家用配电箱总漏电保护器和空气开关是选63a还是40a的好?
平头男儿
2017年11月13日 11:52:19
只看楼主

装修中电路的漏保空开到底是选多大的规格好,现在是这样,照明一路、空调三路、两卫生间各一路、厨房一路、插座一路加上预留一路总计九路是否合理?总开选择2P40A的还是2P63A的漏保?卫生间、厨房和插座是选择1P20A还是1P+N20A还是2P20A的漏保啊,照明有无必要分两路啊?照明是不是用空开就行了啊?空调是不是每个空调要分一路?挂式空调线路用空开就行了还是要用漏保?分路用了漏保了,总开还需用漏保吗? 这些地方不要明白请教师傅说说呢。

装修中电路的漏保空开到底是选多大的规格好,现在是这样,照明一路、空调三路、两卫生间各一路、厨房一路、插座一路加上预留一路总计九路是否合理?总开选择2P40A的还是2P63A的漏保?卫生间、厨房和插座是选择1P20A还是1P+N20A还是2P20A的漏保啊,照明有无必要分两路啊?照明是不是用空开就行了啊?空调是不是每个空调要分一路?挂式空调线路用空开就行了还是要用漏保?分路用了漏保了,总开还需用漏保吗? 这些地方不要明白请教师傅说说呢。
微信图片_20171113114832.jpg

可能同时用电量会达到总电量一半左右,那么40A就不够了,2P63A带漏保的总空开就可以了。因为已经有总漏保了,那么其他回路(卫生间、厨房和插座)就不需要再安装了。当然,如果你对卫生间要求更高一些,可以单独安装灵敏度更高的漏保,比如15MA的,推荐2P齐切的。空调一般来说,最好每个空调分一路,这个根据你的装修资金而定,如果资金不够也可以不分的。
微信图片_20171113114837.jpg

空调可以三路,也可以根据房间布局用两路,总开选择2P63A的空开,最好不带漏保,厨卫全部选用漏保,1p+n和2p都可以,根据开关箱的位数选择,1p+n的漏保占两个卡位,2p漏保占4个卡位,照明分与不分根据房间布局选择,从用电量上讲没必要分,照明回路按照规定可以不加漏保,加了当然更安全。按照规定是低于2.5米必须加漏保。壁挂式空调可以不加漏保,注意是可以,加了更安全。分路带漏保,总开就不能带了,否则分路漏保就没有意义了。条件许可的话最好加浪涌保护器。还有一点,卫生间的等电位连接一定要做。
微信图片_20171113114841.jpg

总开2P63A带漏保进户线16平方,卫生间 厨房(厨房两路) 20ADPN10ma 漏保断路器配4平方 ,其它16ADPN断路器 2.5平方。记得去电力公司增容电表,一个总的cdb7???40a然后开关不用普通单批即可15a其他的看配线插座分开一个回路带漏电的20a,如果预算高,每路都装漏保,总开关用空开,这样,某个线路有问题的话,只跳那个回路的漏保,其他不受影响。还有,冰箱单独一回路,热水器单独一回路。大伙看这样子应该可以吧?


微信图片_20171113114832.jpg


微信图片_20171113114837.jpg


微信图片_20171113114841.jpg

努力加油33
2017年11月13日 13:15:36
2楼
按楼主这样去施工出于安全与方便固然是好 但是这样成本太大 现实中大可不必要这样去施工布线 这样做不适合一般家庭
回复
flowerbook
2017年11月14日 10:07:56
3楼
具体要看各个回路的荷载及额定电流,工作电流。
从安全的角度,自主家装更注重安全。
“总线漏保,分路空开”是可以的。
回复
剑刃2014
2017年11月14日 17:58:15
4楼
仔细学习下
回复
n2460402
2017年11月14日 18:44:39
5楼
总开关不要用漏保,厨卫插座回路单独使用漏保,照明使用空开即可
回复
我很热
2017年11月14日 21:34:50
6楼
个人觉得这个总空开的额定电流应该跟这个空开后面的主干线的载流量想匹配,选的太大对这个主干线不利,选的太小又是对主干线的浪费。
回复
工夫茶
2017年11月15日 10:58:48
7楼
首先要与供电局配电箱开关的容量配套,不然选大了,如有过载要到楼下合闸;
另外不建议总开带漏保,如灯具一有漏电马上就跳,整间房间都没电了。
回复
cnhanhan
2017年11月20日 10:55:07
8楼
那么大的漏保干嘛,家装的,主开关不要漏保,分支开关使用用16A或20A的就可以了。