装配式项目普遍采用的预制钢筋混凝土框架柱,通常是通过预埋于柱底内的半灌浆套筒注入灌浆料拌合物,通过拌合物硬化形成整体并实现传力,使得上下层主筋对接连接。因此,预制柱的灌浆施工就成了一项技术难点。



在建设过程中,新兴工业园服务中心项目,探索出了一套行之有效的方法,通过控制好7个时间点,顺利完成预制柱灌浆施工。



新兴工业园服务中心项目,位于国家级新区(成都市天府新区),由酒店、写字楼、公交停泊站及公寓组成,总建筑面积约9万平米。其中酒店预制率将超55%,单根预制构件超9吨。


(一)浆料保存



▲根据质保期合理计划库存量


座浆料及灌浆料的保质期一般为3个月,项目应结合施工进度及采购流程、运输距离及时间、存放场地等因素制定库存量计划。




(二)座浆塞缝



▲座浆塞缝24小时后灌浆


柱底与底板间要形成一个密闭空间,以保证灌浆料在压力下注满柱底键槽及套筒并达到一定的密实度,座浆塞缝工艺质量尤为重要。用专用座浆料进行座浆施工,完成24小时后达到一定强度后才能灌浆。




(三)拌合量



▲拌合量控制




每次搅拌量应视使用量多少而定,以保证30分钟以内将一次拌合的浆料用完。




(四)灌浆料拌制



▲灌浆料拌制时间控制




先加入80%的水,然后逐渐加入灌浆料,搅拌3-4分钟至浆料粘稠无颗粒、无干灰,再加入剩余20%的水,整个搅拌过程不能少于5分钟。




(五)静置排气



▲静置排气时间控制




完成后静置时间不低于2分钟,以尽量排出拌合物内气泡;搅拌地点的选择应考虑各施工地点距离,将静置排气时间与搬运时间合并考虑。




(六)持压



▲溢浆后持压30秒


所有灌浆孔及排气孔溢浆后持压30秒钟,保证灌浆密室。




(七)现场管理标准化



▲完成后24小时无荷载


灌浆完成后24小时内不可对柱施加外部荷载或扰动。