论坛
施工技术
更多
暖通工程施工
0.3716w
共享施工,资料,分享施工技术,整合施工资源。互相学习、帮助指导、沟通你我。
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
请问下有什么软件能算通暖图纸材料
求大神帮助
关于暖通空调设计问题思考
随着城市化进程在不断加快,人们生活水平不断提高,在建筑工程建设中,如何因地制宜,选择合适的能源资源、促进民用建筑能源的利用率,同时在室外不利环境的影响下设计出舒适的室内环境就成为了暖通空调设计中需要解决的问题。对此,暖通空调设计人员必须结合各种因素及工程特点对设计方案进行全面综合考虑,并通过科学合理的设计寻求最大的经济效益与功能要求,从而保证经济效益与社会效益共同实现。 一、暖通设计规范、标准在贯彻执行方面存在的问题
机房空调机组产生泄露的原因及判断
真空是溴化锂的生命,是决定机房空调机组的性能和使用寿命最主要的因素,机房空调机组的泄漏有以下四种: 1.空气大量地向机组内泄漏; 2.冷却水向机组内泄漏; 3.冷媒水(冷水)向机组内泄漏; 4.加热蒸汽向机组内泄漏。 产生空气较大量地向机房空调机组内泄漏的原因很多,主要有: 1.通向大气的阀门(如取样阀、排气阀)密封不严、阀门隔膜损坏、法兰密封损坏; 2.操作失误,误开通向大气的阀门;
采用静电系统所产生的离子化的气流,应用于传热技术中,可使传热速率提高几倍
对冷凝和沸腾过程的传热机理的深入研究得到了新的更切合实际的计算公式。例如通过研究电磁场对电导流体传热的影响,揭示了在磁流变系统中热传导的各向异性特征,在顺着的方向上传热增强,而在垂直场的方向上传热减弱。采用静电系统所产生的离子化的气流,应用于传热技术中,可使传热速率提高几倍。还有对蒸发冷却、低密度气体与固体表面间的传热和融磨冷却等研究都有很大进展。 在空分装置精馏塔的板翅式冷凝蒸发器中应用了类环状流微液膜蒸发技术,同时采用降低翅片高度、减少翅片节距等措施,提高气相流速,强化冷凝传热。采用这些技术后的精馏塔冷凝蒸发器比采用前的同类换热设备的传热系数提高了21. 6%,总传热温差减小了一半左右,取得可观的经济和社会效益。
非金属风管制作及安装
1 范围 本工艺标准适用于无机原料制成的玻璃钢风管的制作与安装工程。 2 施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 所用的无机原料、玻纤布及填充料等应符合设计要求。原料中填充料及含量应有法定检测部门的证明技术文件。 2.1.2 玻璃钢中玻纤布的含量与规格应符合设计要求,玻纤布应干燥、清洁,不得含蜡。 2.1.3 主要机具有:各类胎具,料桶,刷子,不锈钢板尺,角尺,量角器,钻孔机。
鼓励社会力量参与公共数字文化工程
中国经济网北京8月7日讯 文化部网站消息,日前,文化部制定了《文化部公共数字文化工程管理办法》(以下简称《办法》),促进公共数字文化工程规范科学发展。 >>>更多政策可查看中国经济网“中国文化产业政策库” 《办法》明确,公共数字文化工程是指文化部、财政部组织实施的全国文化信息资源共享工程、数字图书馆推广工程、公共电子阅览室建设计划等。 《办法》提出,按照政府向社会力量购买公共文化服务相关文件要求,放开准入条件,通过政府采购、委托管理等方式,以资源建设、服务应用为重点,推动公共数字文化工程的设备升级和机制创新,逐步提高社会力量参与的比例。 以下为《办法》全文。 文化部公共数字文化工程管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对公共数字文化工程建设的组织管理,完善工作机制,提高工程建设的科学化水平,更好保障人民群众基本文化权益,按照党的十八届三中全会关于构建现代公共文化服务体系的要求,结合公共数字文化建设工作实际,制定本办法。 第二条 本办法所称的公共数字文化工程是指文化部、财政部组织实施的全国文化信息资源共享工程、数字图书馆推广工程、公共电子阅览室建设计划等,承担以下任务: (一)优秀公共数字文
