通风排烟系统 楼主 发帖

三十三层纯住宅加压送风如何分段设计?

ybhvac楼主
1楼2008-01-2612:07
一至三十三层均为住宅,没有一层架空也没有中间设备层,加压送风如何分段设计,屋顶能放加压风机还有其他什么办法呢?
3
  • blackeye 2楼
    三个建议:
    1)不分段设计,看消防让不让你过,当然要碰运气了,最好是在出图前就去跟消防沟通一下。我见过33甚至34层不分段也通过审查的例子。如果消防部门理解你的难处,同意不分段,那么审图部门一般也不怕了。
    2)叫建筑专业画2个竖井,一个管1-16层,一个管17-22层,屋顶接两台风机。
    3)很多高层都是有地下室的,不知道你这个楼有没有。如果有地下室,可以在地下室安装另一台风机,通过其他竖井接至地面。
    2008-1-26 15:17
  • ybhvac 3楼
    多谢了,目前最可行的是在地下室做,地上层公摊大了建筑不好整。
    2008-1-26 15:38