公共建筑 楼主 发帖

【建筑学院】电影院设计要点与规范总结

sakura3楼主
1楼2018-06-2913:52



设计要点


1、安全、卫生;


2、规划与选址;


3、观众厅建筑设计;


4、以观众厅为核心组织空间;


5、立面造型;


6、多厅合建应综合考虑交通关系。





类型与规模






电影院:35mm普通银幕(1:1.37)、 70mm宽银幕(1:2.2)、变形法(1:2.35)、遮幅法宽银幕(1:1.66)、Imax型巨幕电影、穹幕电影和环幕电影等          特大型      1201座以上


大型      801~1200座


中型      501~800座


小型      500座以下




基地与总平面


1、基地与城市道路


1)基地主要入口应临接城市道路、广场或空地。


2)主要入口前的道路宽度:


    剧场                          影院               宽度


  小型(<800)                   中、小型(<800)         ≥8M


中型(8001200)                大型(800--1200)          ≥12M


大型、特大型(>1200)        特大型(>1200)             ≥15M


3)一面临街的电影院,中小型至少应有另一侧临内院空地或通路,大型、特大型至少应有两侧临内院空地或通路,其宽度均不小于3.5m。




前厅、休息厅设计


包括:前厅、休息厅、卫生间、存衣间、小卖、售票、吸烟室、展览空间、电器开关总控室、服务人员休息室、清洁用品贮藏室等等。


售票:  1个窗口/500座


吸烟室:  0.07平米/座





观众厅设计银幕尺寸与观众厅的关系经验公式估算:


矩形观众厅:




梯形观众厅:


式中:L为放映距离;N为拟容纳的坐席数。观众厅的宽度亦可约估为0.7L左右。




一)观众厅疏散设计


1、电影院的池座、楼座均应设置足够数量、足够宽度并分布合理的内、外安全出口和相应的疏散通道及疏散楼梯。进出场人流应避免交叉和逆流。


2、计算安全出口、疏散通道、疏散楼梯的宽度所取人数应符合下列规定:


1)池座、楼座观众人数各按满座计算;


2)门厅、休息厅(廊)内候场人数应符合下列规定。


门厅、休息厅(廊)内的所取人数:一个观众厅等于该观众厅的容量,两个观众厅共用门厅时等于较大一个厅的容量,三个观众厅共用门厅时等于观众厅总人数的60%的容量。


3、池座和楼座应分别设置至少2个安全出口(楼座座席数少于50时可只设1个)。每个安全出口的平均疏散人数不应超过250人。 有候场需要的门厅,其观众厅入场门不应作为安全出口。 




4、观众厅每一安全出口尚应符合下列规定:


1)采用双扇外开门,门的净宽不应小于1.40m;门口正面1.40m内不应设踏步;


2)严禁用推拉门、卷帘门、折叠门、转门等;


3)门内外标高应一致或和缓过渡;门道内应无门槛、突出物及悬挂物;


4)在门头显要位置设置灯光疏散指示标志;


5)安全出口门上应设自动门闩。 




5、观众厅走道尚应符合下列规定:


1)纵横走道的布置应有利于分区疏散。短排法主要横走道的端头应对向安全出口。长排法两侧及侧前方应均匀布置安全出口;


2)袋形走道的长度在不逐步加宽宽度的条件下不宜大于6m;


3)座席地面与其相邻的侧方或前方走道的高差大于0.50m时,应设坚固的防护栏杆,其水平荷载应取1kN/m。


6、观众厅外疏散通道应符合下列规定:


1)电影院休息、存衣、小卖等活动的布置不应影响疏散;


2)每段疏散通道不应超过20m;各段均应有通风排烟窗;


3)2m高度内应无突出物、悬挂物;


4)通道内不宜设假门及落地式镜子;


5)各段应设灯光疏散指示标志。


7、室内楼梯应符合下列规定:


1)观众使用的主楼梯净宽不应小于1.40m;


