屋面工程验收中的质量问题 1、 屋面保温层及找平层排气道(管)做法不当,起不到排气作用。 2、女儿墙泛水收口、伸出屋面管道根部等的防水构造做法不当。 3、屋面水落口周围排水坡度不当,积水。 4、防水保护层开裂,分格缝灌缝粗糙等。 上人屋面通气管不牢固、不垂直 排气孔距屋面高度以及防水上返高度均不足25cm,不符合规范要求 上人屋面通气管高度不足2m,防水上返高度不足25cm

屋面工程验收中的质量问题
1、 屋面保温层及找平层排气道(管)做法不当,起不到排气作用。
2、女儿墙泛水收口、伸出屋面管道根部等的防水构造做法不当。
3、屋面水落口周围排水坡度不当,积水。
4、防水保护层开裂,分格缝灌缝粗糙等。
上人屋面通气管不牢固、不垂直


排气孔距屋面高度以及防水上返高度均不足25cm,不符合规范要求


上人屋面通气管高度不足2m,防水上返高度不足25cm


修补效果差

屋面保护层起砂严重

屋面保护层界格不到位


屋面排气道分界格不到位




问题防治
1、 屋面保温层排气做法:
1.1、 排气管间距宜为6m,纵横贯通,并同与排气口相通。
1.2、 排气管每36m2宜设一个排气口,应设置在结构层上,管壁应设排气孔,排气口应设在排气管交叉处。
2、女儿墙泛水、压顶防水处理应符合下列要求:
2.1 、女儿墙为砖墙时,卷材收头可直接铺压在女儿墙的混凝土压顶下;
女儿墙较高时,可在砖墙上留凹槽,卷材收头应压入槽内并用压条钉压固定,嵌填密封材料封闭,凹槽距屋面找平层的高度不应小于250mm。
2.2 、女儿墙为混凝土时,卷材的收头采用镀锌钢板压条或不锈钢压条钉压固定,钉距≤450mm,并用密封材料封闭严密。
3、伸出屋面管道根部的防水构造应符合下列要求:
3.1、 管道根部500mm范围内,砂浆找平层高出30mm坡向周围的圆锥台。
3.2、管道根部周围做附加层,宽度和高度不小于250mm。
3.3、防水层贴在管道上的高度不应小于250mm。
3.4、附加层及卷材防水层收头处用金属箍箍紧在管道上,并用密封材料封口。
4、屋面水落口周围500mm范围内应加大坡度,坡度不应小于5%。
5、防水保护层应设置分格缝,水泥砂浆保护层分格面积应为1㎡,细石混凝土保护层分格面积不应大于36㎡,板块材料保护层分格面积不应大于100㎡。
6、分格缝宽度宜为10~20mm,深度同保护层厚度,缝内应填嵌沥青玛蹄脂等防水密封材料。
屋面水泥砂浆分隔缝顺直


屋面水泥砂浆保护层无空鼓、裂纹、麻面、脱皮、起砂等缺陷

分格缝清晰通顺,排水天沟弧度自然


混凝土墩座泛水弧度统一美观,盖板顶部坡度明显、排水通畅


完成面色泽一致,接缝均匀


出屋面管道高度一致,处理美观



工程问题很多,大家工作中遇到过哪些屋面难解的问题呢?

co1472444778534
2016年10月29日 08:58:12
2楼
谢谢楼主无私分享
回复
顺风顺水
2016年10月31日 10:13:55
3楼
这是行业标杆!
回复
lgtlllhb641
2016年10月31日 14:03:20
4楼

谢谢楼主分享,又收集了其中一个分部的技术交底了,谢谢
回复
tyq841006
2016年10月31日 14:06:54
5楼

谢谢楼主分享资料。
回复
bingqingyujie000
2016年10月31日 14:42:36
6楼
不错的资料!学习下

回复
泉水叮咚三亚
2016年11月01日 08:52:19
7楼
谢谢楼主无私分享
回复
lszjypdzh
2016年11月01日 08:53:24
8楼
谢谢分享,学习了
回复
lgtlllhb641
2016年11月01日 08:55:17
9楼

谢谢楼主无私分享
回复
tyq841006
2016年11月01日 08:59:24
10楼
谢谢楼主分享
回复
11依依
2016年11月01日 09:13:01
11楼
很好的资料,学习到了。
回复

相关推荐

APP内打开