一个超高层项目防烟分区划分及排烟方案的讨论
kangdong075826
2018年07月14日 21:59:42
来自于通风排烟
只看楼主

各位从事设计工作的同僚们,鄙人有一个超高层项目,针对高区办公标准层防烟分区的划分及排烟方案与同事们意见相左,鄙人因为学识浅薄,感觉无法定夺,向与大家探讨一下,具体如下: 1、排烟系统:该层办公建筑面积为2000多平米,需要设置排烟的空间面积为1700多平米。该区域排烟机房设置在高区办公避难层(处于该层上方)排烟机房内,通过排烟风井,内衬镀锌钢板风管连接高区办公各层,为各层内走道和各个办公隔间(超高层无法设置可开启外窗)排烟,每层为一个防火分区,因内走道及办公隔间面积均不超500平米,不设置补风系统;

各位从事设计工作的同僚们,鄙人有一个超高层项目,针对高区办公标准层防烟分区的划分及排烟方案与同事们意见相左,鄙人因为学识浅薄,感觉无法定夺,向与大家探讨一下,具体如下:

1、排烟系统:该层办公建筑面积为2000多平米,需要设置排烟的空间面积为1700多平米。该区域排烟机房设置在高区办公避难层(处于该层上方)排烟机房内,通过排烟风井,内衬镀锌钢板风管连接高区办公各层,为各层内走道和各个办公隔间(超高层无法设置可开启外窗)排烟,每层为一个防火分区,因内走道及办公隔间面积均不超500平米,不设置补风系统;

2、防烟分区划分:内走道自成一个防烟分区,各个办公隔间分别各自成一个防烟分区(旧防排烟系统图集上有案例如此设置),一共8个分区,分别设置排烟口按照新版防排烟规范,该层排烟量应该为该层任意两个防烟分区排烟量之和的最大值,风管按照排烟量和风速不大于20m/s确定管径;

3、以上是鄙人对该项目的设计方案和对新防排烟规范解读,针对排烟系统没有异议,只是对于防烟分区划分上,其他同事认为防烟分区应该是按照公共建筑防烟分区不大于500平米划分4个防烟分区,且分区面积应该包含内走道及办公隔间的面积,而不是各个办公隔间自成防烟分区,如果按此方案划分防烟分区,排烟量比以上方案要大很多;

4、各位同僚,以上就是对防烟分区划分及排烟方案,大家探讨一下。

thmdct
2018年07月15日 11:20:33
2楼
看你的办公隔间本身是不是需要排烟设施,如果办公隔间本身需要排烟设施,我支持你划分防烟分区的做法

kangdong075826

需要,办公隔间无法设置可开启外窗,相当于地上无窗房间,单间面积和总面积分别超了50和200,需要设置机械排烟,但单间不超500,可以不设置补风。

回复

相关推荐

APP内打开