50*24梁,中间有垂直裂纹,怎么办?急 ?跨5.7米
大工01
大工01 Lv.2
2018年09月09日 08:03:10
只看楼主

50*24梁,中间有垂直裂纹,怎么办?急 ?跨5.7米

50*24梁,中间有垂直裂纹,怎么办?急 ?跨5.7米 IMG_0451.JPG 微信图片_20180909075835.jpg 微信图片_20180909075846.jpg 微信图片_20180909075839.jpg 微信图片_20180909075828.jpg
大工01
2018年09月09日 08:04:12
2楼
层层出现的裂纹都一样,怎么办呀?
回复
liupoquan
2018年09月09日 12:34:40
3楼
往里看看是结构裂缝吗
回复
zq-cyt
2018年09月10日 10:15:25
4楼
混凝土浇筑不密实强度不足,后期养护不到位,干缩产生的裂缝。
回复
风雪离
2018年09月10日 16:28:42
5楼
跨中位置还是支座位置?如果不是通缝,一般问题不大

xiuyu0531:跨中位置,我用刀刮来,深度不大

回复
chaoshhu
2018年09月10日 16:38:35
6楼
是不是混凝土标号不足?或者养护的问题。
回复
两个苹果
2018年09月10日 16:58:49
7楼
干缩裂缝可能性较大,可以先观察几天,没有扩大趋势就抹灰处理。如果实在不放心就找人检测吧

xiuyu0531:有五个月了。去哪里找人检测呢?费用多少?

回复
alijay_sun
2018年09月11日 10:46:20
8楼
看看是否是结构裂缝,如果宽度大于0.3mm,那就找找是否是设计,还是施工的原因
回复
db666666
2018年09月11日 13:45:32
9楼
关键是根据裂缝走向看看是不是结构裂缝
回复
wwwwangba0dd
2018年09月11日 15:39:49
10楼
按梁高度看问题不大,应当是新浇混凝土加载较早造成的。原来也遇到过,现在工程建成20年了,使用没什么问题,使用中注意维护。
回复
ak558558
2018年09月12日 11:40:31
11楼
是不是温度裂缝,有可能是保护层太厚导致的