热力膨胀阀最常见故障,供液不足排除方法
tudou_xiansheng
2017年10月25日 14:08:00
来自于制冷技术
只看楼主

热力膨胀阀最常见的故障无非有如下三个故障:1、开度太小(供液不足);2、开度太大(供液过量);3、波动(时而不足,时而过量)今天我们就来详细了解供液不足的原因以及处理办法;1供液不足八大原因原因分析热力膨胀阀提供的制冷剂流量不足(开度小),主要原因可以从以下几点来分析:原因1:冰堵原因2:脏堵原因3:感温包充注介质泄漏原因4:感温包安装位置不正确原因5:感温包未能感受准确温度


热力膨胀阀最常见的故障无非有如下三个故障:
1、开度太小(供液不足);
2、开度太大(供液过量);
3、波动(时而不足,时而过量)
今天我们就来详细了解 供液不足的原因以及处理办法;
1供液不足八大原因原因分析
热力膨胀阀提供的制冷剂流量不足(开度小),主要原因可以从以下几点来分析:
原因1:冰堵
原因2:脏堵
原因3:感温包充注介质泄漏
原因4:感温包安装位置不正确
原因5:感温包未能感受准确温度
原因6:充注介质迁移(带MOP功能)
原因7:阀芯卡死
原因8:选用的膨胀阀容量过小,过热度调整不当等
2冰堵
【产生原因】
如果制冷剂中含水量较多,在蒸发温度降到0℃以下时,有可能在热力膨胀阀节流口处结冰,造成“冰堵”。
产生冰堵的可能原因有:
1)、 系统抽真空时间不够,没能把管路内的湿气抽尽。
2)、 向系统中加入的制冷剂或是润滑油中水分超标。
【发生位置】
冰堵塞一般发生在膨胀阀的节流孔处,因为这里是整个系统中温度最低,孔径最小的地方。观察视液镜的试纸颜色,可以判断制冷剂中是否含水过多。
【处理办法】
更换干燥过滤器,除掉系统管路中的水分;必要时需要抽真空,重新充注制冷剂。
3脏堵
【产生原因】
系统中存在杂质。
制冷系统中的杂质来源有:铜管焊接时未清除干净的氧化膜、压缩机运行磨损产生的金属细屑、冷冻机油化学反应产生的物质等。
c819a184786b4817c4e913e63900c707.jpg

【发生位置】
一般情况脏堵发生在干燥过滤器处,系统中的杂质被过滤器拦截住,造成脏堵现象;也有可能是在膨胀阀的节流孔处发生。
发生脏堵后系统的蒸发压力变低,回气温度升高,过热度升高,系统回油困难。
【处理办法】
对于在干燥过滤器处产生的堵塞,需要更换干燥过滤器。如果在膨胀阀流口处脏堵,分体式膨胀阀可将流口组件拆下,仔细清理;整体式需进行更换膨胀阀。
4感温包充注介质泄露
【产生原因】
感温包内的充注介质如果泄漏,膜片上方就失去了打开膨胀阀的动力,会造成膨胀阀部分或全部关闭,系统低压很低。
通常发生原因包括:
1) 、感温包毛细管断裂。
毛细管断裂使感温包内的充注介质漏掉,导致不能把正确的信号传给
热力膨胀阀的执机构。断裂可能发生的位置包括毛细管当中,感温包
与毛细管的连接处及毛细管与阀体上盖的焊接处。
62978725ce30211bb4174ccfd587a6f3.jpg

2)、感温包及毛细管腐蚀。
如果应用环境中存在大量的强腐蚀性物质,它们都能破坏不锈钢表面的钝化层,从而加速金属的腐蚀。同时大气环境中有大量的固体颗粒,它们也有可能和二氧化硫与水共同作用时,在固体颗粒下的金属表面发生点蚀。除此之外,腐蚀速度还与相对湿度和温度有关

3)、感温包毛细管损伤。
尖锐的物体对毛细管的刮蹭、切削、挤压或烧伤,使感温包内的充注介质漏掉,或者堵塞了毛细管,影响过热度信号传递到膜片上腔,从而导致膨胀阀无法正常工作。
【处理办法】
出现这种情况,需要换膨胀阀。所以特别要求在安装及使用的过程当中,避免毛细管与尖锐的物体接触,避免损伤烧伤,采用防护材料对毛细管进行保护。
对于点腐蚀现象,可采用防护层和缓蚀剂,控制大气环境中腐蚀性气体和固体颗粒物的浓度等方法。
4efd713edfed8c9bcbabab6869d806fd.jpg

5感温包安装位置不正确
建议将感温包水平安装在靠近蒸发器出口的回气管上。
安装时, 感温包需用安装带固定好,回气管表面要除锈,如果是钢管,表面除锈后涂银漆,以保证感温包与回气管的良好接触。
3d4faedb0b6d6fc382340805077e2671.jpg

6感温包未能感受准确温度
1)、感温包处温度受其它因素影响
2)、感知温度滞后
3)、污垢导致传热困难

7充注介质迁移(带MOP功能)
对于具有MOP功能的膨胀阀,其感温包及阀头处充注的充注介质量相对较少。如果阀头的温度低于感温包的温度,充注介质也会从感温包中迁移到阀头处,从而导致膨胀阀无法正常工作。
充注介质发生迁移的过程和温差及时间相关。
【处理办法】
在运输,储藏,安装,调试及使用的过程当中要始终保持感温包的温度低于感
温元件的温度。
如果已经发生充注介质迁移对情况,可以通过冷却感温包(推荐)或者加热阀头使充注介质重新回到感温包内。该过程受温差及时间的影响。

8阀芯卡死
【产生原因】
系统制冷剂中含水量较多,或者制冷剂中含腐蚀性物质,使得膨胀阀内部发生了严重的腐蚀,致使阀芯无法运动,膨胀阀无法调节。
2506ad5dad3dc770639f913e2158c5f1.jpg

【处理办法】
更换膨胀阀及干燥过滤器,除去系统的水分及其它杂质。


2017年10月25日 16:49:02
2楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-10-25 17:10 编辑

系统在选配热力膨胀阀时,适应制冷剂的种类,制冷量范围,通径(阀芯)等是必然要考虑到的。阀的开启度都是根据这些因素在出厂前厂方已经调定好了,调节杆基本处中间状态。所以在平常的运行工作中,一般只存在堵塞不通畅,感温剂泄漏而调节控制失灵,阀芯损坏等故障。至于阀开启度的调整,那只是为了调节其过热度,调节的范围也不大。所以膨胀阀应保持出厂状态,不要随便调动。
热力膨胀阀只能在出厂最佳状态下反应出的工况才是系统当时最实际的,才能根据此工况对系统作出较准确的分析和判断。调动了膨胀阀,甚至调的幅度较大,反应出的工况往往与现况存在较大的差异,容易造成误判和错判。
回复