卫生间等电位做法问题。急!
alian226
alian226 Lv.7
2008年01月29日 19:31:01
来自于防雷减灾
只看楼主

本人现在从事的一项目为办公综合楼。设计图纸上卫生间等电位做法为从柱子的防雷引下线主钢筋上连接一跟扁钢直到卫生间。施工单位提出疑问:图纸上的做法为旧规范要求,说现行防雷规范上做法不允许卫生间等电位的扁钢与柱子的主钢筋焊接,而是应该在卫生间部位的梁上钢筋用扁钢焊接形成方格网,从而避免雷击形成卫生间的瞬间高电位;并称厦门市质量监督站也是这样要求的。设计单位也同意施工单位所提的看法。问题一:施工单位所提是否合理?卫生间等电位的具体做法现行规范如何处理?如果万一卫生间漏电造成电位不平衡,如何处理?谢谢。。

2008年01月31日 09:11:22
2楼
现场拍了几张图片,请大家参考。
回复
alian226
2008年01月31日 09:13:12
3楼
第二张,卫生间部分。
回复
alian226
2008年01月31日 09:14:41
4楼
卫生间部位板筋的焊接连接方法。
回复
feilong8103
2008年08月22日 22:18:55
5楼
谢谢楼主
:victory: :victory: :victory:
回复
wydsw
2009年06月12日 16:02:22
6楼
cfghnzcghndgh
回复
bigshoes
2009年06月13日 11:02:50
7楼
施工说的有道理。
“局部”的意思就是要求卫生间自己成一个等电位体,并不需要跟外部联结。
具体做法就是卫生间四周墙上、地面、圈梁的钢筋焊接。然后用扁钢连接到卫生间等电位端子板。
要注意重要一点:卫生间内如果有插座,那么插座的PE线必须跟卫生间等电位端子板联结!!如果卫生间内没有插座,住户内的PE线不能引入卫生间内部,防止外部漏电等事故将电流引入卫生间。
回复
bigshoes
2009年06月13日 11:04:44
8楼
但是我想问一下,办公楼的卫生间有淋浴吗?用来洗澡吗?
如果只是上个厕所大小便用,这样的卫生间不需要做局部等电位。
回复
wxtwxt
2009年06月14日 10:45:24
9楼
图集上,LEB只要与板内的钢筋或柱内的钢筋相连就可以了,不需要形成方格网
回复
lhgolxy
2010年07月27日 10:19:17
10楼
支持9楼
回复
ming0330
2010年07月27日 17:39:33
11楼
回复