高层建筑暖通空调设计要点
在城市化发展的过程中,越来越多的高层建筑出现在人们的视野当中,作为高层建筑中重要的组成部分,暖通空调得到了人们的广泛关注。通过暖通空调的供暖和通风作用,使得人们的室内环境变得更加的舒适,不过,由于设计的不合理,导致人们的室内环境受到一定的影响,这是高层建筑在发展的过程中急需解决的主要问题。 一、高层建筑暖通空调设计中存在的问题 1、 能源消耗 当前,设计人员在进行暖通空调设计时,侧重点在冷负荷的设计上,冷负荷的设计需要进行负荷能力计算,在进行计算时,所依照的依据为冷负荷计算公式,对于高层建筑的特殊性,并未充分的考虑,这样一来,设计完成的暖通空调就存在着不合理的地方,当投入使用时,其所具备的能源消耗是比较大的,同时,在营造室内环境舒适度方面,效果也并不理想。
10HP冷水机生产厂家|50HP螺杆冷水机公司|深圳|东莞冷水机维修
机组选型: ◎ HLLA/W系列工业冷水机专为工业冷却生产工序设计、制造的冷水机组。◎ 冷水机所有的机型均配备冻水储水箱及冻水循环水泵。◎ 冷水机组分为三大类型:。水冷式箱型设计, 底部装有活动脚轮,外形纤巧、美观、可随意改换安装位置及辅助配备,适于配套小型生产设备。风冷式设计,除具备箱型机组的所有性能外,无需另外加装冷却水泵及水塔,安装简单、操作方便,适用于灵活的小型生产设备。水冷式箱型设计,配备水箱,可安放于生产车间内。
求推荐暖通,机电的专业书!
鄙人刚大学毕业, 进入项目的机电部,机电部门涉及到电气,暖通,给排水专业,可是我是学给排水的,对暖通,电气的专业一无所知啊!求哪位前辈指点迷津,推荐暖通和电气的专业书,让我快速了解这两门专业的基本知识,为后期的发展打好基础!
铜管水温暖风机的注意事项及案例分析
铜管水温暖风机顾名思义是以热水为换热介质的暖风设备,翅片管基管材质为铜管,铜管具有导热性好、耐高温、性能稳定可靠等特点,是一般厂房、车间热水采暖的不二选择。那么在安装的时候会有哪些注意事项呢?下面西门机电小编结合实例来解释铜管水暖风机的安装注意事项。 以车间热水采暖为例。冬季由于气温低,为了提高人们的生产生活效率通常要对车间进行采暖,车间采暖热媒为55℃-75℃的热水,选用型号为TLS型铜管水温暖风机
【在线等,求大神】空调供回水管支架问题,闭式系统上平之后支架如何处理
现在的项目是闭式系统,按道理管道变径应该采用上平下偏,但是管径变化比较大时,就无法采用共用支架,现在地下室空间又比较拮据,必须采用共用支架,支架该如何处理,求大神,在线等!!!!!!!!!!!!!!
工程刚开工到结算,暖通技术人员流程??
工程刚开工,暖通技术人员需要做些什么,由于以前没干过技术只是做资料,请教各位大神,以便能胜任新工作。
多联机项目现场碰到的一些问题,该如何要求整改
如题,现场多联机项目安装碰到如下问题,这些错误求解惑孰轻孰重,全部要整改了还是部分整改:1..室内机未使用减震吊钩,使用8mm吊筋2.复合风管和风管机连接,风管和全热交换器连接均未使用软接头, 3.水管铜管等所有管路卡在同一根吊杆上4.信号线未单独配管,和铜管捆扎在一起5.水管铜管使用同一个穿墙套管6. 铜管未做冲洗,直接保压。7. 铜管吹洗时是否要和室内机断开连接?还是可以一头接在室内机上,然后一台一台机器松开吹洗?
