求教高人:关于低温R404A冷冻油匹配问题
斗战圣佛
斗战圣佛 Lv.17
2016年08月26日 12:52:27
来自于制冷技术
只看楼主

半封闭螺杆制冷压缩机,直膨供液、干式蒸发制冷系统;回气过热度7-10℃,制冷剂R404A,工况:蒸发温度-45℃,冷凝温度tk≤38℃,冷却后供油温度50-55℃,压缩机排气温度≤100℃。100℃油沾度≥8cst,按上述条件与要求且有利润滑和保证回油顺利;您推荐用哪家、多少粘度值的最合适的POE油?

半封闭螺杆制冷压缩机,直膨供液、干式蒸发制冷系统;回气过热度7-10℃,制冷剂R404A,工况:蒸发温度-45℃,冷凝温度tk≤38℃,冷却后供油温度50-55℃,压缩机排气温度≤100℃。100℃油沾度≥8cst,按上述条件与要求且有利润滑和保证回油顺利;您推荐用哪家、多少粘度值的最合适的POE油?
荣昌制冷
2016年08月26日 17:58:07
2楼
制冷压缩机使用哪种润滑油,与使用的制冷剂种类,最低蒸发温度及最高排气温度和压缩机的转速等这四项指标密切相关。
制冷剂的种类决定使用润滑油的种类;最低蒸发温度决定使用润滑油的凝固点;最高排气温度决定使用润滑油的闪点;压缩机的转速决定使用润滑油的动力粘度。有这几项即可选择润滑油的种类和适应这些技术性能的油品了。
已知使用的制冷剂种类:R404A
已知系统的最低蒸发温度为:-45℃
已知系统的通常排气温度为:≤100℃(最高设150℃)
已知压缩机的转速为:?

回复
懂点点电
2016年08月26日 19:58:05
3楼
常规的螺杆压缩机配用的都是2极电机直联驱动,楼主的这个系统排气温度近100度,应该是采用风冷冷凝器的吧?我倒是调试过一些这类低温机组,都是风冷冷凝器的,但是是22制冷剂的,不过用的也是POE油,蒸发器有干式的,也有满液的,还有热虹吸的,个人感觉这类机组回油很困难,所以机组运行是否平稳重点在于油分的能力,还有合适的冷凝压力冷凝温度,必须控制好冷凝温度以保证压缩机有足够的排气温度,才能油分离彻底,这类机组只要油分效果好基本可以不考虑跑油回油问题,因为排气温度高,我们的机组有的配用的机油粘度很高,就是常说的120号油吧,不过根据楼主的条件,我看CPI寿力斯特solest68号油条件很接近:40度粘度66.3,100度粘度8.9,倾点-43度,闪点263
回复
深圳集雅
2016年08月26日 20:38:02
4楼
suniso sl系列的几个型号都可以在极低温度下与R404aR410A等等互溶,闪点均高于230℃,当然运动粘度有较大区别,例如sl32的是5.8mm2s,sl100的是100mm2s,(40℃时)。
回复
斗战圣佛
2016年08月27日 07:59:09
5楼
懂点点电 发表于 2016-8-26 19:58 常规的螺杆压缩机配用的都是2极电机直联驱动,楼主的这个系统排气温度近100度,应该是采用风冷冷凝器的吧? …感谢指点!
回复
斗战圣佛
2016年08月27日 10:47:57
6楼
Bitzer低温螺杆操作手册中推荐使用的是BSE170规格POE冷冻油;
可此油倾点为—27℃,一直怀疑这么高温的倾点如何在-45℃蒸发温度的系统中使用(发帖所提工况)?
请高人指点!
回复
ljzdyxwj
2016年10月04日 19:31:42
7楼
倾点(Pour Point) 在规定条件下,被冷却的试样能流动的最低温度,以℃表示。
这个指标代表了高低温,但不是油品的使用温度。
回复
斗战圣佛
2016年10月05日 08:29:23
8楼
如果是直膨供液,回汽有一定的过热度,-45度蒸发温度用此油是否回油会很危险。
回复
york压缩机油
2016年10月08日 14:48:40
9楼
你这种设备完全可以使用性价比和价格更低的烷基苯100粘度的润滑油 或者选择solest120 成分为POE120都可以使用性能更好一些
回复
york压缩机油
2016年10月08日 14:56:41
10楼
比泽尔BSE170=solest170=RL170 都可以满足此设备要求的 当然如果你觉得不放心还是可以使用120粘度的也不会有问题
回复
斗战圣佛
2016年10月08日 15:30:50
11楼
感谢指点,谢谢!
回复

相关推荐