(三)、主要施工方法(四)、质量保证体系及保证措施(五)、劳动力计划(六)、主要施工机具计划
求助:需要空调工程竣工验收报告
各位兄弟,拜托了。我邮箱号:mwyrhh@vip.163.com
山东省施工图建筑节能设计审查要点
1. 为规范对施工图建筑节能设计文件的审查,明确审查内容,使施工图建筑节能设计文件的质量符合国家和山东省民用建筑节能设计标准,特制定本要点。2. 为方便施工图审查机构和设计单位使用,本要点将强制性条文用黑体字列入。3. 施工图建筑节能设计文件应包括相关专业的图纸、专项设计说明、计算书及节能设计表格等。4. 本要点分建筑、暖通、电气专业编制,分别用J、N、D表示。
优比复力斯橡塑保温材料
各位同事们朋友们好啊!第一次上这个论坛啊,呵呵,请多关照.我是做橡塑保温材料的,工厂在黄埔经济开发区东区富南路.因为我们是厂家直接销售,不存在中间费用,所以价位上比其它同类(如凯门\阿乐斯\杜肯等)要便宜,但不和河北一带的产品比(如华美.金威等).因为我们所有的产品都有正规的检测报告,符合国家要求的国标.如有需要的请直接联系我啊,呵呵:lol :lol .联系方式:姓名:何娟 销售经理电话:13560049443
空调、消防水管及配电计算方法及设计
非常详细的冷冻水管,冷却管选择的软件,涉及通风空调工程,给排水、采暖、燃气工程,工业管道工程,消防设备安装工程
关于橡塑保温外表面凝露问题
本人所施工的一个酒店中央空调改造工程,标准层层高3米,吊顶内空间陕小,安装有空调冷冻水水平干管、空调新风管、电缆桥架、消防水管,空调水管采用橡塑保温材料保温,当天气潮湿且气温较高时,吊顶内橡塑保温材料凝露严重。请各位提供宝贵意见,以帮助解决。谢谢!
扩散箱有成品吗
第一次做人防工程,请问一下,扩散箱一般是现场加工还是市面上有成品,我查了下样本库没看到相关的样本啊
XXX安装工程质量计划
XXX安装工程质量计划
跪求 风管计算方法
跪求 风管计算方法
请问大家谁有中央空调施工规范或到那下载呢!!
马上就做中央空调工程的监利了但对施工规范还不知道,特向大家请教....现在急需一套中央空调施工规范,
谁能提供点人防安装方面的注意事项
小弟我最近在搞一个人防的安装,主要是通风方面的,原来一直没有接触过,哪位老师有经验的能不能跟我说下,有什么地方应该特别注意下,或在施工中经常会出现的问题.若能指点一下,真是太感谢了
空调工程中的各品牌阀门比较
相信大家在施工前期都要进行设备及材料采购。本贴就一些空调管道附材进行讨论,比如你经历的的工程项目一般使用什么品牌的阀门,使用情况如何,各品牌之间的相互比较,大家畅开了说,相互补充学习把。
供水同程跟回水同程怎么划分,哪种好?
供水同程跟回水同程怎么划分,哪种好?
求规范<设备及管道保温设计导则>
求规范<设备及管道保温设计导则>或设备与管道保温设计通则,哪位大侠有,求助呀
厂房制冷量计算
5000平米高5米的厂房<有8台回流焊,一台波峰焊,350人上班>.请问需要制冷量是多少,顺便把计算公式告诉一下.谢谢!!!!!!!!!!!!!
城镇住宅供热计量技术指南(zt)
城镇住宅供热计量技术指南前 言本技术指南是根据建设部的要求,由中国建筑科学研究院为主编单位,会同有关单位共同编制而成。本技术指南在编制过程中,编制组展开了专题研究,进行了比较广泛、深入的调查,总结了多年来的实践经验和教训,广泛征求了国内有关单位和行业专家的意见,对主要内容和指标进行了探讨和论证,对稿件进行了反复修改和充实,最后会同参编单位和有关部门定稿。各单位和个人如发现有疑难问题或有意见和建议,请随时函告:中国建筑科学研究院空气调节研究所标准规范室( 地址:北京北三环东路30号;邮编:100013)。
整体锅炉安装技术交底
整体锅炉安装技术交底
急请教:水泵选型问题!
先谢谢看贴的朋友! 本人有一客户,居民小区!现有两栋楼,每栋楼9个门洞、楼高六层、每层两户、每户90平米!现用一2.2KW水泵供水! 现在增加三栋楼,三栋的住户数与原有两栋住户数一样!现在新建一个泵房,打算选个泵同时为五栋楼供水,最远端到泵房150米左右! 我是做变频恒压供水的,想做成两台泵一用一补的工作方式, 请问这种情况该选多大的泵!谢谢指教!
有球墨铸铁管专用的套丝机吗?
哪位大侠能告诉俺,球墨铸铁管有套丝的吗?(管径DN80-DN300),有球墨铸铁管专用的套丝机吗?急!!!
DN600立管、水平干管支架问题·图解
风柜开口用什么材料封口?
吊顶柜机,由于安装不注意,检修门靠墙,现在需要另行开口维护,请问最好开在哪些位置,用什么材料封口好呢?用一般的镀锌铁皮行吗?都要注意些什么问题?请多帮忙,谢谢!
请教各位暖通前辈DN100以上的镀锌钢管能焊接吗?
请教各位暖通前辈DN100以上的镀锌钢管能焊接吗?我刚毕业就做监理,施工单位说能焊。我不清楚请教各位前辈了。
关于固定支架、滑动支架和导向支架
请问各位,空调热水和动力热水上的支架设置有什么差别么?另外,滑动支架和导向支架做法和作用上是有区别,但都什么情况下用导向架?什么情况下用滑动支架?一般动力热水,两固定支架间有补偿器,其他均为导向支架?哪滑动支架是设置在什么位置?
采暖通风与空气调节术语标准
家用空调室外机需配冷凝水管吗???
各位大虾,小弟现在看到一个图纸,住宅的,家用空调室外机也设计了空调冷凝水管。。我以前只做过中央空调的,没见过室外机还有冷凝水管的阿。。我请教了其他人,他们说什么冬天用逆卡洛循环制热的话就会产生冷凝水了。。我觉得很迷惑,望各位大虾指点一二,不胜感激 !
<建筑工程暖通预算>
有人看过没有?<建筑工程暖通预算>是否有价值?我自己看了,适合什么都不会的初学者,
镀锌钢管理论重量
镀锌钢管的公称直径相对应的管子重量.
球阀和闸阀的区别-阀门的基础知识
球阀和闸阀有什么区别?球阀是否具有调节功能?球阀是闸阀的一种吗?请各位大侠指教!
玻璃幕墙施工组织设计及方案
希望大家用的上
y型过滤器出现漏水?
我们这里遇到一个这样的问题就是,在蒸汽管道上面的减压阀前端安装的过滤器压盖地方出现漏水。过滤器是垂直安装的,不知道究竟是怎么回事?请大家帮忙分析一下原因。。
采暖系统中管道过伸缩缝处一般采取什么方式处理?求助大家!
管道过伸缩缝处我采取伸缩缝两侧加伸缩节的做法可以吗?如果可以的话,伸缩节一侧需要加固定支架吗?
急求:谁能提供一套空调竣工验收的报验申请资料给我
谁能提供一套空调竣工验收的报验申请资料给我啊!我的邮箱是:jun_h1985@yahoo.cn QQ是:125416031先谢谢各位前辈了.