热力管网水力失调的表现与解决措施
酷酷滴小叶
2018年07月12日 13:48:05
只看楼主

前言       随着城市化程度的不断提高,热力管网的覆盖范围正在不断扩大,集中供热已经成为城市生产的根本标志。但是随着建筑物数量的增多、建筑结构的复杂、供热系统的多样性,热力管网中出现水力失调的可能性正在增加。在传统的常见部位和环节上,在热源系统、单体建筑间、不同单元、一户一环等方面表现出各类水力失调的问题,这会严重影响热力管网的供热效果,而且会给热力管网带来不稳定和不安全的隐患。应该从热力管网的结构与各类问题部位的分析入手,确定热力管网水利失调的原因,有针对性地建立起热力管网维护和检修体系,确保热力管网对水力失调的预防,在确保热力管网供热质量的同时,实现热力管网的安全与稳定。

30.png


前言

      随着城市化程度的不断提高,热力管网的覆盖范围正在不断扩大,集中供热已经成为城市生产的根本标志。热力管网水力失调的主要表现


  2.1热力管网热源系统水力失调

    在城市化进程加快的背景下,集中供热的面积和数量呈现迅速增加的态势,原有的热源系统已经不能满足日益迫切的供热需求,特别是传统的锅炉存在发热效率低、额定功率不足、热媒参数不同,导致热力管网的热源系统之间出现压力和阻力不尽相同的局面,导致锅炉实际运行时产生循环水量与实际定额之间的巨大差距,不但影响了锅炉的供热效率,而且也造成了锅炉运行效率一直不高,甚至给锅炉的安全运行带来严重的隐患。


    2.2热力管网单体建筑水力失调

    在热力管网中单体建筑出现水利失调是最为常见的问题,其表现形式是远端供热用户温度过低,其主要原因是由于长距离热源传输,形成供热环路中流量、热量的差异,进而产生水力失调,这是当前引发供热纠纷的主要原因。


    2.3热力管网不同单元水力失调

    不同单元数量>4个后,末端单元的温度普遍低于前端单元,造成同一建筑不同单元间供热效果差异,产生这一问题的主要原因是前后单元在距离上出现差异而引起的水平失调,进而导致热力管网水利失调,最终导致供热效果不良。


    2.4热力管网改造后水力失调

    当分户改造后,原来的暖气片还是原来的配置,作为顶层热用户,除第一组暖气片的进水温度达到原设计要求外,其它各组暖气片的进水温度都低于原设计要求,即散热量都低于原来的设计,所以造成了顶层用户室内温度不达标。


    2.5一户一环系统水力失调

    新建筑多采用一户一环的室内系统形式,这种形式产生水力失调的原因是相同的,在供热的初、末寒期,由于供回水的温差比较低,顶层用户很少受温差动力的影响,流量略低于底层用户,当严寒期到来,供热循环水的供回水温差加大,顶层用户由于温差动力的影响,流量增加了,所以产生了供热初、末寒期顶层不热,供热的严寒期顶层热和供热初、末寒期底层热,供热的严寒底层期不热的现象。   


热力管网水利失调的解决措施

   3.1热力管网热源系统水力失调的解决措施

    热源系统水力失调的解决应该从平衡锅炉之间的阻力入手,应该以科学合理的计算来确定水力大小,在热源系统的进出口安装有调节功能的阀门,建立起控制和调节每台锅炉流量的控制系统,达到每台锅炉阻力和水力的平衡,以确保热力管网热源系统供热效率和供热安全。


    3.2热力管网单体建筑水力失调的解决措施

    根据热力管网维护和维修实际,一般对电梯建筑水力失调采用静态节流装置为主,在单体建筑末端安装节流板、调节阀、控制阀,调整热力管网中流量,实现水力的有效平衡。当前自动式流量控制器的出现为单体建筑间水平失调和水利失调提供了解决的新方向,其原理是通过对热力管网压力的感知来调整控制阀的大小,使热力管网流量得到精确控制,不但具有良好的节能效果,而且也大大提升热力管网的运行效率。


    3.3热力管网不同单元水利失调的解决措施

    在每栋楼的入口处,安装一个自立式流量控制阀,解决各个单体建筑间的水力失调,然后,在每个单元的立管上,安装一个手动调节阀,不要装蝶阀,它的调节性不好。在保证了每个楼的流量之后,再用手动调节阀调节这几个单元间的流量分配。使用此种方法进行调节,可以取得了比较好的效果。还有一种方法,可以将自力式流量控制阀直接安装在每个单元的立管上,将流量直接控制到单元。


    3.4热力管网改造后水力失调的解决措施

    根据上下楼冷热的程度,逐一调节各楼层用户的进口阀门,以增大顶层用户的流量,减小底层用户的流量,达到平衡的目的;二是加大整体的流量,缓解失调状况。


    3.5一户一环系统水力失调的解决措施

    出现一户一环水力失调的情况,一般都是采用加大总体流量的方法解决,也可以采用逐楼层关小用户阀门小的方法进行解决。热计量的推广,每户安装温控阀后,这种问题也会迎刃而解。     

结语

      水力失调对供热管网来讲不但会造成热量的损失,而且会造成热力管网运行效率下降,更会给热力管网的安全运行带来影响,为了提高热力管网的效率和安全,应该以治理水力失调为中心,做好热力管网的维护和检修工作。在具体的工作中应该结合热源系统、单体建筑间、不同单元、一户一环等环节水力失调的现象表现与成因分析入手,探寻热力管网维护和检修的要点,在有效提升热力管网和供热安全和效率的同时,做到对城市生产生活的有力保障。

 

xlh062606
2018年07月13日 10:23:06
4楼
学习到好多
回复
丹青墨雪
2018年07月16日 08:56:23
9楼
城市不断扩张,肯定有失衡的一天
回复

相关推荐

APP内打开