空调安装现场问题处理措施
如题,现场多联机项目安装碰到如下问题,这些错误求解惑孰轻孰重,全部要整改了还是部分整改:1..室内机未使用减震吊钩,使用8mm吊筋2.复合风管和风管机连接,风管和全热交换器连接均未使用软接头, 3.水管铜管等所有管路卡在同一根吊杆上4.信号线未单独配管,和铜管捆扎在一起5.水管铜管使用同一个穿墙套管6. 铜管未做冲洗,直接保压。7. 铜管吹洗时是否要和室内机断开连接?还是可以一头接在室内机上,然后一台一台机器松开吹洗?
中央空调安装需要注意的细节
大多数客户的感觉是:选择中央空调品牌非常重要,其他的都可以忽略……其实,中央空调在安装这一块尤为重要,很多问题都是不可忽视的,否则就可能会影响到空调的使用效果,尤其是以下的一些细节: 细节一:注意吊顶空间的距离 中央空调的室内机至少要有机身厚度再加20-30厘米高,就是放中央空调内机及其管道的这块吊顶,它的高度肯定是要受到影响的。最好的补救办法就是在一开始的时候就让装修设计师和空调设计师一起上门查看,共同想办法在视觉效果上修饰以及弥补。
德尔福空调压缩机技术资讯与安装注意事项
新君威空调压缩机CS86227结构改进2013年5月起,德尔福对新君威压缩机CS86227进行了工程改进,主要包括:1.改进了主轴斜盘连接机构,降低噪音2.更改斜盘表面喷涂,更好的控制厚度,保证斜盘半球配合间隙3.增加滤网,减少由于系统不干净,杂质进入压缩机内部空调压缩机安装注意事项1)最最重要:必须更换干燥瓶,最好空调管路一起更换。目的是最大限度的去除空调系统的杂质,会损坏吸排气阀片和活塞,导致卡死。
求JC/T 2191-2013 复合玻纤板风管用封棉胶
求“JC/T 2191-2013 复合玻纤板风管用封棉胶”,十分感谢哪位朋友能分享!
暖通空调安装技术中的难点及要点探讨
本人多年的工作经验,对暖通空调安装施工技术进行了总结,对施工过程中的管线、设备的定位和标高交叉、暖通空调系统设备噪声超标、空调水系统水循环、结露滴水等主要问题进行了针对性的分析,同时也提出了一些技术观点,以供同行给予参考的作用。一、前言暖通空调设备是一个庞大而复杂的系统工程,大到跟大型的高层办公楼,星级酒店,小的直接跟民用的建筑有着重要的关系,其施工技术关系到管道工程以及图纸设计等关键技术,我们作为专业的暖通技术人员,必须严格把握好每道施工环节,保证建筑物的暖通系统正常使用。
太阳能热水设备及安装施工工艺(一)
依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的普通平板直管式太阳能热水器及管道安装。 2、施工准备 2.1材料要求 2.1.1太阳能热水器的类型应符合设计要求。成器应有出厂合格证。 2.1.2集热器的材料要求: 2.1.2.1透明罩要求对短波太阳辐射的透过率高,对长波热辐射的反射和吸收率高,耐气侯性、耐久、耐热性好,质轻并有一定强度。宜采用3~5mm厚的含铁量少的钢化玻璃。
探讨不同类型空调制冷的系统建模