2)有候场需要的门厅,门厅内供入场使用的主楼梯不应作为疏散楼梯。


8、室外疏散梯净宽不应小于1.10m。下行人流不应妨碍地面人流。


9、剧场、电影院、礼堂的观众厅安全疏散口数目不应少于2个,且每个安全出口的疏散人数不应超过250,容量超过2000人时,超过2000人的部分,其安全出口的平均疏散数目不应超过400人。




二)人流疏散的要求


1、观众入场就座、出场的疏散时间应尽可能短,并应满足在产生事故的状态下进行紧急疏散时,使观众及影剧院工作人员能在防火规定时间内安全、迅速地疏散到间或组物外的安全地带。


正常疏散时控制疏散时间表:



紧急疏散时控制疏散时间表:





2、观众进出场的路线应有明确的划分,通行的路线要简捷畅通,避免观众流线逆行,交叉,产生堵塞等混乱现象,流线划分的基本形式有以下几种:



      A、后进前出                          B、后进侧出(短排法)           B、后进侧出(长排法)



C、侧进侧出


3、进出场口应与纵横过道应有明确而直接的关系。入场口对纵向过道出场口对横向过道4、楼座、池座应分别布置疏散口,楼座设2个,若是跨跃式楼座(楼座由踏步伸入池座),要求两股人流不交叉,最好做成跨跃部分通过池座疏散,楼座仍有疏散出口。


5、观众的疏散分为直接疏散和间接疏散,间接疏散中总的疏散口宽度应大于等于分疏散口之和,如果达不到,就需要设置观众停留面积。




三)人流疏散时间的计算


1、直接疏散


 T=N/A×B


式中:    T:疏散总时间


              N:疏散总人数


              A:单股人流通过能力


              B:外门可以通过的人流股数


观众疏散的人流密度、速度和通行能力:



观众厅单股人流的通行能力为30人/分,公共建筑为40人/分。单股人流的宽度取0.5~0.55米,若取0.6则比较安全。疏散人流的通行速度饱和时参照上表。




例:


二级耐火等级的池座式观众厅容量为1200,厅内由四个宽度为2.2M的对外出口宽度,计算需要几分钟能疏散完毕?


题解:



公式二:



D:观众厅内门疏散口总宽度


W:每股人流的通行能力


上题中,最小宽度:



计算出来的宽度是净宽,所以施工图中的宽度还应再加大。


2、间接疏散



上图:间接疏散示意图,从观众厅出来需要经过房间、楼梯才能走到室外空地。




电影院席位布置



一)意义


1、席位设计的科学合理性直接影响观众视觉质量的优劣和充分利用有效面积的好坏。


2、良好的席位设计质量是保证观众厅内合理组织进出场流线的必要条件。


3、通过席位排列形式及座椅标准与色彩等的选定,能创造观众厅完整而优美的艺术形象。


二)设计原则


1、根据观看演出的银幕的视觉质量要求,正确控制席位界限,力求获取优良席位的百分比达到最高值。


2、通过对席位质量的分级原则,掌握优良席位的范围,把纵横过道配置在视觉质量较差的席位区内。


3、纵横过道要与进出口横向过道有机结合,通常进口对应纵向过道,出口对应横向过道,这样处理不仅流线组织顺畅明晰,也为人流提供缓冲面积。


4、保证观众厅内的通道有足够的通行宽度,符合防火规范的有关规定。


三)席位排列法


1、直线排列法:



适合形体在18M以下的观众厅。


优点:施工简便,不损失观众厅的有效席位。


缺点:a、同一排的观众,边座比中座的水平视角小,跨度越大,水平视角越小,变形越大,越靠近银幕、舞台的座位,这种情况越严重。


b、向心性差,降低舒适度。




2、弧线排列法:



适合任何规模,任何形体的观众厅。


优点: a、向心性好


b、构成完美的空间艺术形态缺点:施工技术要求高。




4、混合排列法:


