低温机组两器选型
xing星007
xing星007 Lv.4
2016年12月13日 13:34:23
来自于制冷技术
只看楼主

如题,问个问题:低温-40℃/45℃的机组,两器的选型时按-40℃/45℃工况 ,余量各留20%左右;还是该按照-20℃/45℃工况选型? 有人告诉我按照-20℃选型,但是选择出来的与第一种比较,相差比较大。 求大神解惑:'( 我怎么选型。:Q 谢谢了

如题,问个问题:低温-40℃/45℃的机组,两器的选型时按-40℃/45℃工况 ,余量各留20%左右;还是该按照-20℃/45℃工况选型? 有人告诉我按照-20℃选型,但是选择出来的与第一种比较,相差比较大。 求大神解惑:'( 我怎么选型。:Q 谢谢了

xing星007
2016年12月13日 15:57:09
2楼
前辈说的应该按照-30℃左右蒸发来选型,不需要加余量。欢迎大家探讨~
回复
荣昌制冷
2016年12月13日 16:51:12
3楼
xing星007 发表于 2016-12-13 15:57 前辈说的应该按照-30℃左右蒸发来选型,不需要加余量。欢迎大家探讨~两器应该按照-40℃/45℃工况 ,余量各留20%左右来选型。如果按照“-20℃/45℃或者-30℃工况选型”,那-40℃的低温就难以达到了。
回复
xing星007
2016年12月13日 17:09:20
4楼
荣昌制冷 发表于 2016-12-13 16:51 两器应该按照-40℃/45℃工况 ,余量各留20%左右来选型。如果按照“-20℃/45℃或者-30℃工况选型”,那-40 …荣老师,“-40℃的低温就难以达到了”是在说按照这两种选型的话,两器选型过大,弄巧成拙了吧
回复
荣昌制冷
2016年12月13日 17:59:54
5楼
xing星007 发表于 2016-12-13 17:09 荣老师,“-40℃的低温就难以达到了”是在说按照这两种选型的话,两器选型过大,弄巧成拙了吧你可以反过来思考,-20度的蒸发器,能达到-40度的低温吗?
回复
喜羊羊
2016年12月14日 09:00:40
6楼
这个属于速冻工况了:
蒸发器选型时按照计算负荷,按-40℃/45℃工况 ,负荷计算时已经考虑余量,风机正常选型;
冷凝器可以按照-20℃/45℃工况的负荷选型,因为机器实际运行的时候是要经过一个高温阶段。只按照-40℃/45℃工况,冷凝器选配的会小。
回复
xing星007
2016年12月14日 09:09:31
7楼
荣昌制冷 发表于 2016-12-13 17:59 你可以反过来思考,-20度的蒸发器,能达到-40度的低温吗?负荷一定的话,大一些的蒸发器换热面积更大,换热效果更好;机头一定,根据制冷量,-20℃工况选的要比-40℃选的大很多,我想的是按-20℃选的过大,反而会影响效果。:Q想不到其它。
回复
xing星007
2016年12月14日 09:14:27
8楼
本帖最后由 xing星007 于 2016-12-14 09:19 编辑 喜羊羊 发表于 2016-12-14 09:00 这个属于速冻工况了:蒸发器选型时按照计算负荷,按-40℃/45℃工况 ,负荷计算时已经考虑余量,风机正常选 …有道理,就是冷凝器按照-20/45好像偏大,有个前辈说都按-30较好;换热器就不需要了吗?我这不是冷库的,是板式换热器。谢谢你的解答
回复
斗战圣佛
2016年12月14日 12:54:32
9楼
这个嘛,没一定之规;余量要给,具体给多少要根据实际系统中压机运行限制、负荷变化率、长效工况温度偏差、负荷与循环介质流量控制等因素综合考量。
回复
xing星007
2016年12月14日 14:14:04
10楼
斗战圣佛 发表于 2016-12-14 12:54 这个嘛,没一定之规;余量要给,具体给多少要根据实际系统中压机运行限制、负荷变化率、长效工况温度偏差、 …我滴哥…….如果你来设计的话,你怎么留余量呢:Q
回复
斗战圣佛
2016年12月14日 16:03:08
11楼
常用的可归纳分类总结。
例你所说-40度/45度工况:
如为连续运行速冻设备(运行时库内温度稳定在一定范围内持续运行的速冻机),余量10%足矣;
但如为满入满出的、一定时间内由高温度线降到低温度线的通用速冻间,余量要超过20%。
回复

相关推荐