新人求解这个配电图都是什么意思,看不懂
消防工程新人
2018年10月22日 08:48:36
只看楼主

ALE是应急照明配电柜的意思,500*800*200是配电箱的尺寸? pn安装容量 kd需要系数 cos功率因数 qc无功负荷 lc无功电流 其他图中什么意思,我问别人怎么配,跟我说什么几条回路,我一点不懂,回路怎么看

11111.png

ALE是应急照明配电柜的意思,500*800*200是配电箱的尺寸?

pn安装容量

kd需要系数

cos功率因数

qc无功负荷

lc无功电流

其他图中什么意思,我问别人怎么配,跟我说什么几条回路,我一点不懂,回路怎么看

feily722
2018年10月22日 15:48:11
2楼
两路电源通过两只隔离开关进双电源转换开关,双电源出端增加火灾漏电互感器以及监控器,双电源出线出7回路,并加装浪涌保护器,其中三路应急照明需加装接触器以实现消防联动
回复
风土
2018年10月23日 15:20:07
3楼
Pc是有功功率   Ic为计算电流