地下两层的合用前室的加压送风量
暖通给排水牛犇
2017年01月16日 17:13:50
来自于通风排烟
只看楼主

现在在做一个高层住宅的项目,地上部分合用前室满足自然排烟要求,那如果只对地下两个前室进行加压送风的话,加压送风量如何计算,求高手指点迷津,以及加压送风的风机该如何选?

现在在做一个高层住宅的项目,地上部分合用前室满足自然排烟要求,那如果只对地下两个前室进行加压送风的话,加压送风量如何计算,求高手指点迷津,以及加压送风的风机该如何选?
vk3001h
2017年01月16日 17:39:11
2楼
按20层以下查表即可。
回复
暖通给排水牛犇
2017年01月17日 08:49:26
3楼
vk3001h 发表于 2017-1-16 17:39 按20层以下查表即可。只有两层就按20层以下,会不会太大?
回复
vk3001h
2017年01月17日 10:16:48
4楼
暖通给排水牛犇 发表于 2017-1-17 08:49 只有两层就按20层以下,会不会太大?不大。20层以下按开两层计算,正好和你这个两层地下室相同。所以加压送风口不用电动风口,自垂百叶就OK了。
回复
暖通给排水牛犇
2017年01月17日 11:00:47
5楼
vk3001h 发表于 2017-1-17 10:16 不大。20层以下按开两层计算,正好和你这个两层地下室相同。所以加压送风口不用电动风口,自垂百叶就OK了 …查哪个规范上的表,另《建筑防排烟系统技术规范》还没有正式发布吗?
回复
vk3001h
2017年01月17日 15:01:49
6楼
暖通给排水牛犇 发表于 2017-1-17 11:00 查哪个规范上的表,另《建筑防排烟系统技术规范》还没有正式发布吗?老高规。新防排烟规范出台之前执行老规范
回复
vk3001h
2017年01月17日 15:14:55
7楼
暖通给排水牛犇 发表于 2017-1-17 11:00 查哪个规范上的表,另《建筑防排烟系统技术规范》还没有正式发布吗?查老高规。防排烟规范还没有发布。
回复
暖通给排水牛犇
2017年01月17日 16:42:29
8楼
vk3001h 发表于 2017-1-17 15:14 查老高规。防排烟规范还没有发布。但是《建筑设计防火规范》GB50016-2014中的公告中已经明文说明原《建筑设计防火规范》GB50016-2006和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95同时废止。
回复
vk3001h
2017年01月17日 17:08:34
9楼
暖通给排水牛犇 发表于 2017-1-17 16:42 但是《建筑设计防火规范》GB50016-2014中的公告中已经明文说明原《建筑设计防火规范》GB50016-2006和《高 …是。但是GB50016-2014的公告中还明文说明有关防排烟的措施见配套的《建筑防排烟系统技术规范》。但是这本配套规范迟迟没有公布。因此,公安部已经下文,明确在《建筑防排烟系统技术规范》没有发布期间,有关防排烟的做法暂时沿用原有建规和高规条文。
回复
暖通给排水牛犇
2017年01月17日 17:17:00
10楼
vk3001h 发表于 2017-1-17 17:08 是。但是GB50016-2014的公告中还明文说明有关防排烟的措施见配套的《建筑防排烟系统技术规范》。但是这本 …奥,公安部下文在哪里可以找到。
回复
vk3001h
2017年01月17日 17:26:18
11楼
暖通给排水牛犇 发表于 2017-1-17 17:17 奥,公安部下文在哪里可以找到。不知道。我是在消防局图审的时候见到的,消防局说那是内部文件,可以给你看但是不让复印。
回复