VRV空调系统的这些知识再搞不懂,你就out了!
暖通学院
2018年08月21日 09:27:50
来自于中央空调
只看楼主

VRV系统原理 Varied Refrigerant Volume简称VRV,VRV空调系统是一种冷剂式空调系统,它以制冷剂为输送介质,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成,末端装置是由直接蒸发式换热器和风机组成的室内机。 VRV系统特点 变频VRV空调系统的相对于定速系统具有明显的节能、VRV空调系统依据室内负荷,在不同转速下连续运行,减少了因压缩机频繁启停造成的能量损失。

VRV系统原理


Varied Refrigerant Volume简称VRV,VRV空调系统是一种冷剂式空调系统,它以制冷剂为输送介质,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成,末端装置是由直接蒸发式换热器和风机组成的室内机。


1.png

2.png


VRV系统特点


变频VRV空调系统的相对于定速系统具有明显的节能、VRV空调系统依据室内负荷,在不同转速下连续运行,减少了因压缩机频繁启停造成的能量损失。


3.png


VRV系统优缺点


优点 :每个房间可以单独控制,直流变速冷媒系统,室外机可以根据室内负荷不同调节转速,节能省电,可以满足人对温度要求的个体差异。可根据房屋特点随意自由地组合节能性好,运行费用低。

缺点:初始投资较贵,制冷剂泄露不易察觉,故对冷媒管安装要求高,引入新风需另设新风系统,控制区域受冷媒管长度限制,机外静压小,送风距离短,大房间需多台室内机。


VRV空调常用类型

4.png


1、一拖一:单元式小型变频空调 :室内机形式有嵌入式和风管式两种。嵌入式有3HP和5HP 。风管式有3HP、5HP、10HP、20HP。常用在各种商铺、小型办公室、餐厅等场所。

2、一拖三(四、五)家用中央空调:室内机形式有嵌入式、风管式、落地式、挂壁式四种。室外机最大6HP,最可连接9台空调室内机。常用在高级住宅、复式公寓、别墅、复式商铺等场所 。

3、一拖多商用中央空调 :室内机形式有嵌入式、风管式、落地式、挂壁式四种。室外机最大48HP ,最多可连接64台空调室内机。最远单管长165米 ,最大室内外机高低差90米。常用在办公、商住、餐饮等场合。

4、CMS商业空间变频多联空调系统(商业及办公变频专用空调):空调室外机最大18HP,最多可连接15台空调室内机。最远单管长120米,最大室内外机高低差50米 。常用于150~5000㎡的办公及商业空间。


VRV空调注意事项


VRV及风机盘管的特点决定了系统控制复杂,对管材材质、制造工艺、现场焊接等方面要求高。


1、空调管道:

5.png


1、当室外机在上时,回气管每提升10m必须增加1个存油的弯头,室外机与室内机高度差不超过50m;

2、当室外机在下时,与室内机的高度差不超过40m;

3、管道每隔一定的长度应设一处支撑,不能碰到墙体和天花板;

4、管道采用橡塑保温材料保温,保温层厚度为20mm,耐高温100℃,遇到支撑点时要做保护;


2、室外机

6.png


1、室外机的前、后分别留出500mm和300mm以上的维修空间;

2、当室外机周围有墙时,应在墙上开通风口,通风口有防雨功能;

3、室外机顶部的障碍物最少要有1500mm的距离,达不到必须要装排气罩;


3、室内机:


7.png


1、室内机必须安装在合适的位置,使室内温度分布均衡;

2、室内机的后面稍微低于前面(0~5mm)以利排水;

3、风管与室内机的连接必须经过帆布软管;风管没有漏风,散流器上面必须加调节挡板;

4、新风管必须与回风箱连接;对旋转开关进行调定;


4、排水管:

8.png


1、采用聚氯乙烯管(pvc-u);

2、排水管向下倾斜度为10%;排水管不得与污水管或其它排水管相接;排水管需做保温;


8.png


3、当排水管与其它室内机相连时,每台室内机必须高于总管;

4、排水管侧要比其它处低5mm;排水管和制冷管不能绑在一起;

10.png


5、电气接线


1、一个主电源最多可以连接一台室外机;

2、控制系统使用屏蔽双绞线,长度不超过1000m;

3、安装有线遥控器控制线和机组通讯线与电源线保持300mm以上的距离,当距离少于300mm以上时让控制线(通讯线)布置在金属导管内并保证导管单端接地,将遥控器装于铁盒内;

4、不得将两条通讯线铺设在一起,如果需要必须保持300mm的距离,或将每条通讯线插入金属导管并让金属导管接地。


11.png


6、试运行


1、室外机和室内机是否有异常声音和振动;

2、电压在±10%范围内;制冷剂的充注量是否足够;

3、制冷运行和制热运行是否能转换;

4、用检测仪检测制冷剂是否泄漏;

5、室内机的出风和回风温度差最小7℃。


7、制冷剂


由于VRV 空调系统的管道接头较多,增加了制冷剂泄漏的可能性,且系统的内容积过大,增大了制冷剂充灌量,因此空调机安装的房间要求设计成:在出现制冷剂泄漏时,其浓度不会超过极限值。浓度可能超过极限值的房间,与相邻房间要有开口,或者安装跟气体泄漏探测装置连锁的机械通风设备。


其极限浓度计算方法是:


制冷剂总量(千克)/安装室内机房间的最小容积(立方米)≤浓度极限(千克/立方米)用于一拖多的制冷剂的浓度极限为0.3 千克/立方米