横过道前为弧线排列


横过道后为直线排列




四)席位设计参数


1、头排界限


a、普通银幕:1.3~1.5画面宽度


b、变形法宽银幕:0.76~1.88画面宽度


                           0.64~0.74画面宽度


2、边座斜视角



通常斜视角用45度控制,变形法宽银幕也用普通银幕的45度线


3、最大视距


a、普通银幕宜为画面宽度的5倍,并不应大于6倍;


b、变形法宽银幕:


c、除上述计算外,宜控制在36m以内,最大值不应大于40m。


4、观众厅席位质量分级:


a、小观众厅:



b、大观众厅



5、观众厅坐席:


a、观众厅每座面积,甲等不宜小于0.80平方米,乙等不宜小于0.7平方米,丙等不宜小于0.6平方米。


b、观众厅面积算至银幕后的墙面(银幕距舞台后墙1.2~1.5m)


c、观众厅座椅应符合下列规定:座椅扶手中距:硬椅不应小于0.48m,软椅不应小于0.50m。座椅排距:短排法硬椅不应小于0.75m,软椅不应小于0.80m;长排法硬椅不应小于0.90m,软椅不应小于0.95m。d、每排座席数应符合下列规定:短排法:两侧有纵走道且为最小排距时,每排座席数不应超过22个,以后排距每增加50mm,可增加2个座席;长排法:每排座席可增至50个;仅一侧有纵走道时,上述座席数相应减半。 短排法两个横走道之间不宜超过20排;靠后墙不设横走道时,其前面的一个横走道与后墙之间不宜超过10排。


6、走道


a、观众厅内走道的布局与观众席片区容量相适应,与安全出口联系顺畅,宽度符合安全疏散计算要求。


b、池座第一排座位排距以外与舞台前沿净距不应小于1.50m,与乐池栏杆净距不应小于1m。


c、观众厅走道除应按每百人0.60m分别计算宽度外,尚应符合下列规定:短排法的中纵走道净宽不应小于1.00m,边走道的净宽不宜小于0.80m;横走道的通行宽度不应小于1.20m。 长排法的边走道不应小于1.20m。 d、观众厅坡地面最大坡度不应大于1:6。超过1:6时应采用台阶式地面;走道坡度为1:10至1:6时,即应采用适当防滑措施,超过1:6时应采用踏步。常用的走道尺寸:


中间纵走道:1.1~1.2m


靠纵墙边走道:0.8~1m


中间横走道:1.6~1.8m(带席位横走道)


靠后墙横走道:0.8~1me、走道的布置形式:


一纵式



两纵式



三纵式



四纵式(应用得最广泛的是四纵三横式)



混合式





视线设计


视线设计包括的内容:


1、地面升起曲线


2、解决视线遮挡


3、控制最远视距、视角


4、视听质量(核心问题)与视线设计相关的一些符号 h:视点高度


a:第一排到视点的距离


f:排距


o:视点


c值(△):视高差值


h’:人坐着时眼睛到地面的距离




一)地坪起坡的影响因素


1、a值的远近:


a值越小,升起越大,


a值越大,升起越小。


2、c值的大小


c值越小,升起越小,


c值越大,升起越大。


3、h值


h值越小,升起越大,


h值越大,升起越小。


电影院的设计视点是银幕画幅下沿中点,因此视点可变,应先确定银幕的悬挂高度。


4、f值


 f值越小,升起越大,


 f值越大,升起越小。


5、分组计算


一般楼座每排计算,池座分组计算。


分组所含的排数越多,起坡越大,


分组所含的排数越少,起坡越小。


所以分组计算时,所含排数不宜过多。




二)设计视点



如何灵活地选择视点:


1)电影院:视点到地面(非舞台面)的极限高度为2.5M,较好的高度是1.6~1.8M。


2)设计视点过高,使头排观众仰角过大,一般仰角≥55°,最小不能超过45 °。


3) c值的确定c值为视高差值,一般取12cm。三)地面升起坡度设计观演建筑的±0.00标高定在观众厅头排前的地坪。用相似三角形法计算地面升起坡度:



