求助,二级压缩的压缩机问题
guo284622410
2018年09月04日 22:56:40
来自于制冷技术
只看楼主

二级压缩,采用涡旋压缩机,变流量+定频压缩机。为什么能采用定频,不应该两个都变流量吗?如果可以,那么变流量压缩是作为低压压缩机还是高压压缩机。另外请教下为什么环境温度低会导致冷凝压力偏低。

二级压缩,采用涡旋压缩机,变流量+定频压缩机。为什么能采用定频,不应该两个都变流量吗?如果可以,那么变流量压缩是作为低压压缩机还是高压压缩机。另外请教下为什么环境温度低会导致冷凝压力偏低。
荣昌制冷
2018年09月05日 05:16:40
2楼

所谓“二级压缩”,都是因一级压缩比过大的情况下需要进行二级压缩的,而且只有在定频的压缩负荷下才会产生压缩比过大的现象,而变频机在低频下是产生不了压缩比过大的现象,改变了压缩容积和排量,那就改变的压缩比,所以“二级压缩”系统都是定频机。

冷凝温度对应下的冷凝压力,特别是风冷式的冷凝器,是直接与空气换热的,当然就直接受环温的影响了。环温低,冷凝温度也低,对应的冷凝压力也低。

回复
guo284622410
2018年09月05日 20:29:49
3楼
请问那定频机的吸气量会改变吗?例如变频压缩机调到50%,定频压缩机还能正常运转吗
回复
荣昌制冷
2018年09月06日 05:02:16
4楼

压缩机的吸气量始终是根据当时的热负荷(即制冷量下的蒸发压力)的变化而变化的,即吸气量大,反应的低压压力(吸气压力)就高;反之则低。压缩机的排气量也始终跟随吸气量变化而变化。

定频压缩机如果装有能量调节装置(卸载装置)的,同样也可以在运行中对负荷加以调节,调节范围:25%,50%,75%,100%四个等级。

回复
summer123xia
2018年09月08日 21:50:00
5楼

你说的二级压缩, 应该指的是复叠系统吧?

对于复叠系统,低温侧和高温侧理论上采用变容量的最好,但如果都采用变容的压缩机,系统成本可能会比较高。 

一般低温侧采用R410A 系统, 高温侧采用R134a的制冷剂, 做复叠系统主要的难点在于1、调节不同工况侧能力的差别,设计的开停机控制, 2、如果解决化霜问题。

回复