空调水系统:冷冻水系统和冷却水系统。 冷冻水系统是为了实现制冷机组向空调设备输送冷量。 冷却水系统是为了将空调区域的热量排到建筑之外。 冷冻水系统 空调冷冻水系统由水泵、管道、定压设备、阀门、换热器、除污器等主要部件构成。 (一)冷冻水系统的主要形式 1.开式和闭式系统(循环水系统) 设计时注意几点: 1、开式和闭式系统水泵扬程计算。 2、开式系统,注意水泵吸水真空高度的问题;闭式系统,在水泵入口设置定压水箱(最低运行压力大于5KP)。




空调水系统:冷冻水系统和冷却水系统。
冷冻水系统是为了实现制冷机组向空调设备输送冷量。
冷却水系统是为了将空调区域的热量排到建筑之外。

冷冻水系统
空调冷冻水系统由水泵、管道、定压设备、阀门、换热器、除污器等主要部件构成。
(一)冷冻水系统的主要形式
1.开式和闭式系统(循环水系统)

设计时注意几点:
1、开式和闭式系统水泵扬程计算。
2、开式系统,注意水泵吸水真空高度的问题;闭式系统,在水泵入口设置定压水箱(最低运行压力大于5KP)。
开式系统蓄水箱容量的确定原则:
蓄存所有的系统水容量并附加一定的安全系数;按照系统小时循环水量的5%~10%计算。
2.直连系统与间连系统(用户水系统与制冷机组连接方式)

3.异程系统和同程系统(空调末端水的流程是否相同)

4.两管制、三管制和四管制系统(供回水主干管数目不同)

5.一次泵和二次泵系统(水泵克服系统阻力要求不同)

6.变水量(CWV)和定水量(VWV)系统(用户侧冷冻水流量是否实时变化以适应空调负荷需求)

(二)典型冷冻水系统分析
1、一次泵定水量系统(较小型空调系统,负荷特性单一)

2、一次泵变水量系统

3、二次泵变水量系统

冷却水系统

直流式冷却水系统:
升温后的冷却水直接排走,不重复使用。
冷却水可为地面水、地下水或城市自来水。
适用水源充足的地方。

循环式冷却水系统:
将来自冷凝器的冷却水先通入蒸发式冷却装置,使之冷却降温,然后再用水泵送回冷凝器循环使用。
是目前空调系统中最为普遍的系统形式。
蒸发式冷却装置:自然通风冷却循环,机械通风冷却循环。

冷却塔:
冷却塔有自然通风和机械通风两类。
按冷却温差分:玻璃冷却塔可分为低温差(5℃ 左右)和中温差(10℃ 左右)
按水和空气流动方式分:玻璃钢冷却塔又可分为逆流式、横流式、横逆流式。


1.冷却水系统的形式
根据冷却塔与制冷机组的连接方式,可分为单元式、干管式和混合式三种。

2.冷却水泵扬程确定

3、冷却水温度控制
冷却水温度控制的原则
一般蒸气压缩式制冷机组的冷却水进水温度要求不宜低于15.5度。
吸收式制冷机组的冷却水进水温度要求不低于24度(避免溶液结晶)。
在制冷机组允许的情况下,应尽量降低冷却水温度
在过渡季和冬季,可以用冷却塔供冷(free-cooling);冬季制冷机组需要制冷运行,冷却塔也运行,注意结冰。

tianzhong169
2016年12月30日 11:33:14
2楼
对我是有一定的帮助,谢谢
回复
财源滚滚
2017年01月02日 09:21:57
3楼
谢谢楼主分享
回复
killer2006cn
2017年01月03日 14:03:46
4楼
不愧老司机呀,谢谢了
回复
拂去尘埃
2017年01月04日 13:22:02
5楼
总结的好啊
回复
玉帝哥哥
2017年01月04日 15:34:13
6楼
楼主辛苦 谢谢分享
回复
空调砖家
2017年01月15日 23:17:38
9楼
总体来说,总结的很不错。
但第一点,我觉得是具体问题具体分析,有时你降低了冷却水和冷却水系统的能耗时,可能会导致空调主机的能耗上升。这样的话,是不节能的。毕竟整个中央空调系统来说主机的用电量约点60%,所以要在主机能耗与水系统的能耗找一个最佳的平衡点,这个平衡点不同的季节又不同。
回复
漠之寻123
2017年01月16日 10:25:53
10楼
谢谢分享资料
回复
陕西赛普瑞电气
2017年01月17日 17:26:39
11楼
感谢楼主分享
回复
qq_1485959110758
2017年02月01日 22:26:08
12楼
好文
回复
翠儿飞呀飞
2017年02月07日 09:43:27
14楼
很好,感谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开