为什么供暖系统会失水?

lina228楼主
1楼2018-06-1208:57



一、管道的腐蚀是造成失水的重要因素:


??管道充水时混进了大量的溶解氧造成腐蚀;直埋管道的保温管壳脱节并受到地下水的长期浸湿造成腐蚀。


??控制腐蚀的办法是:


??(1)在选择直埋保温管时,一定要注意其质量。而且地沟一旦进水应立即组织人员进行抢修、排水、并打开井盖进行通风,这样可以使腐蚀的程度减少到最低。


??(2)运行时尽量少补水,补水要经过处理。锅炉用水处理包括锅外化学处理和锅内加药处理。主要是提高给水PH值,这样可以防止给水系统中去极化作用所造成的电化腐蚀,同时可以稳定氧化膜,当PH值达到8以上时,即可防止管道腐蚀的发生。


??二、焊口开裂是失水的主要原因:


??由于地沟内管道支架下沉使管道弯曲变形而造成的管道破裂;由于每年开炉前要进行上水,而上水前管网内充满了空气,再加上上水时,水中溶解的空气分离出来,使系统产生了大量的气体,这时由于排气阀门缺少或排气阀门损坏,导致系统排气不及时,易产生水击现象。


??为了避免以上这些现象的发生,供暖部门应注意以下两点:


??(1)购买钢管时要注意管材的质量。施工时焊接质量要符合国家标准。


??(2)每年开炉前系统上水时,应随时注意网络的压力,随时调节给水阀门,使网路的压力慢慢地上升。上水时应由回水管缓慢地上水,水流速不应过快。


??三、私自放水现象严重:


??由于供暖期间,系统内循环的是热水,许多热用户私自放水或私自取用系统中热水,造成了系统内严重亏水。有些用户还私自加设散热器或水龙头,窃用暖气系统中的热水。致使系统失水严重,补水泵频繁补水,容易造成设备的损坏。


??针对以上问题,应做好如下工作:


??在供暖系统中加入一些带有气味的或颜色的具有防腐、防垢功能的化学药品。


??四、管道阻塞。造成这种现象的原因是:


??(1)水质处理不合格,结垢现象严重。


??(2)供暖管网及用户室内系统使用年限久,金属管道内壁的腐蚀物剥落后,一部分随水流动,易造成除污器堵塞。


??(3)阀门与管道连接处的密封破损后,落入管内。


??(4)由于在新安装或管道更新过程中,施工人员工作不认真,使灰土、石块、焊渣等杂物留在管道内,造成管路阻塞。而解决这种现象的办法一般是泄水,以便将阻塞物清除干净,这样就使系统大量失水,导致系统压力不稳。


??解决这个问题的办法:


??地沟阀门及管道连接的密封材料要定期更换。


??运行时尽量少补水,补水要经过化学处理。可防止管道腐蚀的发生。


??对使用年限久,腐蚀严重的管段及时更新。


??对新更新的管网进行冲洗,可避免因泄水造成的经济损失。