摘要:随着科学技术的进步和人民生活水平的不断提高,人们对于日常生活和劳动生产环境的要求也不断提高。空调系统作为智能建筑的重要组成部分,是楼宇自动化系统的主要监控对象,也是建筑智能化系统主要的管理内容之一。空调是“空气调节”的简称,旨在把经过处理的空气以一定的方式送入室内,使室内的温度、湿度等指标满足人体舒适度的要求,以此来提高人们的生活质量。近年来,研究人员结合建筑物的数学模型,通过对不同类型的空调系统进行建模来分析空调系统的能耗特性、优化控制管理策略以及进行故障诊断等研究。
分享暖通空调安装施工中解决常见问题的方法
1、管线、设备的定位和标高交叉问题 目前暖通空调工程设计图纸基本上采用CAD绘制,安装专业设计虽然在绘制施工图前就对管道和设备的标高进行了初步规划,但在施工图出图前往往没有进行详细的校对,经常造成各专业施工图中管线标高、定位交叉严重,给工程质量管理、协调造成很大困难。对于综合性的建筑物,吊顶空间内有空调末端设备、送回风管、排风管、冷冻水管、冷凝水管、喷淋管、消防管、电气桥架等专业管线。在图纸标注不足的情况下按图进行施工,往往是先安装的管道施工很方便,后安装的管道施工很困难,只能装在不该安装的位置或标高上,影响工程质量甚至不能使用,造成返工。
管道保温施工注意事项及技术要求
注意事项: 1. 当保温层厚度超过100mm时,应分为两层或多层逐层施工。 2. 瓦块式保温制品的拼缝宽度不得大于5mm. 缝隙用石棉灰胶泥填满,并砌严密,瓦块内应抹3~5mm 厚的石棉灰胶泥层,且施工时应错缝。当用2 层以上的保温制品时,同层应错缝,里外层应压缝,其搭接长度不应小于50mm. 每块瓦应有两道渡锌钢丝或箍带扎紧,不得采用螺旋形捆扎方法。 3. 管道端部或右盲板的部位应敷设保温层。管道保温层施工技术要求:
多联式空调制冷系统动态仿真研究
摘要:为了研究多联机制冷系统的动态性能,建立了基于简化气液两相流体网络的多联式空调制冷系统动态仿真模型。其中,压缩机和电子膨胀阀采用稳态模型,蒸发器和冷凝器采用移动边界动态仿真模型,气液分离器采用动态模型。采用Matlab和Simulink为仿真工具,对多联机动态仿真模型进行求解,并通过一套具有四台室内蒸发器的多联机系统的实验结果进行验证和改进。结果表明,该动态仿真模型能够准确预测多联机动态过程的变化趋势,并保持很高的计算精度,蒸发温度、冷凝温度和过热度的误差都在1.0℃左右,排气温度误差小于3.0℃,可以用于多联机动态性能分析,并可作为开发和优化多联机控制策略和控制算法的有效工具。
各位大神!谁那里有暖通空调设计方面的资料?
谁那里有暖通空调设计方面的资料?包括选型、设计、施工图,多多益善,文档视频都行,谢谢了。
消防喷淋工程整体感觉还可以大家看看
该用什么风口?
本帖最后由 yuuyuujo 于 2015-5-19 00:06 编辑 层高5.7米,吊顶后3.5米(石膏板吊顶),末端为风机盘管,接一段短风管后用条形送风口,天花板下送风,回风口也在天花板,请问这个高度冬季采暖有没有问题? 另外如果不用风机盘管,用多联机的话,这个高度会不会有问题?热风会不会透过石膏板聚集在吊顶层内?求各位帮忙,谢谢!!
