暖通机房大小估算!
咸蛋超人qwq
2018年03月14日 13:38:16
来自于暖通空调
只看楼主

内容:   制冷机房(包括电制冷和直燃吸收式机房)、空调机房的位置在做方案阶段就需与设备专业一起研究,确定其面积和层高。可参考表1.3.2-1、表1.3.2-2。   空调机房的层高概略值(表1.3.2-1)   制冷机房面积约占公共建筑总建筑面积的0.5%~1%;   热交换站面积约占公共建筑总建筑面积的0.3%~0.5%;

内容:

  制冷机房(包括电制冷和直燃吸收式机房)、空调机房的位置在做方案阶段就需与设备专业一起研究,确定其面积和层高。可参考表1.3.2-1、表1.3.2-2。

  空调机房的层高概略值(表1.3.2-1)

QQ截图20180314133652.png

  制冷机房面积约占公共建筑总建筑面积的0.5%~1%;

  热交换站面积约占公共建筑总建筑面积的0.3%~0.5%;

  锅炉房面积约占公共建筑总建筑面积的1%左右;

  空调机房面积约占公共建筑总建筑面积的的4%~6%;

  而在分层面积上:500m2约要空调机房30m2;

  (每层建筑面积)1000m2约要空调机房35~45m2;

  2000m2约要空调机房45~55m2;

  3000m2约要空调机房65~75m2。

  制冷机房、直燃机房、空调机房的设置对建筑的要求:

  ①制冷机房:

  a.有地下室时一般设在地下室,无地下室时设在一层,也有设在顶层的,但很少。

  b.在地下室中设在平面的几何中心为好,这样可以节省管网的投资和运行的水泵能耗,因为管道短则系统阻力小,故水泵的扬程低,耗能少。

  c.要靠近变配电站和水泵房。

  d.要考虑管网的出路。

  e.要有机器搬进搬出的孔洞。

  f.制冷机房的高度要求(净高):

  电制冷机房

  大型h=4.5m;小型h=3.5m。

  直燃机房

  大型h=5m;小型h=4m。

  ②直燃机房:

  直燃机房的特殊要求:

  因为燃气有防火防烟要求,按燃气规范和防火规范的要求,其机房的位置应当符合以下要求:

  a.有直接对外的门窗。

  b.有通风换气。

  c.在地下室时有泄烟面。

  ③空调机房:

  a.空调机房的楼板荷载为700~800kg/m2。

  如a.800m2的多功能厅2×30000m3/h,机房面积50m2。

  b.办公楼每1000m2约需50m2机房面积,占5%。空调机房应当放在每个防火分区内,不能把这个防火分区的机房,放在另一个防火分区内。

  c.空调机房在平面上与主要房间至少应有一室之隔,为的是避免噪声振动给使用带来无法解决的先天不足。

  d.空调机房的门应为甲级防火隔声门。

  e.管道井(风管道井和风道井,还有电缆井):有一条很重要,就是燃气管道不允许设在管井里。一定要设时,要设单独管井,还得做管井通风。管道井约占总建筑面积的1%~2%。风道井分为防、排烟管井,每个防烟楼梯间附近都得有1~2m2的防、排烟管井。

  以上内容适用于估算,准确数值须详细布置计算。

来源:网络

易筑暖通.png

花溪米格
2018年03月14日 18:27:00
2楼

谢谢楼主的资料

回复
wangxueleiyy
2018年03月15日 17:10:40
3楼

谢谢楼主的资料

回复
天呐有个猪
2018年03月17日 15:02:26
4楼
谢楼主资料
回复
花生cr
2018年03月17日 18:35:27
5楼

谢谢楼主分享

回复
自助餐支持者
2018年03月17日 20:56:28
6楼

谢谢楼主分享资料

回复
spectvictor
2018年03月18日 00:43:22
7楼

这个不错啊,正是我想要的

回复
岩土徐
2018年03月19日 09:25:27
8楼

谢谢楼主的资料

回复
hunanzhq
2018年03月19日 15:57:04
9楼

谢谢楼主分享

回复
lymlym20423504
2018年03月20日 10:41:07
10楼
感谢楼主,学习中


回复
斯人555888
2018年03月20日 10:58:24
11楼

好资料,谢谢楼主整理分享!

回复

相关推荐

APP内打开