封闭楼梯间对开窗面积也有要求吗?
mage780705
mage780705 Lv.12
2016年12月13日 18:45:55
来自于通风排烟
只看楼主

如题,封闭楼梯间对开窗面积也有要求吗?最近消防专家会专家这样提了,让人很郁闷,难道也需要开窗面积达到2平米吗?有什么依据?

如题,封闭楼梯间对开窗面积也有要求吗?最近消防专家会专家这样提了,让人很郁闷,难道也需要开窗面积达到2平米吗?有什么依据?
fantaizi
2016年12月14日 09:53:08
2楼
当然了,看规范GB50016-2014 第6.4.2.1,“不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设机械加压送风系统或采用防烟楼梯间”。这条就是对封闭楼梯间的要求啊。强制性条文哦。
回复
txclll
2016年12月14日 14:43:45
3楼
fantaizi 发表于 2016-12-14 09:53 当然了,看规范GB50016-2014 第6.4.2.1,“不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设机械加压送风系统或 …我也想请问一下,如果是地下一二层的封闭楼梯间,那么这个自然通风的要求是什么,应该就不是2平方米了吧
回复
mage780705
2016年12月14日 17:51:00
4楼
txclll 发表于 2016-12-14 14:43 我也想请问一下,如果是地下一二层的封闭楼梯间,那么这个自然通风的要求是什么,应该就不是2平方米了吧对啊,难道封闭楼梯间也要这样要求吗?
回复
vk3001h
2016年12月15日 10:55:38
5楼
mage780705 发表于 2016-12-14 17:51 对啊,难道封闭楼梯间也要这样要求吗?当然是啊。封闭楼梯间没有外窗就是“不能自然通风”,有外窗但可开启面积不足2m2就是“自然通风不能满足要求”。这不是很明白的事情么?
回复
漠之寻123
2016年12月15日 10:58:30
6楼
讨论学习了 谢谢
回复
fantaizi
2016年12月15日 18:06:35
7楼
txclll 发表于 2016-12-14 14:43 我也想请问一下,如果是地下一二层的封闭楼梯间,那么这个自然通风的要求是什么,应该就不是2平方米了吧这个当然了,规范就是这样要求的呀,每五层开窗面积不小于2平方啊,就算是地下只有一层也是一样的。就像加压送风量就只有20层的分界线,20层以上和20层一下,不是说你的层数越少风量就会打折。
回复
txclll
2016年12月16日 09:22:02
8楼
fantaizi 发表于 2016-12-15 18:06 这个当然了,规范就是这样要求的呀,每五层开窗面积不小于2平方啊,就算是地下只有一层也是一样的。就像加 …好的学习了谢谢
回复
lgtlllhb641
2017年03月07日 10:37:34
9楼
封闭楼梯间我都是让建筑定性,除非一眼就看出来无法满足自然通风采光的要求我才处理!
回复
幻皓
2017年03月10日 11:05:28
10楼
防火规范有要求,封闭楼梯间的自然排烟开窗要求与防烟楼梯间是一样的。
回复
幻皓
2017年03月10日 11:06:19
11楼
接上条。我一般是每五层不小于2平米,顶层不小于1平米。这样设计的。