室外供热管道安装工程施工工艺(三)
5、成品保护 5.1安装好的管道不得用做吊拉负荷及支撑、蹬踩,或在施工中当固定点。 5.2盖沟盖板时,应注意保护,不得碰撞损坏。 5.3各类阀门、附属装置应装保护盖板,不得污染,砸碰损坏。 6、应注意的质量问题 6.1管道坡度不均匀或倒坡。原因是托吊架间距过大,造成局部管道下垂,坡度不匀。安装于管后又开口,接口以后不调直造成。 6.2热水供热系统通暖后,局部不热。原因是干管敷设的坡度不够或倒坡,系统的排气装置安装位置不正确,使系统中的空气不能顺利排出,或有异物泥沙堵塞所造成。
机房空调高低压控制器安装调整方法原理
机房空调高低庄控制器是一种受压力信号控制的电器开关,在制冷装置上安装高低压继电器的主要目的是为了控制压缩机运行时的排气压力和吸气压力,因为压缩机排气压力过高,不但会增加电耗、影响机器寿命,而且有可能产生意外事故,当压缩机吸气压为过低时,特别是低于大气压时,外界的空气和水分可能进入制冷系统,影响制冷装置的正常运行。另外,过低的吸气压力会影响润滑油泵的供油量,危及压缩机的各摩擦耦合件,影响压缩机的使用寿命。现以广泛使用的国产KD型高低压力继电器为例,对其结构和控制原理进行介绍。
空调风管机安装相关问题请教?
本帖最后由 xyzpilot 于 2014-2-13 01:04 编辑 如附件图片所示,请问各位是否有问题谢谢。1.室内机和风管连接这间的帆布软件最长多少呢,规范有明确规定吗?(感觉照片中的软接有点长,如图片11)2.风管和出风口处的百叶连接处,可以如图片这样直接用帆布软接和百叶连接吗?是不是需要先向下做一段铁皮风管在加软接呢,帆布长度有要求吗?(如图片22)请教各位指教图片中的空调安装标准做法是怎样的?,谢谢!
空调分集水器属于特种设备?
我们工程已经完工并投入使用,昨天特种设备单位来检查蒸汽锅炉房,看到空调机房的空调用分集水器就说这个也属于特种设备,需要报验。我在任何地方也没有听说过分集水器要报特种设备的,请各位兄弟帮忙分析分析特种设备的特征。
新人请教井下缺氧,危险气体等情况怎么办(不是广告)
各位前辈我是一名管道工人,经常要下到井下查找漏点等,有几次我真的很后怕,眼睛都花了,最后还是坚持着爬上来了。明火实验和通风只能证明井口附近没问题,可是井太深,风进不去的地方就不好办了。小弟在此开了一个帖子,让大家在这里讨论,井下缺氧等危险情况的处理办法。我更希望那些有过危险经历的朋友来这里讲一下自己当时的感受。谢谢
无锡市清明桥街区地源热泵空调系统设计
1.总述1.1 工程概况无锡市清明桥历史文化街区已有3000多年历史,是锡城现存最典型、最完整的历史文化街区。位于无锡老城南门外古运河与伯渎港交汇处,以古运河为中轴、清明桥为中心,北起跨塘桥,南到南水仙庙,东起王元吉锅厂旧址,西到定胜河沿线,占地0.44平方公里,核心保护区面积18.78公顷。至今保持着路河并行的双棋盘城市格局,保留着小桥、流水、人家以及幽深古巷的江南水城特色。现存有全国文物保护单位1处、市级文化保护单位13处、市级文物控制保护单位6处、历史建筑上百处、9座古桥梁及多株古树名木。
管道及设备防腐施工工艺
管道及设备防腐施工工艺 1 范围本工艺标准适用于室内外管道、设备和容器的防腐工程。 2 施工准备2.1 材料要求: 2.1.1 防锈漆、面漆、沥青等应有出厂合格证。 2.1.2 稀释剂:汽油、煤油、醇酸稀料、松香水、酒精等。 2.1.3 其它材料:高岭土、七级石棉、石灰石粉或滑石粉、玻璃丝布、矿棉纸、油毡、牛皮纸、塑料布等。
管道保温外护的最佳选择-PVC成型保温外壳