由图可得:△ OAD∽△OBE          OD:OE=AD:BE


a:x1=(b+c):y1             x1:x2=(y1+c):y2


x2:x3=(y2+c):y3


b:第一排观众眼睛和设计视点的高差


h:设计视点距第一排观众地面的高差


a:第一排观众距视点的距离


f:排距


d:所求各段的排距(不分组时等于f)


xn:任意所求点距时间视点的水平距离


yn:任意所求点观众眼睛和视点的高差


Hn:观众厅地面总升起值


h1:人作在椅子上人眼到地面的高度


O:设计视点





例:


电影院池座式观众厅一共25排,18排以后为横过道带席位,过道宽1.7m,用相似三角形法求地面升起坡度线。


题解:


a:头排距离:600cm(a=0.6W2=0.6X10M=6M)


h’:1.1M


b:(假定为)悬挂高度2.5M


b=2.5-1.1=1.4M(眼睛低于视点为负值,高于视点为正值),由于头排眼睛低于视点所以取-1.4


f:排距:0.85M


d:(按三排分组)3X0.85=2.55M


c:正排12cm


横过道后这一排需要单独计算





三)视线设计需注意的问题


1、地面的提升值必须是整数,不能有毫米,计算后毫米往上提进行修正。(调整原则:将前排的毫米数补到后排,即取前补后)平地起坡可分段标标高,阶台式需每级标标高。2、在设席位区横走道,过道上均应设一排座椅,且此排必须单独计算。宽度:高级:1.8~2.0M;中级:1.8M;低级:1.6~1.8M。3、楼座必须为阶台式,视线设计必须每排计算,且必须用正排布置法,不允许错排。只允许池座座位分组计算,且每组排数越少越精确,也可以前后排数分组不同(如横走道前按两排,后按三排),观众厅小时,必须每排计算,更不能前后有别。


4、视线设计应重视正负值的区别,混淆则完全错误,电影院头排必定为负值,剧院一般为正值。


5、视点高度直接影响地面起坡的缓陡程度,必须综合考虑各种技术参数,合理计算地坪起坡,一般应进行多次计算调整,才能得到理想的起坡值,电影院调整视点可以以10cm为调整基数。




四)放映机房


1、放映机房:包括放映、倒片、电气整流、休息厕所、机修等组成。1)机房高度 ≥3.2m


2 )放映孔高度: 水平时 ——1.25m上下倾1度——1.25+(-0.015m)放映孔下沿与最后排观众地面高差≥1.9m。





五)观众厅平面形式


主要考虑的因素(即选择平面形式)


使用性质;观众厅容量,视听质量的要求,结构体系的经济合理,施工条件即建筑环境等综合考虑。


1、矩形平面



体形简捷,结构简单,观众厅空间完整,与周围附属用房组合易处理,声能分布均匀,座前区反射声空白区小,两侧墙早期反射声长均匀,从而提高声音的亲切感和清晰度,是剧场、音乐厅常见的平面形式,适宜于中小型平面形式(但30M以下不适用)观演建筑。设计时应注意大跨度观众厅不宜采用。




2、钟形平面



钟形平面是矩形平面的变种,只是把前端侧墙及后墙做成内凹的弧墙,且弧墙可以用衬墙作出来。保留了前者结构简单和早期反射声声场分布均匀的特点,减少了两侧偏座,可增加视距较远的正座;适用于大中型剧场及音乐厅。但是由于后墙是弧墙,应将聚焦点置于舞台后墙后部,且需作扩散和吸声处理,后墙的曲率一般与座位曲率相同。矩形和钟形平面厅高=1/4厅长,且≤9M。池座式观众厅的高宽比:H=1:2.4:4。厅堂为30M时,考虑三维空间和声学效果: H: D: L=1:2.4~2.7:4~1.5




3、扇形平面



较好的水平视角和视距条件,容纳量大,侧墙与中轴线夹角越小,前区越早获得早期反射声;侧墙设计成锯齿型,有利于早期反射声均匀。适用于大中型剧场。放大倾角增大容量,但音质下降,且增加的席位主要在边、后两角,听、视质量均不高,均是III级席位区。缺点:结构复杂。



合理倾角:


