pvc水管是否适用于冷冻循环水
深圳集雅
2016年11月01日 21:20:23
来自于中央空调
只看楼主

如题,实际工程施工中是否有人采用过pvc作为循环冷冻水管使用,预后数年渗水的概率多高?请有实际用过的朋友回答,感谢!

如题,实际工程施工中是否有人采用过pvc作为循环冷冻水管使用,预后数年渗水的概率多高?请有实际用过的朋友回答,感谢!
co1455023129612
2016年11月03日 11:48:27
2楼
PVC使用温度-10以上,在冷冻水条件下可以使用,但是材料发脆,耐压力降低,不建议使用。如何连接?
回复
panpandewangyi
2016年11月03日 15:51:25
3楼
是不是抗压不够?
回复
tanshuqin
2016年11月04日 09:30:50
5楼
普通的PVC抗压不行,还是用钢管吧
回复
暖通小不点
2016年11月04日 15:41:22
6楼
承压不够,一般镀锌钢管的承压都是1MP的
回复
花生cr
2016年11月04日 20:07:51
7楼
谢谢楼主分享
回复
co1477901731926
2016年11月07日 10:04:46
8楼
主要还是不承压吧?
回复
del4410
2016年11月10日 10:41:38
9楼
普通UPVC时间长了容易漏水,用加厚的价格也高,不如用钢管
回复
khfmddip
2016年11月11日 16:27:08
10楼
谢谢楼主分享
回复
没完没了
2016年11月14日 15:36:44
11楼
谢谢楼主分享
回复
我的呵呵呵
2016年11月15日 09:57:30
12楼

谢谢楼主分享
回复

相关推荐