小区配电室的接地
z123456x
z123456x Lv.2
2004年10月16日 10:19:48
来自于防雷减灾
只看楼主

小区配电室接地是否要用人工接地体呀,我看过变压器的中性点要接地,那其他的东西,如配电柜呢,是不是要在配电室内设置一个等电位箱把所有设备的N线接到里头,最后通过等地位箱接地呀,请指教呀,我是个新手

小区配电室接地是否要用人工接地体呀,我看过变压器的中性点要接地,那其他的东西,如配电柜呢,是不是要在配电室内设置一个等电位箱把所有设备的N线接到里头,最后通过等地位箱接地呀,请指教呀,我是个新手
dong_0520
2004年10月16日 22:13:13
2楼
我同意你的想法。
回复
liuhai998yy
2004年10月16日 23:21:57
3楼
配电柜接地是与基础槽钢有效联结,槽钢与接地扁铁相连.
回复
helin.tang
2004年10月17日 09:03:48
4楼
接地当然要人工接地了,做等电位箱倒不一定,如果变压器容量大,最好做个等
电位箱
回复
z123456x
2004年10月17日 09:58:32
5楼
如果和基础槽钢连接,是把基础槽钢当接地体吗
回复
dqshrg
2004年10月19日 10:45:43
6楼
变压器的中性点和电气设备(如配电柜等的设备外壳等)的非带电金属部分均应
该做接地,如果配电室和变压器室建在一起,两者的接地装置应该连成一体,接
地电阻不大于4欧姆;如果配电室与变压器室不建在一起,那么配电室应该做重复
接地,接地电阻不大于10欧姆。
回复
luozi8250
2004年10月19日 12:45:52
7楼

不是N线,是PE线!!
回复
sushibo4321
2008年12月28日 20:28:47
8楼
开关柜接地同配电房的接地相连接有什么要求吗
那配电房的接地是怎么做的??
回复

相关推荐