请教厂房和办公合建时的消防问题
gaoshang2324
2018年09月15日 09:38:51
只看楼主

1、戊类厂房和办公合建,中间防火墙分割,但属于同一建筑物,办公部分体积小,厂房很大。此时室外消防用水量按办公和厂房两种功能,分别按总体积取值吗? 这样消防用水量大很多啊。  室内消防用水量计算也按总体积取值? 感觉这种情况取总体积不大合理啊。   2、 防火规范1.0.4条:同一建筑内设置多种使用功能场所时,不同使用功能场所之间应进行防火分隔,该建筑及其各功能场所的防火设计应根据本规范的相关规定确定。

 这样的话,办公部分设消火栓,此时厂房是否可以不设置?

另外,  消火栓7.4.3条,设置消火栓的建筑物,应每层均设置消火栓。 这样是不是冲突?




lichangan1000
2018年09月18日 14:06:24
2楼

戊类厂房,一二级耐火等级,不设消火栓。办公部分:大于10000或高度大于15m设消火栓。

室外:若办公楼室内不设消火栓,不影响室外作为厂房的判断。否则可以按各自功能和体积选室外水量,取最大值。

cadery:支持该观点!

回复
gaoshang2324
2018年09月23日 22:13:01
3楼
还有其他意见没有啊???
回复
lyy2010lyy
2018年09月26日 11:08:53
4楼
谢谢楼主的资料
回复
吕建民
2018年10月06日 13:17:27
5楼
挺好的资料,谢谢楼主分享!
回复
我佛慈悲为怀
2018年11月05日 11:22:41
6楼

室外:办公部分需要设室外消火栓系统,消防水量按办公部分计(戊类二级小于3000m2厂房可不设,否则整体都设,且按较大消防水量取值);

室内:厂房占地面积大于300m2时厂房部分需设消火栓,办公部分大于15m或大于10000m3时办公部分需设消火栓,两者都设时按较大消防水量选泵,且按各自水量分别描述。


我佛慈悲为怀:更正室内:整体分别按厂房和办公楼计算消防水量,取较大者

lichangan1000厂房占地面积大于300m2时厂房部分需设消火栓?  好好看看规范8.2.2。

回复
liugps
2018年11月23日 17:07:06
7楼
按不同功能总体积分别取值,设计按最大值定。

lichangan1000:偏保守。各自体积。

回复
a_kang
2018年11月28日 08:54:52