请问下第10条 的动压是建筑最不利点的压力吗? 那跟第12条建筑最不利点的静水压值会不会有冲突?请大神们指教!
动压,主泵起来满足消防时最不利栓口压力。静压纯水箱,水箱高度满足最不利消火栓7m和10m。有稳压设备时,满足最不利设施0.15MPa。