 Φ=5~8度,为最佳倾角


Φ≤10度,声音反射的效果好


Φ ≥15度,在观众厅高度较小时可以采用。  


最大倾角Φ ≤22.5度,再增加的位置均是偏座。




4、楔形平面



可以在结构上做成矩形平面,用衬墙作出倾角。前倾角:5~8度,不能超过15度。




5、多边形平面



整个观众厅席位质量提高。优点:一次反射声分布均匀,声长的扩散条件好,特别是座区中部,能够接受较多的反射声。




6、曲线形平面



马蹄形、卵形、椭圆形、圆形等。圆弧形平面均是对称性的曲线形平面,前面内收,取消前排偏座,观众席位视觉质量很高。缺点:平面组合困难,结构体系和施工复杂,由于墙面成弧形,会产生声音的绕射(声学缺陷)池座大部分得不到一次反射声,成为空白区。所以电影院最好不要采用。




五)观众厅天棚设计


天棚的形态和标高直接影响观众厅的声学环境及空间整体艺术效果。天棚标高的确定的设计前期决定的,这是根据厅堂容积决定天棚标高,各类演出对厅堂的容积要求不同。电影:3.8~4.5㎡ /座


1、平面形



2、锯齿形



3、波折形





六)观众厅纵墙设计


其形态、色彩、用材直接影响观众厅的效果


纵墙用吸声材料满铺。




观众厅的声学设计


1、严格控制观众厅的容积:4.5 ㎡ /座,不能超过5 ㎡ /座。


2、防止声学缺陷:


关键:观众厅后墙,它将产生严重回声,尤其是弧形席位排列,这样会产生声聚焦。


解决办法:



a、将圆的曲率中心置于观众厅外


b、必须用绝对吸声材料满铺后墙


c、重视舞台旁边天花的处理。



1、银幕后墙面作强吸声处理,表面为深色。如50厚玻棉板,后有50厚空气层。


2、银幕两侧墙面宜设计成展斜形,多声道立体声观众厅的银幕两侧墙应作强吸声处理,以免产生回声。


3、银幕处天棚宜设计成有利于观众席早期反射面或吸声面,银幕处天棚高度一般为银幕高度再加1米,并能满足银幕的安装及运行的空间要求。


4、观众厅天棚宜作有利于观众席早期反射声的反射面设计,多声道立体声观众厅的天棚早期反射声延迟时间不超过30毫秒,这样,大部分或全天棚宜按吸声设计。


5、多声道立体声观众厅两侧墙应特别注意侧墙环境扬声器的震动回声,一般设计成吸声扩散面。


6、楼座栏板宜设计成强吸声面或扩散反射面。


7、楼下观众厅挑台口的高度与深度比:一般≥1:2,以利于主扬声器为该部分观众席供声。


8、后墙一般作强吸声设计。

来源:同济大学建筑学课件


往期精彩内容:


【建筑学院】详解景观石材施工要求及细部处理


【建筑学院】万科的施工图设计总结!


【建筑学院】各类地下车库标准化设计总结


【建筑学院】室内设计“量房绘图”要点归纳总结



14
  • liaodong3 2楼



    学习了,谢谢楼主分享!!!

    2018-6-29 15:52
  • co1421982222781 4楼



    好资料,学习中。

    2018-6-30 08:00
  • lyy2010lyy 6楼



    学习了。谢谢。

    2018-6-30 09:33
  • llww0217 10楼



    厉害了 大师 学教了

    2018-7-1 20:06
  • jiangyihua 11楼



    不错,图文并茂

    2018-7-2 08:12
  • awertg 13楼



    通过学习,了解了电影院的功能、位置、布局、顺便增加一些声学的知识,谢谢了。

    2018-7-2 08:37
  • co1530085075944 16楼



    资料很好,不过没什么机会设计电影院啊

    2018-7-2 14:08
  • co1508464725985 17楼



    学习了,谢谢

    2018-7-2 17:10
  • wrn011 18楼
    不错,图文并茂
    2018-7-2 20:36

土木在线电脑版土木在线移动网土木在线微信

Copyright©2000-2016 CO土木在线 http://m.co188.com