PVC保温管外壳的最佳选择 当前暖通行业正值鼎盛时期,市场涌出太多的保温隔热的产品材料及保护层,但由于它的各自特性或多或少缺少实用价值,所以有很产品已经被市场所淘汰,这是市场发展的规律,建筑行业的材料主要 聚集在造价低、安装快、符合国家防火标准这几种特定的规范下盛行的,综合现行市场的保温材料, 能符合这三种要求的材料主要有酚醛、橡塑、玻纤,但是用来保护保温层的外壳一直是人们无法很好解决的问题,传统的保温外保护
风机盘管及诱导器安装质量管理
依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-20021、范围本工艺标准适用于卧式、立式、立柱式的风机盘管和诱导器的标准产品安装工程。2、施工准备2.1材料要求及主要机具:2.1.1所采用的风机盘管、诱导器、设备应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件。2.1.2风机盘管、诱导器设备的结构型式、安装型式、出口方向、进水位置应符合设计安装要求。
采暖通风施工技术措施
1、编制依据 1.1电厂2#机组工程《施工组织总设计》 1.2电厂2#机组工程《主厂房采暖施工图》 1.3电厂2#机组工程《煤仓间采暖施工图》 1.4电厂2#机组工程《主厂房通风施工图》 1.5《给排水管道工程施工及验收规范》 1.6《火电施工质量检验及评定标准》 1.7《图纸会审纪要》 1.8《电力建设安全操作规程》 2、工程概况 本工程为2#机主厂房采暖管道、煤仓间采暖除尘、主厂房通风。采暖管道分布为0.00m层、12.60m层,采暖管道及锅炉房0.00m、12.60m层暖风机管道。通风布置在主厂房0.00m层、3.80m层、6.30m层,汽机房6.30m层、汽机屋顶及锅炉屋顶。35m层煤仓间除尘及主厂房通风、采暖管道采用水煤气管,管道涂防锈漆两道,银粉漆两道。
精密空调压缩机湿冲程的处理步骤
(一)压缩机不严重湿冲程的处理步骤1.关闭压缩机吸气阀,关闭液位过高容器的供液阀;2.将压缩机能量调节阀置于“0”位;3.将能量调节阀调大1档,将曲轴箱内的制冷剂抽走;4.停机,检查造成容器液位过高的原因并排除;5.再次开机,观察是否有湿冲程现象。(二)压缩机严重湿冲程的处理步骤1.紧急停机,关闭压缩机吸气阀,关闭液位过高容器的供液阀;2.将压缩机能量调节阀置于“0”位,继续停机,使机内制冷剂升压汽化一部分;
精密空调活塞式制冷压缩机的安全运行操作
精密空调制冷系统各设备的正确操作,是制冷系统安全经济运行的重要保证,同时对延长精密空调设备的使用寿命、降低能耗有着重要的意义。精密空调开机前的准备工作1.运行记录的查看对所有不同类型的精密空调制冷压缩机,在运行前都应査看其运行记录,了解上次停机的原因和时间,若因故障停机,必须检查故障是否安全排除,再查看库温和热负荷,确定启动台数。2.检查精密空调压缩机(1)精密空调压缩机四周应无杂物、外露运动部件,应有安全保护罩。
机房制冷系统排污和检漏安全操作规范
(一)制冷系统的排污机房制冷系统进行排污的目的在于淸除制冷系统中的污物,以免系统中的污物进入压缩机和节流阀。如污物进入压缩机,会造成汽缸拉毛、阀片密封不严,影响压缩机的正常运转。如污物进入节流阀,会造成脏堵。尽管每个设备和管路在安装前都已进行过除锈吹污,但在整个系统安装过程中,很多管道在焊接时还会有些焊渣、铁屑和粉尘从焊口落到管内,通过全系统的排污,即可进一步清除污物。排污时,将系统除进脚以外所有通向大气的阀门和螺塞(丝堵)关闭,待压力上升到0.5~0.6MPa时,用木榔头轻轻敲击管路和容器,然后打开需要吹污的系统管路各设备底部的排污螺塞,使气流急剧吹出,以带出残留在系统中的污物。
上一页
下一页