【网友原创】高位消防水箱作用及稳高压系统的探讨
liugps
liugps Lv.8
2017年03月23日 08:24:21
只看楼主

呵呵,可能很多人都会说,高位消防水箱作用这个还用问,肯定是提供火灾初期用水啊。提供初期用水没错,但在什么情况下起作用,怎么起作用?这个还是值得探讨。 旧的“建筑设计防火规范”及“高层民用建筑设计防火规范”都规定:“当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱”。 这里的临时高压系统(新的“消防给水及消火栓技术规范”中定义是一样的)包括水箱设置高度满足最不利消防设施水压的重力临时高压系统(为方便区分,临时起的名称,非正式名称)和设置稳压装置的稳压临时高压(稳高压)。

呵呵,可能很多人都会说,高位消防水箱作用这个还用问,肯定是提供火灾初期用水啊。提供初期用水没错,但 在什么情况下起作用,怎么起作用?这个还是值得探讨。

旧的 “建筑设计防火规范”“高层民用建筑设计防火规范”都规定:“当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱”。

这里的临时高压系统(新的 “消防给水及消火栓技术规范”中定义是一样的)包括水箱设置高度满足最不利消防设施水压的重力临时高压系统(为方便区分,临时起的名称,非正式名称)和设置稳压装置的稳压临时高压(稳高压)。
在重力临时高压系统中,水箱作用好理解,火灾初期主泵没到正常运转这期间,水箱通过重力出水向消火栓系统供水灭火。

但在稳高压系统中,因为有稳压泵的存在,水箱的作用大大消些弱了,水箱几乎没机会起作用。设稳压泵的原因就是因为水箱重力出水压力达不到最不低消火设施压力要求,因此平时及火灾前期主泵正常运转前管网的压力都是靠稳压泵维持,而这一压力是高过水箱重力出水的压力,水箱出水管连接消防管网上的止回阀是打不开的,所以水箱是无法重力出水到管网的,也就起不了作用。
有的人可能会说,水箱可以通过稳压泵向消防系统供水啊,没错是有这功能,但不是必须的,把稳压系统设在泵房里,忽略高位水箱直接从水池吸水也能实现,所以可以说这时的高位水箱还是没有作用的。只有当稳压系统坏了,在主泵正常运转前,水箱才能重力出水到消防管网供水,这时其实就成了前面提到的临时高压系统(但水箱重力出水压力还不能保证最不利消防设施要求,与前面提高的系统只是水箱设置高度差异)。

所以说在临时高压系统中(不管是重力临时高压还是稳压临时高压)高位水箱的作用就是火灾初期重力向消防管网供水。明白了这个就能明白为什么“ 消防给水及消火栓技术规范”将这点稍微放松了,不像旧建规高规那样规定当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱。

6.1.9 室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:
1 高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过 2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱;
2 其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵;
3 当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。

重要建筑火灾损失大,安全性能要求高,必须设水箱,初期消防用水有保证(即使在水箱高度不够的稳压临时高压系统中,稳压系统坏了,水箱重力出水依然还是有一定所用的,比如说保护高层建筑下面比较有利的层数,而在高层最上面的层或是在多层建筑中虽然压力不足,但有水总是好过没水的)。
而在相对没这么重要的建筑中,当设置确有困难时可以不设水箱,但要设稳压系统,在现在供电安全保障性高的情况下,稳压系统火灾时失效的机率相当小,所以没有水箱也是可以的。

其重力临时高压系统与稳压临时高压是有本质除别的,但国家几本重要规范都没给稳压临时高压(稳高压)正式名称,都统一归到临时高压。但是可喜的是很多地方还是慢慢为它放开了,

DGJ08-94-2007上海民用建筑防火设计规范,GB 50160-2008 石油化工企业设计防火规,都有稳高压的定义了,而最新的“ 消防给水及消火栓技术规范”也对水箱设置有所松动。

liugps
2017年03月23日 09:28:03
2楼
又不能编辑,泪奔:Q
设稳压泵的原因就是因为水箱重力出水压力达不到最不低消火设施压力要求,因此平时及火灾前期主泵正常运转前管网的压力都是靠稳压泵维持,而这一压力是高过水箱重力出水的压力,水箱出水管连接消防管网上的止回阀是打不开的,所以水箱是无法重力出水到管网的,也就起不了作用。
这段话中说得不全面有点不妥,管网的压力都是靠 稳压装置维持(稳压泵开泵到停泵期是由泵提供压力,稳压泵停泵后由气压罐提供压力)而不是单指稳压泵,应该是整个稳压装置。
回复
sangyboy
2017年03月23日 17:39:43
3楼
水箱出水管连接消防管网上的止回阀是打不开的,所以水箱是无法重力出水到管网的,也就起不了作用。

这个不能乱说的。
回复
天心化羽
2017年03月23日 17:56:42
4楼
谢谢楼主分享
回复
liugps
2017年03月24日 11:40:50
5楼
本帖最后由 liugps 于 2017-3-24 12:03 编辑

“你搞错了。水箱水灭火是安全冗余,不是必须用。着火原则上先启动主泵来灭火,只有在停电、设备故障等其他原因泵不能出水,才会用水箱水灭火。”没搞错呢,火灾时主泵无故障情况下水箱满足主泵正常运转前的消防用水(规范规定接到信号2分钟之内要正常运转,应急情况下5分钟,这期间不是看着大火傻等,这时是灭火的黄金时间,消防系统是必须要有水用的);主泵有故障时,水箱的水一直用于消防,直到用光,这一点点水也仅是前期消防用水,不可能满足整次消防用水。
回复
安如意
2017年03月24日 11:56:06
6楼
还是没搞明白,在高位水箱处再设置稳压系统很不理解,为啥不取消水箱,直接把稳压系统连接到水池上
回复
liugps
2017年03月24日 12:27:35
7楼
安如意 发表于 2017-3-24 11:56 还是没搞明白,在高位水箱处再设置稳压系统很不理解,为啥不取消水箱,直接把稳压系统连接到水池上 6.1.9.2条就是这样的啊
回复
安如意
2017年03月24日 12:47:03
8楼
liugps 发表于 2017-3-24 12:27 6.1.9.2条就是这样的啊现在设计的工程4层商场,高位水箱压力肯定不够,还要在水箱旁加稳压系统。
回复
lichangan1000
2017年03月24日 13:49:15
9楼
稳压设备的作用:为拾取压力信号提供方便;管网充满水,并保持压力,为泵启动后短时间达到流量扬程提供保障。别指望150l水去灭火。
回复
fschwann
2017年03月24日 15:21:00
12楼
现在新规范设计了流量开关了。高位消防水箱连接到系统的重力补水管上设置流量开关。如果系统压力持续下降,连稳压泵也补不赢了,水箱直接补水的止回阀应该可以打开补水了吧。流量开关的流量超过设定值就直接启主泵了。
回复
wsx070419
2017年03月24日 16:41:47
13楼
不错,分析的有道理!
回复

相关推荐

APP内打开